Bei 25 % Leistung sinkt der Wärmebedarf ( ein Heizkörper geht zu) , Es steigt die Vorlauftemp und das Heizgerät bleibt bei 24%/25% Leistung., Er wird nicht weiter runtermoduliert, bis die Vorlauftemp über die Max hyteresis steigt und Das Heizgerät abschaltet.
HG01 Schaltdifferenz Brenner 20,0 °C ÄNDERN
HG02 Untere Brennerleistung 5 % ÄNDERN
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 80 % ÄNDERN
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 60 % ÄNDERN
HG07 Nachlaufzeit Heizkreispumpe 14 min ÄNDERN
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max 75,0 °C ÄNDERN
HG09 Brennertaktsperre gültig für Heizbetrieb 13 min ÄNDERN
HG10 eBus-Adresse 1
HG12 Gasart ----
HG13 Funktion Eingang E1 Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1 (230VAC) Keine Funktion
HG15 Speicherhysterese 7,0 °C ÄNDERN
HG16 Pumpenleistung HK minimal 35 % ÄNDERN
HG17 Pumpenleistung HK maximal 90 % ÄNDERN
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe 5 min ÄNDERN
HG20 Max. Speicherladezeit 180 min ÄNDERN
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20,0 °C ÄNDERN
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 85,0 °C ÄNDERN
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung 15,0 °C ÄNDERN
HG33 Laufzeit Brennerhysterese 13 min ÄNDERN
HG34 eBus Einspeisung Auto ÄNDERN
HG37 Typ Pumpenregelung Linear ÄNDERN
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 20,0 °C ÄNDERN
HG39 Zeit Softstart 1 min ÄNDERN
HG40 Anlagenkonfiguration 1 ÄNDERN
HG41 Drehzahl ZHP WW 15 % ÄNDERN
HG42 Hysterese Sammler 5,0 °C ÄNDERN
HG44 GPV Kennlinien Offset 31,4 %
HG46 Kesselübertemperatur Sammler 6,0 °C
Welche Paramter sind zu erhöhen / zu verringern,, damit das Heizgeerät unter 25% geht ?
Danke und besten Gruß Joe
HG01 Schaltdifferenz Brenner 20,0 °C ÄNDERN
HG02 Untere Brennerleistung 5 % ÄNDERN
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 80 % ÄNDERN
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 60 % ÄNDERN
HG07 Nachlaufzeit Heizkreispumpe 14 min ÄNDERN
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max 75,0 °C ÄNDERN
HG09 Brennertaktsperre gültig für Heizbetrieb 13 min ÄNDERN
HG10 eBus-Adresse 1
HG12 Gasart ----
HG13 Funktion Eingang E1 Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1 (230VAC) Keine Funktion
HG15 Speicherhysterese 7,0 °C ÄNDERN
HG16 Pumpenleistung HK minimal 35 % ÄNDERN
HG17 Pumpenleistung HK maximal 90 % ÄNDERN
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe 5 min ÄNDERN
HG20 Max. Speicherladezeit 180 min ÄNDERN
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20,0 °C ÄNDERN
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 85,0 °C ÄNDERN
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung 15,0 °C ÄNDERN
HG33 Laufzeit Brennerhysterese 13 min ÄNDERN
HG34 eBus Einspeisung Auto ÄNDERN
HG37 Typ Pumpenregelung Linear ÄNDERN
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 20,0 °C ÄNDERN
HG39 Zeit Softstart 1 min ÄNDERN
HG40 Anlagenkonfiguration 1 ÄNDERN
HG41 Drehzahl ZHP WW 15 % ÄNDERN
HG42 Hysterese Sammler 5,0 °C ÄNDERN
HG44 GPV Kennlinien Offset 31,4 %
HG46 Kesselübertemperatur Sammler 6,0 °C
Welche Paramter sind zu erhöhen / zu verringern,, damit das Heizgeerät unter 25% geht ?
Danke und besten Gruß Joe