Wolf CGU Therme läuft auf Flüssiggas mit Erdgas Düse

Diskutiere Wolf CGU Therme läuft auf Flüssiggas mit Erdgas Düse im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo erstmal, mein Haus hab ich vor ca 1,5 Jahren komplett entkernt und innen Neu aufgebaut. incl. Heizung und Gastherme. Die Gastherme selber...

poseidon82

Threadstarter
Mitglied seit
15.03.2013
Beiträge
2
Hallo erstmal,

mein Haus hab ich vor ca 1,5 Jahren komplett entkernt und innen Neu aufgebaut. incl. Heizung und Gastherme.
Die Gastherme selber hat eine Firma installiert: Wolf (bin nicht sicher) CGU-2-18/24; mit Flüssiggas.
Seid ca. 2 Monaten zickt die Anlage ein wenig rum, Flamme geht erst an und kurz darauf wieder aus, Warmwasser wird kurz warm und wieder kalt.

Nun war ein Installateur da uns der meinte das die Anlage nicht auf Flüssiggas umgebaut wurde und deswegen sei nun ein Thermostat Kaput der getauscht werden muss und eben die Anlage muss umgebaut werden.

Meine Frage: Wie kann das sein das die Anlage schon eine ganze Weile Problemlos lief ? Obwohl die Anlage eigentlich im Erdgasbetrieb ist.

Meiner Meinung nach hätte die Anlage in der Erdgasausführrung nur 2 Monate laufen können und dann hätte es schon zicken gemacht. Und nicht jetzt im 2. Winter erst mit zicken Anfangen dürfen.

Was denkt ihr darüber
 

ThomasE.

Mitglied seit
14.11.2010
Beiträge
17
Glück gehabt, die Energiedichte ist unterschiedlich bei den Gasen wird wohl zu heiss gelaufen sein die ganze Zeit, die Regelwerte ändern sich im Winter durch den Heizungbetrieb.
Würde sowas korrekt umbauen lassen und keinen Hausbrand riskieren. :rolleyes:
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.921
Ich setz Einen oben Drauf.

Wenn ein Erdgasgerät mit Flüssigggas 50 mbar in Betieb genommen wurde, entspricht dies einem wirtschaftlichen Totalschaden.

Brenner, Wärmetauscher und ggf Gasarmatur müssen erneuert werden ( Gasarmatur unter Vorbehalt, da bin ich mir bei diesem Wolf Gerät nicht ganz sicher)
 

Schmitt

Mitglied seit
24.12.2012
Beiträge
150
poseidon82 schrieb:
hehe... ja das mit dem wirtschaftlichen Totalschaden gehe ich im Moment auch davon aus.
Ich nicht, warum?

Düsen für Erdgas haben eine größere Bohrung (Durchsatz).
Wenn nun bei Flüssiggas eine Düse für Erdgas eingesetzt ist bedeutet dies eine Überhitzung des Heizwassers.
Da aber letztendlich immer noch der STB (Sicherheitsthermostat) ein Überhitzen, über ca. 95° C verhindert, kann von einem wirtschaftlichen Totalschaden, bezogen auf falschen Düseneinsatz, keine Rede sein.

mfG. Schmitt
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.921
Bis der STB ggf auslöst dauert das etwas. Zuvor wird wahscheinlich der Brenner und Wärmetauscher thermisch überlastet.

Man müsste nur aufschrauben und nachsehen. Wenn das Metell dunkel angelaufen ist, ist neuer Wärmetauscher + Brenner notwendig.

Bei der Gasarmatur kann es sein, daß das Regelventil die 50 mbar abkann. Gibt aber Modelle, deren maximaler Druck z.b. 30 mbar beträgt.

Beim genannten Gerät weiß ich das nicht auswendig.


In jedem Fall hat der ausführende Fachmann jetzt eine Aufgabe.
 

Schmitt

Mitglied seit
24.12.2012
Beiträge
150
Aufkleber.

Hausdoc schrieb:
Man müsste nur aufschrauben und nachsehen
Das wäre die allererste Überprüfung um festzustellen ob neben dem Typenschild der rote Aufkleber vorhanden ist der darauf hinweist, dass das Gerät für Flüsiggas eingestellt ist.

Die Umstellung erfolgt durch auswechseln des Gasverteilerbalkens.

Hausdoc schrieb:
In jedem Fall hat der ausführende Fachmann jetzt eine Aufgabe
Nicht unbedingt, ich gehe davon aus, dass das Gerät für den jeweiligen Einsatzzweck bestellt wurde.

Wenn das Gerät werkseitig für Flüssiggas ausgeliefert wurde ist mit Sicherheit der Aufkleber vorhanden.

Siehe auch Seite 34 der Montage- und Wartungsanleitung.


mfG. Schmitt
 
Thema:

Wolf CGU Therme läuft auf Flüssiggas mit Erdgas Düse

Wolf CGU Therme läuft auf Flüssiggas mit Erdgas Düse - Ähnliche Themen

  • Wolf Gastherme defekt mit Video

    Wolf Gastherme defekt mit Video: Hallo zusammen, nun ist meine Heizung defekt. (Alter 16 Jahre) Was könnte das sein ? (Siehe Video) Das macht die Heizung nun ständig würde mich...
  • Wolf Gastherme - Frage zur Wassererwärmung

    Wolf Gastherme - Frage zur Wassererwärmung: Hallo an alle, ich habe eine Frage. Ist es normal, dass wir 3 Liter Wasser laufen lassen müssen, bis das Wasser handwarm ist und man es benutzen...
  • Wolf Therme Bedienmodul BM im Wandsockel als Raumthermostat

    Wolf Therme Bedienmodul BM im Wandsockel als Raumthermostat: Hallo liebe Fachleute Wir haben das Bedienmodul BM für die Wolf Therme (ohne Aussenfühler) im Raum im Wandsockel als Fernbedienung im Wohnraum...
  • Wolf Gastherme CGU-GK24 und Regler ART: hinteres Zimmer wird nicht warm

    Wolf Gastherme CGU-GK24 und Regler ART: hinteres Zimmer wird nicht warm: Hallo zusammen, ich habe kürzlich mit meiner Freundin eine unsanierte Altbauwohnung mit einer Wolf Gastherme CGU-GK24 und dem Analogen...
  • Wolf Gastherme GG-1E-18 geht oft auf Störung.

    Wolf Gastherme GG-1E-18 geht oft auf Störung.: Wolf Gastherme GG-1E-18 geht oft auf Störung. Wenn die Therme kalt ist startet sie ohne mucken, aber sobald sie heiss ist (nach Brauchwasser...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben