Wolf Gastherme - Frage zur Wassererwärmung

Diskutiere Wolf Gastherme - Frage zur Wassererwärmung im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo an alle, ich habe eine Frage. Ist es normal, dass wir 3 Liter Wasser laufen lassen müssen, bis das Wasser handwarm ist und man es benutzen...

benny-o

Threadstarter
Mitglied seit
19.03.2020
Beiträge
8
Hallo an alle,

ich habe eine Frage. Ist es normal, dass wir 3 Liter Wasser laufen lassen müssen, bis das Wasser handwarm ist und man es benutzen kann? Therme ist eine GG 1E-18. Sollte ich da mal den Vermieter fragen oder dem Heizungsmonteur?

Viele Grüße und besten Dank
Benny
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.438
Gibts eine Zirkulationspumpe?
 

benny-o

Threadstarter
Mitglied seit
19.03.2020
Beiträge
8
Betrieb nach Zeitschaltuhr ? Uhr defekt ? Stimmt die aktuelle Uhrzeit ?
Ja läuft nach Zeitschaltuhr. Uhrzeit stimmt. Ich vermut aber ganz stark, dass keine Umwälzpumpe bzw wie oben geschrieben Zirkulationspumpe vorhanden ist. Ich schau trotzdem heute Abend mal.
 

benny-o

Threadstarter
Mitglied seit
19.03.2020
Beiträge
8
Ist das die Zirkulationspumpe? Steht UP für Umwälzpumpe?

Screenshot_20200319-212758_Gallery.jpg


Hier noch ein Foto der Gastherme:

Screenshot_20200319-213223_Gallery.jpg
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
7.471
Du hast eine Kombitherme mit einer Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Deshalb gibt es keinen Warmwasserspeicher und somit auch keine Zirkulationspumpe.

Nun kommt es darauf an, wo diese Therme hängt und wie weit entfernt sich die Sanitärobjekte befinden. Bei langen Wegen und der schlechten bis gar nicht vorhandenen Isolierung der warmwasserführenden Leitungen könnte es normal sein, dass da mehrere Liter kühles Wasser ablaufen müssen.
Wird das Wasser denn dann warm genug ?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Profi
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
1.578
Gibts bei WOLF eigentlich ne Warmhalte-Schaltung oder ne "Bedarfs-Anmeldung" ??
 

benny-o

Threadstarter
Mitglied seit
19.03.2020
Beiträge
8
Du hast eine Kombitherme mit einer Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Deshalb gibt es keinen Warmwasserspeicher und somit auch keine Zirkulationspumpe.

Nun kommt es darauf an, wo diese Therme hängt und wie weit entfernt sich die Sanitärobjekte befinden. Bei langen Wegen und der schlechten bis gar nicht vorhandenen Isolierung der warmwasserführenden Leitungen könnte es normal sein, dass da mehrere Liter kühles Wasser ablaufen müssen.
Wird das Wasser denn dann warm genug ?
Also die Therme hängt ca. 1 Meter neben dem Waschbecken. Das es bis zur Küche lange dauert, da sag ich ja nicht mal was. Warm genug wird das Wasser auf jeden Fall, obwohl wir auch schon vor einigen Jahren das Problem hatten, dass das Wasser nicht warm genug wurde. Das wurde dann aber von einer Firma behoben.

Könnte man die Therme theoretisch gegen eine modernere mit Warmwasserspeicher o.ä. ersetzen?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Profi
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
1.578
"Theoretisch" geht viel, alles eine Frage des a) PLATZES b) der KOSTEN c) des wollens und d) dürfens und E) wie ENERGIEkosten (so ein Speicher steigert die WW-Gestehungskosten mal gerne um Faktor 2-3!!)
 
Zuletzt bearbeitet:
socko

socko

Profi
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
734
Das "Problem" ist nicht der Wärmeerzeuger.

1) Das Wasser "liegt" in der Leitung und muss erst einmal durch das "warme" Wasser ersetzt werden. Dafür macht man "Zirkulation"
2) Das warme Wasser kühlt auf dem Weg zum Wasserhahn ab weil meist die Leitung noch, wie früher üblich, ungedämmt in der Wand liegt.
3) Alles um die Leitung muss erst warm werden BEVOR die gewünschte Temperatur überhaupt aus dem Hahn kommt.

4) Kindergärtner und Komfortjunkies brauchen das, Leute die überlegen können wissen und nehmen das hin WEIL DAS SO IST, sonst 10k€ und umbauen!
 
Zuletzt bearbeitet:

benny-o

Threadstarter
Mitglied seit
19.03.2020
Beiträge
8
Danke für eure Antworten und Meinungen. Vielleicht kann ich das ja dem Vermieter aufs Auge drücken ;)
 

benny-o

Threadstarter
Mitglied seit
19.03.2020
Beiträge
8
Wir sind auch die einzigen im Haus, die Wolf haben. Alle anderen haben Junkers Thermen. Aber da weiß ich nicht wie lange das bei denen dauert.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
5.765
Standort
dem Süden von Berlin
Du hast eine Kombitherme mit einer Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip
Alles zurück,
damit ist das nicht zu ändern und Systembedingt. Ein finanzieller Verlust besteht nicht, da du das was du mit dem Wasser verschwendest an den nicht vorhandenen Wärmeverlust und damit an Energie wieder einsparst.
Wenn du das als Verschwendung empfindest, kannst du das Wasser auffangen und für andere Aufgaben nutzen.
 

benny-o

Threadstarter
Mitglied seit
19.03.2020
Beiträge
8
Alles zurück,
damit ist das nicht zu ändern und Systembedingt. Ein finanzieller Verlust besteht nicht, da du das was du mit dem Wasser verschwendest an den nicht vorhandenen Wärmeverlust und damit an Energie wieder einsparst.
Wenn du das als Verschwendung empfindest, kannst du das Wasser auffangen und für andere Aufgaben nutzen.
Vielen Dank für deine/eure Einschätzungen. Ihr habt mir geholfen, dass alles zu verstehen.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Profi
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
1.578
Bleibt noch die Frage:

Gibts bei WOLF ne Warmstart- oder Bedarfsanmeldungs-Funktion?? Das könnte das ein bißchen lindern. Dennoch bleibt halt IMMER der Weg bis zur Zapfstelle AUCH bei einem Speicher.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Profi
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
1.578
Ne, ich meine das bei einem KOMBI-Gerät! Da gibts sowas zumindest bei BOSCH-Junkers.
 
Thema:

Wolf Gastherme - Frage zur Wassererwärmung

Wolf Gastherme - Frage zur Wassererwärmung - Ähnliche Themen

  • Wolf Gastherme DWTM Stand By modus ausschalten

    Wolf Gastherme DWTM Stand By modus ausschalten: Hallo, ich habe letztens versucht bei meiner Wolf Heizungsanlage die Uhrzeit umzustellen (hat auch geklappt) aber ich habe das ganze Ding in den...
  • wolf gastherme cgb-2-14 Hilfe

    wolf gastherme cgb-2-14 Hilfe: Hallo zusammen ich brauche Hilfestellung von ein erfahrenen Ich habe ein wolf Gastherme cgb-2 14kw ist drei Jahre alt Haus ist BJ ca.1923 nicht...
  • Wolf Gastherme defekt mit Video

    Wolf Gastherme defekt mit Video: Hallo zusammen, nun ist meine Heizung defekt. (Alter 16 Jahre) Was könnte das sein ? (Siehe Video) Das macht die Heizung nun ständig würde mich...
  • Wolf Gastherme CGU-GK24 und Regler ART: hinteres Zimmer wird nicht warm

    Wolf Gastherme CGU-GK24 und Regler ART: hinteres Zimmer wird nicht warm: Hallo zusammen, ich habe kürzlich mit meiner Freundin eine unsanierte Altbauwohnung mit einer Wolf Gastherme CGU-GK24 und dem Analogen...
  • Wolf Gastherme GG-1E-18 geht oft auf Störung.

    Wolf Gastherme GG-1E-18 geht oft auf Störung.: Wolf Gastherme GG-1E-18 geht oft auf Störung. Wenn die Therme kalt ist startet sie ohne mucken, aber sobald sie heiss ist (nach Brauchwasser...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf Gastherme DWTM Stand By modus ausschalten

      Wolf Gastherme DWTM Stand By modus ausschalten: Hallo, ich habe letztens versucht bei meiner Wolf Heizungsanlage die Uhrzeit umzustellen (hat auch geklappt) aber ich habe das ganze Ding in den...
    • wolf gastherme cgb-2-14 Hilfe

      wolf gastherme cgb-2-14 Hilfe: Hallo zusammen ich brauche Hilfestellung von ein erfahrenen Ich habe ein wolf Gastherme cgb-2 14kw ist drei Jahre alt Haus ist BJ ca.1923 nicht...
    • Wolf Gastherme defekt mit Video

      Wolf Gastherme defekt mit Video: Hallo zusammen, nun ist meine Heizung defekt. (Alter 16 Jahre) Was könnte das sein ? (Siehe Video) Das macht die Heizung nun ständig würde mich...
    • Wolf Gastherme CGU-GK24 und Regler ART: hinteres Zimmer wird nicht warm

      Wolf Gastherme CGU-GK24 und Regler ART: hinteres Zimmer wird nicht warm: Hallo zusammen, ich habe kürzlich mit meiner Freundin eine unsanierte Altbauwohnung mit einer Wolf Gastherme CGU-GK24 und dem Analogen...
    • Wolf Gastherme GG-1E-18 geht oft auf Störung.

      Wolf Gastherme GG-1E-18 geht oft auf Störung.: Wolf Gastherme GG-1E-18 geht oft auf Störung. Wenn die Therme kalt ist startet sie ohne mucken, aber sobald sie heiss ist (nach Brauchwasser...

    Werbepartner

    Oben