Wolf CGW-20/120

Diskutiere Wolf CGW-20/120 im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Was hab ich für Problem wenn ich ständig Wasser auffüllen muss? Wer kann mir helfen? Mfg

Marcel Friedrich

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2019
Beiträge
9
Was hab ich für Problem wenn ich ständig Wasser auffüllen muss?
Wer kann mir helfen?
Mfg
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.338
Funktion des Membranausdehnungsgefäß MAG) überprüfen lassen.
 

Marcel Friedrich

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2019
Beiträge
9
Funktion des Membranausdehnungsgefäß MAG) überprüfen lassen.
Danke, ok ich habe den Druck wieder hergestellt, soll bei 1,5 wohl liegen. Und alles mal entlüftet! Sollte das jetzt eventuell wieder funktionieren? Ich werde das mal beobachten!
Vielen Dank
 

Marcel Friedrich

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2019
Beiträge
9
Moin


Das liest sich, als hättest du den Vordruck abgelassen und somit die Funktion genzlich platt gemacht. :thumbsup:

LG ThW
Ich würde sie gern mal anrufen wenn es Ihnen passt?
Sind Sie telefonisch erreichbar?
Mit freundlichen Grüßen Marcel
 

Marcel Friedrich

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2019
Beiträge
9
Moin


KEIN Support außerhalb dieses Furums, bitte KEINE Anrufe oder direkte Mails!

LG ThW
Sorry
Ich wollt nur mal ein zwei Tipps und mein Problem schildern.
Dachte nicht das das ein Forum ist zum lustig machen.
Also wer mir einen Ratschlag geben möchte 01728837680.
Besten Dank;)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.338
Dachte nicht das das ein Forum ist zum lustig machen
Da hast du etwas falsch verstanden. Es reicht nicht den Anlagendruck zu ergänzen. Zur Überprüfung des MAG muss es heizwasserseitig drucklos gemacht werden. Die Gasseite des MAG muss an die Betriebszustände der Heizungsanlage passen. Daher auch mein Einwand in Beitrag #2
 

Marcel Friedrich

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2019
Beiträge
9
Da hast du etwas falsch verstanden. Es reicht nicht den Anlagendruck zu ergänzen. Zur Überprüfung des MAG muss es heizwasserseitig drucklos gemacht werden. Die Gasseite des MAG muss an die Betriebszustände der Heizungsanlage passen. Daher auch mein Einwand in Beitrag #2
Puh, da brauch ich doch ein Fachmann...!
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.571
Moin... So schreibe doch mal aus welcher plz du her kommst...
 
Thema:

Wolf CGW-20/120

Wolf CGW-20/120 - Ähnliche Themen

  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

    Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
  • Wärmetauscher für Wolf gesucht

    Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
  • Wolf CGB-2-20

    Wolf CGB-2-20: Hallo liebe Mitglieder, ich habe seit 11/22 eine CGB-2-20 in Betrieb OHNE Überströmleitung und ohne Wasserspeicher. Im Oktober 23 wurde diese...
  • Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel

    Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel: Ich habe ein Gaskessel von Wolf NG-3E-23. Der Kessel bedient einen Kesselkreis und einen Mischerkreis für die FBH. Die Regelung erfolgt über R 16...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

      Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
    • Wärmetauscher für Wolf gesucht

      Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
    • Wolf CGB-2-20

      Wolf CGB-2-20: Hallo liebe Mitglieder, ich habe seit 11/22 eine CGB-2-20 in Betrieb OHNE Überströmleitung und ohne Wasserspeicher. Im Oktober 23 wurde diese...
    • Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel

      Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel: Ich habe ein Gaskessel von Wolf NG-3E-23. Der Kessel bedient einen Kesselkreis und einen Mischerkreis für die FBH. Die Regelung erfolgt über R 16...
    Oben