Wolf CGB-K-20 mit Wolf BM einstellen

Diskutiere Wolf CGB-K-20 mit Wolf BM einstellen im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe Probleme meine Heizung richtig einzustellen. Wir haben ein Einfamilienhaus, Heizung und Bedienmodul im Keller, Außenfühler...

Stingermko

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2018
Beiträge
10
Hallo,
ich habe Probleme meine Heizung richtig einzustellen.
Wir haben ein Einfamilienhaus, Heizung und Bedienmodul im Keller, Außenfühler vorhanden, keine Fußbodenheizung, in allen Zimmern Heizkörper mit Oventrop Standard Thermostaten.

Die Temperatureinstellung habe ich schon hinbekommen, d.h. es wird nicht wesentlich wärmer als es soll und wir lassen die Thermostate im Wohnzimmer immer auf 3 aufgedreht. Abends wird dann korrekt abgesenkt, aber dann wird schon um 6 Uhr morgens wieder aufgeheizt und nicht erst um 14 Uhr, so wie ich es im Zeitprogramm eingestellt habe.
Hier noch mal alle meine Einstellungen:

Tagtemperatur: 20.0 C
Spartemperatur: 16.0 C
Heizkurve 0.8
Wi/So Umschaltung 15.0 C
Eco-Abs. 7.0 C

Schaltzeit bei der Heizung habe ich eingestellt:
14:00 - 21:00 von Mo-Fr

Fachmann Menü:
A00 (Raumeinfluss): 15
A01 (Aufheizoptimierung): 1
A02 (max. Aufheizzeit): 60
A03 (benötigte Aufheizzeit): 22
A04 (Außenfühler gemittelt): 3h
A05 (Anpassung Raumfühler): 2.0C
A06 (externer Raumfühler): 1
A07 (Antilegionellenfunktion): 0
A08 (Wartungsmeldung): 0
A09 (Frostschutzgrenze): 2C°
A10 (Warmwasser-Parallelbetrieb): 1
A11 (Raumtemp. abh. Wi/So-Umschaltung): on
A12 (Absenkstopp): -11C°
A13 (Warmwasser Minimaltemp.): 55C°


Und hier das Ergebnis vom Temperatur Datenlogger (alle Thermostate konstant auf 3 offen):

2018-01-26 13_18_19-DataLog.png


Kann das an der Fachmanneinstellung "Aufheizoptimierung" liegen? Eigentlich reicht es, wenn die Heizung um 14 Uhr erst anfängt wieder zu Heizen, da wir unter der Woche immer erst frühestens 15:30 zu Hause sind.

Viele Grüße und Danke schon mal im Voraus!
Malte
 

Stingermko

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2018
Beiträge
10
Ach so: Außentemperatur waren zwischen 6C° (0 Uhr) und 8 Grad (6 Uhr) in der Nacht
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.575
Moin,
ist das bm in der cgb oder extern? ( Referenz Raum)?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.575
eingeklipst in der cgb? Oder extern?
 

Stingermko

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2018
Beiträge
10
Sie ist direkt an der Therme eingesteckt
 

Stingermko

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2018
Beiträge
10
Irgendeine Idee?
Zusätzlich habe ich gestern am Samstag um 10 Uhr morgens die "Absenken" Funktion eingestellt für 24 Stunden, da wir nicht zu Hause waren.
Mein Datenlogger zeigt aber, dass die Heizung trotzdem den normalen Wochenend Zyklus eingehalten hat, die Heizung ist den ganzen Samstag auf 21 Grad hochgefahren und nur abends dann wie im Zeitprogramm auf die Absenktemperatur runtergefahren.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Stingermko schrieb:
Kann das an der Fachmanneinstellung "Aufheizoptimierung" liegen
Ja, da wird dann vor der Zeit angefangen zu Heizen damit dann der Sollwert zur Zeit x erreicht ist.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Stingermko schrieb:
Ergebnis vom Temperatur Datenlogger
Damit kann ich nichts anfangen weil der Ausschnitt zu klein ist. Keine 24h, kein weiterer Wert als 20 Grad, wo fangen 21 bzw. 19 Grad an?
 

Stingermko

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2018
Beiträge
10
Sorry, hat ein bisschen gedauert.
Hier die Daten der letzten 24 Stunden.
Gestern Abend haben wir die Heizungen sogar auf 5 gedreht. Heute morgen habe ich die Tagtemperatur auf 23 Grad erhöht und die Absenktemperatur auf 19 Grad.
Zusätzlich habe ich heute morgen so um 6:15 Uhr für die Heiztaste gedrückt (Einstellung für 7 Stunden). Außentemperatur waren so -7 Grad.

01/03/18 22:00:47 19.4
01/03/18 23:00:47 18.1
02/03/18 00:00:47 17.8
02/03/18 01:00:47 17.7
02/03/18 02:00:47 17.6
02/03/18 03:00:47 17.6
02/03/18 04:00:47 17.7
02/03/18 05:00:47 17.7
02/03/18 06:00:47 17.8
02/03/18 07:00:47 17.8
02/03/18 08:00:47 18
02/03/18 09:00:47 18
02/03/18 09:55:47 18.1
02/03/18 11:00:47 18.3
02/03/18 12:00:47 18.5
02/03/18 13:00:47 18.6
02/03/18 14:00:47 18.6
02/03/18 15:00:47 18.3
02/03/18 16:00:47 18.4
02/03/18 17:00:47 18.6
02/03/18 18:00:47 18.9
02/03/18 19:00:47 19.2
02/03/18 20:00:47 19.5
02/03/18 20:05:47 19.5
02/03/18 20:10:47 19.6
02/03/18 20:15:47 19.6
02/03/18 20:20:47 19.6
02/03/18 20:25:47 19.7
02/03/18 20:30:47 19.7
02/03/18 20:35:47 19.7
02/03/18 20:40:47 19.8
 
Thema:

Wolf CGB-K-20 mit Wolf BM einstellen

Wolf CGB-K-20 mit Wolf BM einstellen - Ähnliche Themen

  • WOLF CGB K 20 mit BM und (kaputten) Außenfühler manuell einstellen?!

    WOLF CGB K 20 mit BM und (kaputten) Außenfühler manuell einstellen?!: Hallo! Mein Außenfühler ist kaputt, Dienstag kommt der neue - ist es möglich, die Heizung übergangsweise auch ohne laufen zu lassen? Wg. Fehler 15...
  • Wolf CGS-2-20 Heizkurve einstellen

    Wolf CGS-2-20 Heizkurve einstellen: Hallo, ich habe ein älteres Haus ca 1870 welches aber saniert wurde.Mein Verbrauch liegt bei 18000kw.Es ist teilweise Fußbodenheizung RTL und...
  • Hilfe bei Einstellung Wolf Steuerung R2/Solarmodul/Kaskadenmodul

    Hilfe bei Einstellung Wolf Steuerung R2/Solarmodul/Kaskadenmodul: Hallo zusammen, ich habe eine alte Schneider Ölheizung die einen Hygienespeicher über 2 Pumpen befüllt (Heizwasser und Warmwasser...
  • Temperatur einstellen Wolf Mischer MM1

    Temperatur einstellen Wolf Mischer MM1: Hallo Wolf-Freunde, ich habe eine CGB 2/14 im Einsatz leider mit einem MM1 Modul (externe Pumpengruppe) bei einer FBHZ. An sich bin ich zufrieden...
  • Wolf CGU-2K-18: Winterbetrieb einstellen?

    Wolf CGU-2K-18: Winterbetrieb einstellen?: Hallo Menschis, ich hatte die Tage einen Techniker da und der hat etwas an meiner Gastherme von Wolf (CGU-2K-18) verstellt. Leider heizt sie jetzt...
  • Ähnliche Themen

    Oben