wolf gastherme cgu-2k-18 Regelt Zimmertemperatur nicht richtig

Diskutiere wolf gastherme cgu-2k-18 Regelt Zimmertemperatur nicht richtig im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe dieses Forum gefunden und sehe das es hier viele Fachleute gibt die mir vielleicht bei meinen Problemen helfen können. Vor...

wolfheizer

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2013
Beiträge
2
Hallo,

ich habe dieses Forum gefunden und sehe das es hier viele Fachleute gibt die mir vielleicht bei meinen Problemen helfen können.

Vor einiger Zeit war die Gas Etagenheizung Defekt, es musste eine neue Wolf CGU-2K-18/24 eingebaut.

Die Wohnung ist 60m2 groß.

Mein erstes Problem mit der Heizung:

Heizen geht auch nicht so gut, ich habe die Temperatur am ART_2A auf 21,5° gestellt aber er heizt dann bis 22,9° was zu Warm ist. Die Heizung springt aber erst wieder an wenn die Temperatur so bei 20° ist was gefühlt schon ungemütlich ist.

Der ART hängt im wohnzimmer und hat diese Einstellungen:

P03 - Warmwassersoll = 42°
GB01 - Hysterese Vorlauftemperatur = 5
GB04 - Obere Gebläsedrehzahl Heizung = 30
GB05 - Frostschutz = 10
GB06 - Heizkreispumpenbetriebsart = 1
GB07 - ---
GB08 - Maximale Vorlaufsolltemperatur = 40
GB09 - Taktsperre = 1
GB13 - Eingang 1 = 1
GB14 - Ausgang 1 = 6
GB15 - Speicherhysterese = 15, habe aber keinen Speicher ?(

Vielleicht stimmt ja was an den ART Einstellungen nicht, und es kann jemand helfen.

Ich wünsche mir den alten Vaillant zurück der machte so Zicken nicht. :thumbup:

Der Verbrauch von diesem tollen neuen Gerät mit Neuester Technik ist auch keinen Deut weniger wie mit dem alten. X(

Zweites Problem:

Wenn ich Dusche und nur kurz das Wasser abstelle(Wasserspartaste) schaltet irgendwas im Gerät hörbar um und wenn ich dann wieder

anstelle geht die Wassertemperatur erst mal auf ganz Kalt runter um dann gaaaaaanz langsam(2min) wieder auf erträgliche Werte zu steigen, das ist Ätzend.


Liebe Grüße........
 

De-Us74

Mitglied seit
15.12.2011
Beiträge
615
Warmwassertemperatur 42°C ?????? Wer stellt sowas ein???? Das ist nicht nur dumm.... das ist idiotisch!!!!! Solche Leute haben keine Ahnung von Trinkwasserhygiene


Pumpenbetriebsart 1????

Pumpenbetriebsart 1:
Zubringerpumpe bei Heizungsanlagen mit Kaskadenschaltung und/oder hydraulischer Weiche/Puffer (Sammlerfühler zwingend erforderlich) Gerätepumpe wird zur Zubringerpumpe. Der Sammlerfühler wirkt sowohl auf den Heizbetrieb als auch auf die WWBereitung
(Achtung: nur Speicher-Betrieb möglich). Die Gerätepumpe läuft nicht bei einer allgemeinen Wärmeanforderung, sondern nur bei einer Brenneranforderung, mit Pumpennachlauf gemäß Parameter HG07.

Mehr anzuschauen, dazu hab ich keine Lust mehr. Stell die Einstellungen erstmal auf Werkseinstellung.
 

wolfheizer

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2013
Beiträge
2
Deus74 schrieb:
Warmwassertemperatur 42°C ?????? Wer stellt sowas ein???? Das ist nicht nur dumm.... das ist idiotisch!!!!! Solche Leute haben keine Ahnung von Trinkwasserhygiene


Pumpenbetriebsart 1????

Pumpenbetriebsart 1:
Zubringerpumpe bei Heizungsanlagen mit Kaskadenschaltung und/oder hydraulischer Weiche/Puffer (Sammlerfühler zwingend erforderlich) Gerätepumpe wird zur Zubringerpumpe. Der Sammlerfühler wirkt sowohl auf den Heizbetrieb als auch auf die WWBereitung
(Achtung: nur Speicher-Betrieb möglich). Die Gerätepumpe läuft nicht bei einer allgemeinen Wärmeanforderung, sondern nur bei einer Brenneranforderung, mit Pumpennachlauf gemäß Parameter HG07.

Mehr anzuschauen, dazu hab ich keine Lust mehr. Stell die Einstellungen erstmal auf Werkseinstellung.
Danke, sehr Freundlich und hilfreich. Wenn es nur mehr von deiner Art gäbe......
 
Thema:

wolf gastherme cgu-2k-18 Regelt Zimmertemperatur nicht richtig

wolf gastherme cgu-2k-18 Regelt Zimmertemperatur nicht richtig - Ähnliche Themen

  • Neue Gastherme Wolf cgw-2-24/140l möchte eingestellt werden

    Neue Gastherme Wolf cgw-2-24/140l möchte eingestellt werden: Moin moin, seit dieser Woche werkelt bei mir im Hause statt des alten Heizwertkessels von Junkers eine im Betreff genannte Wolf Brennwerttherme...
  • Wolf Gastherme Heizkreismanometer ausbauen

    Wolf Gastherme Heizkreismanometer ausbauen: Hallo in die Runde, ich möchte an meiner Therme GG 2e 18 das Regelungsgehäuse-Unterteil austausche. Dazu muss u.a. das Heizungsmanometer...
  • Wolf Gastherme GG-2EK-18 kein Heißwasser

    Wolf Gastherme GG-2EK-18 kein Heißwasser: Hallo liebes Forum, bin am verzweifeln. Seit Wochen kommt beim Duschen nur noch kaltes bzw. lauwarmes Wasser. Alle Heizungsfirmen, die ich bisher...
  • 'Wolf Gastherme CGB 2 - 14

    'Wolf Gastherme CGB 2 - 14: Hallo Liebe Gemeinde, vor kurzem habe ich eine Wolf Gastherme CGB-2.14 installiert. Es ist nur der Heizstrang angeschlossen, der gleichzeitig...
  • Wolf Gastherme macht Geräusche bitte um Hilfe

    Wolf Gastherme macht Geräusche bitte um Hilfe: Hallo, Leute meine Gastherme heizt nicht mehr und macht komische Geräusche vielleicht wisst ihr woran es hakt, habe hierzu ein Video gemacht, das...
  • Ähnliche Themen

    • Neue Gastherme Wolf cgw-2-24/140l möchte eingestellt werden

      Neue Gastherme Wolf cgw-2-24/140l möchte eingestellt werden: Moin moin, seit dieser Woche werkelt bei mir im Hause statt des alten Heizwertkessels von Junkers eine im Betreff genannte Wolf Brennwerttherme...
    • Wolf Gastherme Heizkreismanometer ausbauen

      Wolf Gastherme Heizkreismanometer ausbauen: Hallo in die Runde, ich möchte an meiner Therme GG 2e 18 das Regelungsgehäuse-Unterteil austausche. Dazu muss u.a. das Heizungsmanometer...
    • Wolf Gastherme GG-2EK-18 kein Heißwasser

      Wolf Gastherme GG-2EK-18 kein Heißwasser: Hallo liebes Forum, bin am verzweifeln. Seit Wochen kommt beim Duschen nur noch kaltes bzw. lauwarmes Wasser. Alle Heizungsfirmen, die ich bisher...
    • 'Wolf Gastherme CGB 2 - 14

      'Wolf Gastherme CGB 2 - 14: Hallo Liebe Gemeinde, vor kurzem habe ich eine Wolf Gastherme CGB-2.14 installiert. Es ist nur der Heizstrang angeschlossen, der gleichzeitig...
    • Wolf Gastherme macht Geräusche bitte um Hilfe

      Wolf Gastherme macht Geräusche bitte um Hilfe: Hallo, Leute meine Gastherme heizt nicht mehr und macht komische Geräusche vielleicht wisst ihr woran es hakt, habe hierzu ein Video gemacht, das...

    Werbepartner

    Oben