Wolf Gastherme heizt über die Raum-Solltemperatur

Diskutiere Wolf Gastherme heizt über die Raum-Solltemperatur im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe eine Frage zu einer Gastherme der Firma Wolf. Vor 2 Wochen wurde ein neues Bedienmodul (BM-SR Stetigregelung) an die Gastherme...

hauppauge

Threadstarter
Mitglied seit
20.01.2012
Beiträge
4
Hallo,

ich habe eine Frage zu einer Gastherme der Firma Wolf.

Vor 2 Wochen wurde ein neues Bedienmodul (BM-SR Stetigregelung) an die Gastherme angeschlossen. Das Modul befindet sich im Wohnzimmer und hat keinen Außenfühler, also nur Raumfühler. Die Raum-Solltemperatur habe ich auf 21°C gestellt. Nun besteht folgendes Problem. Die Therme hört erst bei 22,5°C auf zu heizen, also 1,5°C über dem Sollwert. Ist das normal? Ich denke nicht, denn für was gibt's eine Sollwerteinstellung? Sobald die Temperatur aber sinkt, also unter dem Sollwert liegt (20,9°C), springt die Therme sofort wieder an und heizt wieder bis 22,5°C. Bevor das alte Modul ausgetauscht wurde hat die Heizung tadellos funktioniert. Ich verstehe nicht so recht, wieso sie nicht bei der Solltemperatur (21°C) aufhört mit heizen? Gibt's vielleicht ne Einstellmöglichkeit oder...? Danke für eure Hilfe.

Liebe Grüße
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.723
Hast du eine Bedienungsanleitung?

Siehe Seite 25.
Parameter A 05
Hier stellst du einfach -1,5 ein
 

hauppauge

Threadstarter
Mitglied seit
20.01.2012
Beiträge
4
Hallo Hausdoc,

danke für den Tipp, aber das habe ich bereits gemacht. Originalwert war 23 und ich habe den Wert auf -2 eingestellt und nach einem Thermometer ausgerichtet, nachdem ich mich vor dem Einbau des neuen (digitalen) BM auch immer gerichtet hatte. Der RT-Sollwert wird trotzdem um 1,5°C überschritten. Also lasse ich den Wert (Parameter A05) auf 0 und stelle die RT-Soll auf 23°C, heizt die Therme bis 24,5°C. Korrigiere ich den Wert bei Parameter A05 auf -2 und stelle die RT-Soll auf 21°C, heizt die Therme bis 22,5°C. Also immer 1,5°C über dem RT-Sollwert.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.723
Nein. Über den Parameter A 05 kannst du das anpassen.

Wie steht Parameter A00?

Wie hoch ist die Vorlauftemperatur eingestellt?
Wenn das relativ hoch eingestllt ist, schaltet die Therme nach Erreichen der Solltemperatur (plus 1/2 Hysterese) ab.
Ist nun in den Heizkörpern noch sehr heißes Heizwasser , wird diese Energie an den Raum abgegeben - der Raumsollwert wird überfahren.
 

hauppauge

Threadstarter
Mitglied seit
20.01.2012
Beiträge
4
Na das Parameter A05 habe ich doch schon angepasst. Standard 0 und ich habe -2 eingestellt.

Das Parameter A00 steht auf 10.

Vorlauftemperatur steht momentan wieder auf 7. Ich hatte sie auch schon auf die höchste Stufe (9) gestellt, aber das hatte nichts geändert.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.723
Stell mal A00 etwas niedriger.
 

hauppauge

Threadstarter
Mitglied seit
20.01.2012
Beiträge
4
Hausdoc schrieb:
Wie hoch ist die Vorlauftemperatur eingestellt?
Wenn das relativ hoch eingestllt ist, schaltet die Therme nach Erreichen der Solltemperatur (plus 1/2 Hysterese) ab.
Ist nun in den Heizkörpern noch sehr heißes Heizwasser , wird diese Energie an den Raum abgegeben - der Raumsollwert wird überfahren.
Hallo Hausdoc,

es ist ja klar, dass es nicht immer haargenau 21°C werden und die Therme genau bei diesem Wert aufhört zu heizen/pumpen. Ein kleiner Spielraum ist ja sicher normal. Aber - bei mir ist es so, dass die Therme/Pumpe gar nicht aufhört zu laufen und immer weiter heizt, obwohl die RT-Sollwert 21°C schon lange erreicht sind. Und das kostet nun mal einfach sinnlos Energie.

Wenn die Pumpe/Therme nach Erreichen des RT-Sollwerts aufhören würde zu laufen, ist es ja auch logisch, dass noch Heißwasser in den Heizkörpern ist und somit auch noch "Restwärme" abgeben wird (obwohl die Pumpe aus ist). Demnach steigt ja dann auch der RT-Wert noch ein wenig an. Das ist mir durchaus klar und damit hätte ich auch kein Problem. Aber wie gesagt - bei mir ist es so, dass die Pumpe immer weiter läuft, obwohl die 21°C RT-Soll schon lange erreicht sind. Als ob die RT-Sollwert bei der Therme/Pumpe gar nicht ankommen und die Pumpe heizt einfach aus Prinzip weiter.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.723
HAst du A00 wieder auf die werkseitigen "4" gestellt?
 
Thema:

Wolf Gastherme heizt über die Raum-Solltemperatur

Wolf Gastherme heizt über die Raum-Solltemperatur - Ähnliche Themen

  • Neue Gastherme Wolf cgw-2-24/140l möchte eingestellt werden

    Neue Gastherme Wolf cgw-2-24/140l möchte eingestellt werden: Moin moin, seit dieser Woche werkelt bei mir im Hause statt des alten Heizwertkessels von Junkers eine im Betreff genannte Wolf Brennwerttherme...
  • Wolf Gastherme Heizkreismanometer ausbauen

    Wolf Gastherme Heizkreismanometer ausbauen: Hallo in die Runde, ich möchte an meiner Therme GG 2e 18 das Regelungsgehäuse-Unterteil austausche. Dazu muss u.a. das Heizungsmanometer...
  • Wolf Gastherme GG-2EK-18 kein Heißwasser

    Wolf Gastherme GG-2EK-18 kein Heißwasser: Hallo liebes Forum, bin am verzweifeln. Seit Wochen kommt beim Duschen nur noch kaltes bzw. lauwarmes Wasser. Alle Heizungsfirmen, die ich bisher...
  • 'Wolf Gastherme CGB 2 - 14

    'Wolf Gastherme CGB 2 - 14: Hallo Liebe Gemeinde, vor kurzem habe ich eine Wolf Gastherme CGB-2.14 installiert. Es ist nur der Heizstrang angeschlossen, der gleichzeitig...
  • Wolf Gastherme macht Geräusche bitte um Hilfe

    Wolf Gastherme macht Geräusche bitte um Hilfe: Hallo, Leute meine Gastherme heizt nicht mehr und macht komische Geräusche vielleicht wisst ihr woran es hakt, habe hierzu ein Video gemacht, das...
  • Ähnliche Themen

    • Neue Gastherme Wolf cgw-2-24/140l möchte eingestellt werden

      Neue Gastherme Wolf cgw-2-24/140l möchte eingestellt werden: Moin moin, seit dieser Woche werkelt bei mir im Hause statt des alten Heizwertkessels von Junkers eine im Betreff genannte Wolf Brennwerttherme...
    • Wolf Gastherme Heizkreismanometer ausbauen

      Wolf Gastherme Heizkreismanometer ausbauen: Hallo in die Runde, ich möchte an meiner Therme GG 2e 18 das Regelungsgehäuse-Unterteil austausche. Dazu muss u.a. das Heizungsmanometer...
    • Wolf Gastherme GG-2EK-18 kein Heißwasser

      Wolf Gastherme GG-2EK-18 kein Heißwasser: Hallo liebes Forum, bin am verzweifeln. Seit Wochen kommt beim Duschen nur noch kaltes bzw. lauwarmes Wasser. Alle Heizungsfirmen, die ich bisher...
    • 'Wolf Gastherme CGB 2 - 14

      'Wolf Gastherme CGB 2 - 14: Hallo Liebe Gemeinde, vor kurzem habe ich eine Wolf Gastherme CGB-2.14 installiert. Es ist nur der Heizstrang angeschlossen, der gleichzeitig...
    • Wolf Gastherme macht Geräusche bitte um Hilfe

      Wolf Gastherme macht Geräusche bitte um Hilfe: Hallo, Leute meine Gastherme heizt nicht mehr und macht komische Geräusche vielleicht wisst ihr woran es hakt, habe hierzu ein Video gemacht, das...

    Werbepartner

    Oben