Wolf COB 20 Rohrlängenanpassung

Diskutiere Wolf COB 20 Rohrlängenanpassung im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Tag, bei meinem COB 20 läuft der Lüfter nach Brennerabschaltung mehr als 2 min (gemessen: 130 sec.) nach. Da meiner Meinung nach dieser...

Luxi

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2011
Beiträge
2
Guten Tag,
bei meinem COB 20 läuft der Lüfter nach Brennerabschaltung mehr als 2 min (gemessen: 130 sec.) nach. Da meiner Meinung nach dieser Lüfternachlauf zum Ausblasen der Restabluft aus Sicherheitsgründen gedacht ist, scheint mir dies bei einem Rohrdurchmesser von 80 mm und einer Rohrlänge von ca. 8 m zu viel. Vom Gefühl her würden 20 sec. reichen. Eigentlich kühlt man ja damit schon wieder den Wärmetauscher. Ich will zwar nicht der extreme Pfennigfuchser sein, würde aber gern Einstellungsfehler, die die Umwelt belasten könnten, vermeiden. Eine finanz. Ersparnis wäre trotzdem willkommen. In der Unterlagen für Installation und Wartung habe ich keine einschlägigen Anweiseungen gefunden. Mache ich Denkfehler ?
Freundliche Grüße und eine fehlerfreie Heizung über den Jahreswechsel ! Luxi
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.743
Dieser Brennernachlauf ist dafür gedacht, daß die thermisch hoch belasteten Bauteile möglichst optimal gekühlt werden.

Würdest du den Nachlauf begrenzen, müsstest du ständig Mischsystem, Zündelektroden Düsen und Flammrohr erneuern.
 
Thema:

Wolf COB 20 Rohrlängenanpassung

Wolf COB 20 Rohrlängenanpassung - Ähnliche Themen

  • Wolf NG-2P 17 Entstörknopf?

    Wolf NG-2P 17 Entstörknopf?: Hallo, mein erstes Thema. Wo befindet sich der Entstörknopf der NG-2P 17? Hintergrund ist der, das die Anlage einige Monate aus war und nun...
  • Wolf -TOB 18

    Wolf -TOB 18: Hallo..könnte mir evtl. jemand sagen , was dieses Alu-Dichtband für eine Funktion hat ?
  • WOLF COB-2-29 TS160

    WOLF COB-2-29 TS160: hallo, ich habe seit 2 wochen eine neue öl heizung, wolf cob-2-29 kw mit ts160 hydraulikabgleich, 17 heizkörper alte radiatoren von 1968...
  • Wolf CgS 160

    Wolf CgS 160: Hallo liebe Gemeinde, folgendes Problem, welches zahlreiche Heizungsbauer nicht lösen konnten. Seit Einbau unserer neuen Heizungsanlage vor über...
  • Wolf CGB 20 Fehler 04 Keine (Flammenbildung)

    Wolf CGB 20 Fehler 04 Keine (Flammenbildung): Hallo Forum, unsere Wolf CGB 20 mit zugehörigem ACV Smart 130 Warmwasser-Speicher hat seit dem letzten Winter die Eigenschaft täglich Fehler 4...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf NG-2P 17 Entstörknopf?

      Wolf NG-2P 17 Entstörknopf?: Hallo, mein erstes Thema. Wo befindet sich der Entstörknopf der NG-2P 17? Hintergrund ist der, das die Anlage einige Monate aus war und nun...
    • Wolf -TOB 18

      Wolf -TOB 18: Hallo..könnte mir evtl. jemand sagen , was dieses Alu-Dichtband für eine Funktion hat ?
    • WOLF COB-2-29 TS160

      WOLF COB-2-29 TS160: hallo, ich habe seit 2 wochen eine neue öl heizung, wolf cob-2-29 kw mit ts160 hydraulikabgleich, 17 heizkörper alte radiatoren von 1968...
    • Wolf CgS 160

      Wolf CgS 160: Hallo liebe Gemeinde, folgendes Problem, welches zahlreiche Heizungsbauer nicht lösen konnten. Seit Einbau unserer neuen Heizungsanlage vor über...
    • Wolf CGB 20 Fehler 04 Keine (Flammenbildung)

      Wolf CGB 20 Fehler 04 Keine (Flammenbildung): Hallo Forum, unsere Wolf CGB 20 mit zugehörigem ACV Smart 130 Warmwasser-Speicher hat seit dem letzten Winter die Eigenschaft täglich Fehler 4...

    Werbepartner

    Oben