mad-mike
Fachmann
- Mitglied seit
- 31.10.2014
- Beiträge
- 8.547
Moin.
Kondensat Abfluss, und Siphon ist schon sauber und frei?
Kondensat Abfluss, und Siphon ist schon sauber und frei?
Auch wenn das Öl den Berg runter läuft?
Das kann nicht gehn.....
Nee da steht jetzt ein T80 drauf.Steht da noch die Temperaturbezeichnung "T 70" aufgeprägt ?
Ja da sieht alles schick aus. Wurde auch schon gewechselt.Die Sichtscheibe beim IRD ist glasklar und nicht eingetrübt oder mit Staub belegt ?
Ist soweit alles gut und hat auch die letzten acht Jahre gut funktioniert.Kondensat Abfluss, und Siphon ist schon sauber und frei?
Üblicherweise ist bei beschriebenem Fehlerbild die Ölversorgung der Schuldige.In dieser Zeit waren schon diverse Wolf Techniker und auch andere Heizungsbauer im Haus. Leider ohne Erfolg.
Im Wartungsset ist eine neues Sichtrohr mit Scheibe enthalten. Wurde das gewissenhaft erneuert?Ist das Sichtrohr sauber und nicht verbogen ?
Hier ist eine Ölleitung mit 6mm Innendurchmesser verbaut, dass sollte noch im Rahmen liegen. Wolf empfiehlt zwar 4mm aber bei der Länge scheinen 6,mm auch noch okay zu sein.Üblicherweise ist bei beschriebenem Fehlerbild die Ölversorgung der Schuldige.
Ölleitung auf korrekte Dimension ändern lassen und die Tankwentnahmen nochmals mit Argusaugen prüfen.
ja das wurde es , das alte sah im Übrigen auch noch gut ausm Wartungsset ist eine neues Sichtrohr mit Scheibe enthalten. Wurde das gewissenhaft erneuert?
Du hast Fehlerursachen und scheinst der Meinung zu sein, daß es am naheliegenden Grund wohl nicht liegen könne .Hier ist eine Ölleitung mit 6mm Innendurchmesser verbaut, dass sollte noch im Rahmen liegen. Wolf empfiehlt zwar 4mm aber bei der Länge scheinen 6,mm auch noch okay zu sein.
Ölversorgung korrekt aufbauen - und dann staunen daß es doch daran lag .Wie kann ich das Prüfen ob deine Aussage stimmt?
Eigentlich sollte der Innendurchmessen noch kleiner als 4 mm sein - nur sind dann die Ermeto Übergänge ...... so filigran , daß sie schnell mal nachgeben.dass der Leitungsquerschnitt von 6mm zu groß ist und mit einer 4mm Leitung
Schaue in die gültige TRÖL 2.1 ( Technische Regeln ÖLinstallation ) Anhang Eins "Dimensionierung von Ölleitungen" ab Seite 224.Wie kann ich das Prüfen ob deine Aussage stimmt? Gibt es da Möglichkeiten?
Die sind in den letzten Monaten 3 mal bei uns gewesen und die Leitung wurde nicht als Fehlerquelle genannt. Kann natürlich sein, dass sich in den letzten Wochen da was geändert hat.BTW : Der Wolf Werks KD fährt keine Öl Anlagen mehr an wenn die Ölleitungsdimension nicht stimmt.
Kannst du mir einen Link nennen, wo ich mir das durchlesen kann? Scheint nur kostenpflichtig zu bekommen zu sein.Schaue in die gültige TRÖL 2.1 ( Technische Regeln ÖLinstallation ) Anhang Eins "Dimensionierung von Ölleitungen" ab Seite 224.
Ich hoffe mal das dich dieser Beitrag dem Verständnis näher bringt :Kannst du mir einen Link nennen, wo ich mir das durchlesen kann?
Vielen Dank, ich hoffe das Hilft mir weiter.ch hoffe mal das dich dieser Beitrag dem Verständnis näher bringt :
Da kannst du dich drehen und wenden wie du willst : Falsch dimensioniert bleibt falsch.und eine falsch dimensionierte Ölleitung nach 8 Jahren fehlerfreien Betrieb ausgeschlossen werden konnte ( an die Ölleitungsfetischisten die scheinbar alle Hinweise geflissentlich ignoriert haben ),
Gratuliere, da scheinst du der erste Teilnehmer hier zu sein, bei dem mit Fehlermeldung 005 die Hauptplatine defekt ist und nicht die geschilderten Lösungen passen.Und zwar die Hauptplatine. Ich habe diese bestellt und getauscht und siehe da, der Wärmeerzeuger läuft wieder zuverlässig.
Es kann nicht sein, was nicht sein darf ...Gratuliere, da scheinst du der erste
Wer hat nach deiner Meinung gefragt ? KEINER.Es kann nicht sein, was nicht sein darf
Die Frage solltest du dir selbst stellen, bevor du sie an andere richtest. Immer erst den eigenen Hof kehren.Wer hat nach deiner Meinung gefragt
Dann fang mal wacker an damit. Ich habe fertig.Immer erst den eigenen Hof kehren
Zeig mal.Ich habe fertig.