Hallo liebe Mitglieder!
Ich heiße Oliver und wohne in der Nähe von Köln.
Ich hoffe es ist OK wenn ich mich in dieses Thema mit einklinke.
Hier unsere Ausgangslage:
Freistehendes EFH
Kernsaniert
Gebaut aus Bimsstein
Nachträglich mit einer Einblasdämmung versehen
3-Fach Verglasung (bis auf 2 Veluxfenster im OG)
Dach gedämmt (Dachgeschoss nicht ausgebaut)
Teilunterkellert (unbeheizt)
Wohnfläche 155m²
Wolf COB-TS-29 / Katastrophe, das weiß ich jetzt auch :-(
Außentemperaturfühler
In dem Haus war vorher eine Nachtspeicherheizung. Sprich, die gesamte Heizung wurde komplett neu aufgebaut.
Wie der Installateur auf die Idee kam uns eine solch überdimensionierte Heizung zu verbauen kann ich nicht sagen.
Ich habe wegen dem hohen Ölverbrauch von 3.000l/Jahr angefangen mich in die Materie etwas einzulesen. Ich wollte schauen ob unsere Heizung noch Optimierungspotential in Sachen Einstellung hat.
So wurde die Heizkurve z.B. auf 1,2 eingestellt jedoch die max. Vorlauftemperatur bei 45°C begrenzt.
Brennertaktsperre lag bei 3min. Dementsprechend oft ist der Brenner auch angespungen. Die Überdimensionierung trägt dann noch zusätzlich dazu bei!
Ich bin nicht sicher was genau die einzelnen Punkte bedeuten. Folgendes habe ich aus dem Infomenü ausgelesen:
BRENNERSTD1: 1981 (Die 1 steht oben und die 981 darunter. Gehe davon aus dass es 1981 sind oder?)
BRENNERSTD2: 539
BRENNERST 1: 64592
Wo liegt der Unterschied zwischen den 3 Werten?
Hier die nun eingestellten Werte:
HG00 Rohrlängenanpassung: 3
HG01 Schaltdifferenz Brenner: 10K
HG06 Betriebsart Pumpe: 0 (Heizkreispumpe bei Heizungsanlagen ohne Kaskadenschaltung und ohne hydraulische Weiche)
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpe: 6min
HG08 Maximalbegrenzung VL: 45°C (Bei Speicherladung nicht wirksam)
HG09 Brennertaktsperre: 12
HG15 Speicherhysterese: 6K
HG16 Pumpenleistung HK minimal: 28%
HG17 Pumpenleistung HK maximal: 45% (HG16 und 17 ist laut Beschreibung ohne Funktion???)
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe: 6min
HG20 max Speicherladezeit: 2 Stunden
HG21 Kesselminimaltemp TK-min: 20°C
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max: 70°C
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung: 10°C
HG28 Brennerbetriebsart: 2 (2-Stufiger Brennerbetrieb)
HG31 Sperrzeit Brennerstufe 2: 30min
Heizkurve steht auf 0,7 und die Heizung läuft die letzten beiden Tage komplett durch.
Bei voll geöffneten Ventilen beträgt die Raumtemperatur 21,5°C.
Was würdet ihr ändern?
Glaubt ihr dass eine Nachtabsenkung oder Abschaltung eine spürbare Einsparung zur Folge hätte?
Ich habe mit Sicherheit noch etwas vergessen anzugeben ;-)
Vielen Dank und viele Grüße aus dem Rheinland
Olli
Habe noch ein paar Fotos angehangen.