Diskutiere Wolf CGW-20/120 im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Was hab ich für Problem wenn ich ständig Wasser auffüllen muss? Wer kann mir helfen? Mfg

Marcel Friedrich

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2019
Beiträge
9
Was hab ich für Problem wenn ich ständig Wasser auffüllen muss?
Wer kann mir helfen?
Mfg
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
7.450
Funktion des Membranausdehnungsgefäß MAG) überprüfen lassen.
 

Marcel Friedrich

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2019
Beiträge
9
Funktion des Membranausdehnungsgefäß MAG) überprüfen lassen.
Danke, ok ich habe den Druck wieder hergestellt, soll bei 1,5 wohl liegen. Und alles mal entlüftet! Sollte das jetzt eventuell wieder funktionieren? Ich werde das mal beobachten!
Vielen Dank
 

Marcel Friedrich

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2019
Beiträge
9
Moin


Das liest sich, als hättest du den Vordruck abgelassen und somit die Funktion genzlich platt gemacht. :thumbsup:

LG ThW
Ich würde sie gern mal anrufen wenn es Ihnen passt?
Sind Sie telefonisch erreichbar?
Mit freundlichen Grüßen Marcel
 

Marcel Friedrich

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2019
Beiträge
9
Moin


KEIN Support außerhalb dieses Furums, bitte KEINE Anrufe oder direkte Mails!

LG ThW
Sorry
Ich wollt nur mal ein zwei Tipps und mein Problem schildern.
Dachte nicht das das ein Forum ist zum lustig machen.
Also wer mir einen Ratschlag geben möchte 01728837680.
Besten Dank;)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
7.450
Dachte nicht das das ein Forum ist zum lustig machen
Da hast du etwas falsch verstanden. Es reicht nicht den Anlagendruck zu ergänzen. Zur Überprüfung des MAG muss es heizwasserseitig drucklos gemacht werden. Die Gasseite des MAG muss an die Betriebszustände der Heizungsanlage passen. Daher auch mein Einwand in Beitrag #2
 

Marcel Friedrich

Threadstarter
Mitglied seit
05.01.2019
Beiträge
9
Da hast du etwas falsch verstanden. Es reicht nicht den Anlagendruck zu ergänzen. Zur Überprüfung des MAG muss es heizwasserseitig drucklos gemacht werden. Die Gasseite des MAG muss an die Betriebszustände der Heizungsanlage passen. Daher auch mein Einwand in Beitrag #2
Puh, da brauch ich doch ein Fachmann...!
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
4.490
Moin... So schreibe doch mal aus welcher plz du her kommst...
 
Thema:

Wolf CGW-20/120

Wolf CGW-20/120 - Ähnliche Themen

  • Frage zu Wolf CGB2-14 mit Solarthermie und BM2

    Frage zu Wolf CGB2-14 mit Solarthermie und BM2: Moin, die Warmwasserminimaltemperatur steht auf 35 Grad, Maximal auf 60 Grad. Soll ist 50 Grad eingestellt (ALF aktiviert). Nun wurde die...
  • Wolf Regler R18 steuert Heizkreispumpe nicht automatisch an

    Wolf Regler R18 steuert Heizkreispumpe nicht automatisch an: Hi liebe Heizungsfreunde, ich habe mich hier angemeldet, da es mit der Heizungsanlage im Haus meiner Eltern ein Problem mit der Fußbodenheizung...
  • Wolf Brennwerttherme Fehlermeldung 4 und 5

    Wolf Brennwerttherme Fehlermeldung 4 und 5: Hallo, ich habe seit 2001 eine Brennwerttherme von Wolf in meinem Haus diese zeigte ab ca 2006 die Fehlermeldung 4 und 5 an. Diese...
  • Wolf Bwl 1 A

    Wolf Bwl 1 A: Hallo, ich habe eine Wolf Bwl 1 12 A verbaut. Kann mir jemand sagen ob man diese Wärmepumpe im Sommer als Klimagerät nutzen kann bzw. ob man...
  • Wolf COB 29 Verpuffung und dann Störung

    Wolf COB 29 Verpuffung und dann Störung: Habe eine Ölheizung von Wolf COB 29 und eine Kermi Wärmepumpe Wenn ich viel Wasser entnehme z.B. eine Badewanne voll, fällt die Wassertemperatur...
  • Ähnliche Themen

    • Frage zu Wolf CGB2-14 mit Solarthermie und BM2

      Frage zu Wolf CGB2-14 mit Solarthermie und BM2: Moin, die Warmwasserminimaltemperatur steht auf 35 Grad, Maximal auf 60 Grad. Soll ist 50 Grad eingestellt (ALF aktiviert). Nun wurde die...
    • Wolf Regler R18 steuert Heizkreispumpe nicht automatisch an

      Wolf Regler R18 steuert Heizkreispumpe nicht automatisch an: Hi liebe Heizungsfreunde, ich habe mich hier angemeldet, da es mit der Heizungsanlage im Haus meiner Eltern ein Problem mit der Fußbodenheizung...
    • Wolf Brennwerttherme Fehlermeldung 4 und 5

      Wolf Brennwerttherme Fehlermeldung 4 und 5: Hallo, ich habe seit 2001 eine Brennwerttherme von Wolf in meinem Haus diese zeigte ab ca 2006 die Fehlermeldung 4 und 5 an. Diese...
    • Wolf Bwl 1 A

      Wolf Bwl 1 A: Hallo, ich habe eine Wolf Bwl 1 12 A verbaut. Kann mir jemand sagen ob man diese Wärmepumpe im Sommer als Klimagerät nutzen kann bzw. ob man...
    • Wolf COB 29 Verpuffung und dann Störung

      Wolf COB 29 Verpuffung und dann Störung: Habe eine Ölheizung von Wolf COB 29 und eine Kermi Wärmepumpe Wenn ich viel Wasser entnehme z.B. eine Badewanne voll, fällt die Wassertemperatur...

    Werbepartner

    Oben