Hallo,
ich hoffe ihr hattet einen schönen ruhigen Feiertag.
Ich hab mal ne Frage an Heizungs-Fachmänner.
Wir haben gebaut.
Heizung ist eine Wolf Gastherme mit Regelung DWT 2D
Der Heizunginstallateur hat damals den DWT in den HWR installiert.
Auf meine Frag hin,welchen Sinn das machen soll,sagte er:
das spielt keine Rolle,da die Heizung über den Aussenfühler gesteuert ist. Ok,dachte,dann soll das wohl so sein.
Laut Bedienungsanleitung soll die Regelung aber in einem Wohnraum installiert werden,der Repräsent ist.(was ja auch Sinn macht)
So,ich würde sagen,der sollte eigentlich ins Wohnzimmer,da ich ja
die gewünschte Temperatur für diesen Raum an der Regelung einstellen
kann.
Das heißt: ich drehe die Heizkörper im Wohnzimmer voll auf,und der DWT regelt automatisch die Temperatur.
Dies ist aber zur Zeit ja mehr als witzlos,da ja die Temperatur des HWR gemessen wird?
Irgendwie blicke ich da nicht durch.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Mfg termi
ich hoffe ihr hattet einen schönen ruhigen Feiertag.
Ich hab mal ne Frage an Heizungs-Fachmänner.
Wir haben gebaut.
Heizung ist eine Wolf Gastherme mit Regelung DWT 2D
Der Heizunginstallateur hat damals den DWT in den HWR installiert.
Auf meine Frag hin,welchen Sinn das machen soll,sagte er:
das spielt keine Rolle,da die Heizung über den Aussenfühler gesteuert ist. Ok,dachte,dann soll das wohl so sein.
Laut Bedienungsanleitung soll die Regelung aber in einem Wohnraum installiert werden,der Repräsent ist.(was ja auch Sinn macht)
So,ich würde sagen,der sollte eigentlich ins Wohnzimmer,da ich ja
die gewünschte Temperatur für diesen Raum an der Regelung einstellen
kann.
Das heißt: ich drehe die Heizkörper im Wohnzimmer voll auf,und der DWT regelt automatisch die Temperatur.
Dies ist aber zur Zeit ja mehr als witzlos,da ja die Temperatur des HWR gemessen wird?
Irgendwie blicke ich da nicht durch.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Mfg termi