Guten Tag zusammen,
in meinem KfW-40 Neubau ist seit 6 Wochen eine CHA 07 installiert und tut - bzw. tat - ihren Dienst ohne Auffälligkeiten. Bei den aktuellen Temperaturen läuft sie mit 0,3 kW Leistungsaufnahme durch und Taktet nicht.
Was mir aber gestern aufgefallen ist: gestern wurde kein Warmwasser produziert. Als ich dann ins Bedienmodul schaute, fiel mir auf, dass die Heizung auf Abtaubetrieb steht - und zwar dauerhaft. Ich habe in einem Zeitfenster von etwa 3 Stunden immer mal wieder geschaut, am Status Abtaubetrieb hat sich nichts geändert. Natürlich war der Wärmetauscher schon nach wenigen Minuten komplett vom Eis befreit.
Deshalb wurde auch kein Warmwasser produziert, denn auch manuell kann ich keine Speicherladung auslösen.
Offensichtlich taut die Heizung aber nicht wirklich ab, denn normalerweise ließ sich im Menü ablesen, dass die abgegebene Leistung im reversiblen Betrieb logischerweise negativ ist, also beispielsweise auf - 2,5 KW steht.
Das ist jetzt aber nicht so. Aktuell kann ich ablesen: Leistungsaufnahme 0,3 kW, Heizleistung 2,1 kW. Also ohne minus davor. Dennoch steht die Heizung laut Bedienmodul im Abtaubetrieb.
Das irgendetwas nicht Stimmt, verrät mir auch, dass das Problem verschwindet, wenn ich die Heizung aus und wieder an schalte. Jedoch nur vorübergehend. Gestern habe ich sie ausgeschaltet und konnte so manuell die Warmwasserbereitung starten, heute besteht das Problem wieder.
Weiß hier jemand Rat? Wenn nicht, werde ich wohl gleich am Montag meinen Heizungsbauer anrufen.
Eine Störungs- oder Fehlermeldung wird übrigens nicht angezeigt.
Viele Grüße
Nicolas
in meinem KfW-40 Neubau ist seit 6 Wochen eine CHA 07 installiert und tut - bzw. tat - ihren Dienst ohne Auffälligkeiten. Bei den aktuellen Temperaturen läuft sie mit 0,3 kW Leistungsaufnahme durch und Taktet nicht.
Was mir aber gestern aufgefallen ist: gestern wurde kein Warmwasser produziert. Als ich dann ins Bedienmodul schaute, fiel mir auf, dass die Heizung auf Abtaubetrieb steht - und zwar dauerhaft. Ich habe in einem Zeitfenster von etwa 3 Stunden immer mal wieder geschaut, am Status Abtaubetrieb hat sich nichts geändert. Natürlich war der Wärmetauscher schon nach wenigen Minuten komplett vom Eis befreit.
Deshalb wurde auch kein Warmwasser produziert, denn auch manuell kann ich keine Speicherladung auslösen.
Offensichtlich taut die Heizung aber nicht wirklich ab, denn normalerweise ließ sich im Menü ablesen, dass die abgegebene Leistung im reversiblen Betrieb logischerweise negativ ist, also beispielsweise auf - 2,5 KW steht.
Das ist jetzt aber nicht so. Aktuell kann ich ablesen: Leistungsaufnahme 0,3 kW, Heizleistung 2,1 kW. Also ohne minus davor. Dennoch steht die Heizung laut Bedienmodul im Abtaubetrieb.
Das irgendetwas nicht Stimmt, verrät mir auch, dass das Problem verschwindet, wenn ich die Heizung aus und wieder an schalte. Jedoch nur vorübergehend. Gestern habe ich sie ausgeschaltet und konnte so manuell die Warmwasserbereitung starten, heute besteht das Problem wieder.
Weiß hier jemand Rat? Wenn nicht, werde ich wohl gleich am Montag meinen Heizungsbauer anrufen.
Eine Störungs- oder Fehlermeldung wird übrigens nicht angezeigt.
Viele Grüße
Nicolas