Wolf CGB-K-20 mit Wolf BM einstellen

Diskutiere Wolf CGB-K-20 mit Wolf BM einstellen im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe Probleme meine Heizung richtig einzustellen. Wir haben ein Einfamilienhaus, Heizung und Bedienmodul im Keller, Außenfühler...

Stingermko

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2018
Beiträge
10
Hallo,
ich habe Probleme meine Heizung richtig einzustellen.
Wir haben ein Einfamilienhaus, Heizung und Bedienmodul im Keller, Außenfühler vorhanden, keine Fußbodenheizung, in allen Zimmern Heizkörper mit Oventrop Standard Thermostaten.

Die Temperatureinstellung habe ich schon hinbekommen, d.h. es wird nicht wesentlich wärmer als es soll und wir lassen die Thermostate im Wohnzimmer immer auf 3 aufgedreht. Abends wird dann korrekt abgesenkt, aber dann wird schon um 6 Uhr morgens wieder aufgeheizt und nicht erst um 14 Uhr, so wie ich es im Zeitprogramm eingestellt habe.
Hier noch mal alle meine Einstellungen:

Tagtemperatur: 20.0 C
Spartemperatur: 16.0 C
Heizkurve 0.8
Wi/So Umschaltung 15.0 C
Eco-Abs. 7.0 C

Schaltzeit bei der Heizung habe ich eingestellt:
14:00 - 21:00 von Mo-Fr

Fachmann Menü:
A00 (Raumeinfluss): 15
A01 (Aufheizoptimierung): 1
A02 (max. Aufheizzeit): 60
A03 (benötigte Aufheizzeit): 22
A04 (Außenfühler gemittelt): 3h
A05 (Anpassung Raumfühler): 2.0C
A06 (externer Raumfühler): 1
A07 (Antilegionellenfunktion): 0
A08 (Wartungsmeldung): 0
A09 (Frostschutzgrenze): 2C°
A10 (Warmwasser-Parallelbetrieb): 1
A11 (Raumtemp. abh. Wi/So-Umschaltung): on
A12 (Absenkstopp): -11C°
A13 (Warmwasser Minimaltemp.): 55C°


Und hier das Ergebnis vom Temperatur Datenlogger (alle Thermostate konstant auf 3 offen):

2018-01-26 13_18_19-DataLog.png


Kann das an der Fachmanneinstellung "Aufheizoptimierung" liegen? Eigentlich reicht es, wenn die Heizung um 14 Uhr erst anfängt wieder zu Heizen, da wir unter der Woche immer erst frühestens 15:30 zu Hause sind.

Viele Grüße und Danke schon mal im Voraus!
Malte
 

Stingermko

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2018
Beiträge
10
Ach so: Außentemperatur waren zwischen 6C° (0 Uhr) und 8 Grad (6 Uhr) in der Nacht
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
3.831
Moin,
ist das bm in der cgb oder extern? ( Referenz Raum)?
 

Stingermko

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2018
Beiträge
10
"Heizung und Bedienmodul im Keller" ;-)
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
3.831
eingeklipst in der cgb? Oder extern?
 

Stingermko

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2018
Beiträge
10
Sie ist direkt an der Therme eingesteckt
 

Stingermko

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2018
Beiträge
10
Irgendeine Idee?
Zusätzlich habe ich gestern am Samstag um 10 Uhr morgens die "Absenken" Funktion eingestellt für 24 Stunden, da wir nicht zu Hause waren.
Mein Datenlogger zeigt aber, dass die Heizung trotzdem den normalen Wochenend Zyklus eingehalten hat, die Heizung ist den ganzen Samstag auf 21 Grad hochgefahren und nur abends dann wie im Zeitprogramm auf die Absenktemperatur runtergefahren.
 

Stingermko

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2018
Beiträge
10
Sorry, hat ein bisschen gedauert.
Hier die Daten der letzten 24 Stunden.
Gestern Abend haben wir die Heizungen sogar auf 5 gedreht. Heute morgen habe ich die Tagtemperatur auf 23 Grad erhöht und die Absenktemperatur auf 19 Grad.
Zusätzlich habe ich heute morgen so um 6:15 Uhr für die Heiztaste gedrückt (Einstellung für 7 Stunden). Außentemperatur waren so -7 Grad.

01/03/18 22:00:47 19.4
01/03/18 23:00:47 18.1
02/03/18 00:00:47 17.8
02/03/18 01:00:47 17.7
02/03/18 02:00:47 17.6
02/03/18 03:00:47 17.6
02/03/18 04:00:47 17.7
02/03/18 05:00:47 17.7
02/03/18 06:00:47 17.8
02/03/18 07:00:47 17.8
02/03/18 08:00:47 18
02/03/18 09:00:47 18
02/03/18 09:55:47 18.1
02/03/18 11:00:47 18.3
02/03/18 12:00:47 18.5
02/03/18 13:00:47 18.6
02/03/18 14:00:47 18.6
02/03/18 15:00:47 18.3
02/03/18 16:00:47 18.4
02/03/18 17:00:47 18.6
02/03/18 18:00:47 18.9
02/03/18 19:00:47 19.2
02/03/18 20:00:47 19.5
02/03/18 20:05:47 19.5
02/03/18 20:10:47 19.6
02/03/18 20:15:47 19.6
02/03/18 20:20:47 19.6
02/03/18 20:25:47 19.7
02/03/18 20:30:47 19.7
02/03/18 20:35:47 19.7
02/03/18 20:40:47 19.8
 

Silber80

Mitglied seit
19.12.2018
Beiträge
1
Hallo Stingermko

Habe die gleiche Therme und das selbe Problem.
Bist du schon weiter gekommen mit deinem Problem`?



Grüße
Silber80
 
Thema:

Wolf CGB-K-20 mit Wolf BM einstellen

Wolf CGB-K-20 mit Wolf BM einstellen - Ähnliche Themen

  • Wolf CGB-K-24 einstellen

    Wolf CGB-K-24 einstellen: Hallo, Ich wohne seit etwa einem Jahr nun in einem Altbau. Relativ neue Fenster und scheint halbwegs gut isoliert zu sein. Im Bad hängt eine...
  • Wolf MGK 170. Vorlauftemperatur Einstellen

    Wolf MGK 170. Vorlauftemperatur Einstellen: Guten Tag, die Vorlauftemperatur schwankt zwischen 25 und 65 C. An welcher Einstellung könnte das liegen ? Informationen zur Anlage...
  • Wolf CGB-2-20 Uns ist es zu kühl-wie einstellen

    Wolf CGB-2-20 Uns ist es zu kühl-wie einstellen: Hallo liebe Leute, letztes Jahr im Dezember hat der HB uns eine neue Heizung verbaut. Wolf CGB-2-20 mit 200Liter Standspeicher Comfort 6105409...
  • Wolftherme mit DWT-Regelung Raumsolltemperatur einstellen - wie?

    Wolftherme mit DWT-Regelung Raumsolltemperatur einstellen - wie?: Hallo Herr Hausdoc, darf ich Sie was fragen? Ich habe eine Wolftherme mit DWT-Regelung daneben. Das Temperatur-Drehrad geht auf eine minimalste...
  • Wolf CGB(-K)-20 richtig einstellen

    Wolf CGB(-K)-20 richtig einstellen: Hallo, ich versuche schon seit längerem die Wolf CGB(-K)-20 einzustellen. Leider ohne Erfolg und deshalb bin ich hier. Ich hoffe hier bekomme ich...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf CGB-K-24 einstellen

      Wolf CGB-K-24 einstellen: Hallo, Ich wohne seit etwa einem Jahr nun in einem Altbau. Relativ neue Fenster und scheint halbwegs gut isoliert zu sein. Im Bad hängt eine...
    • Wolf MGK 170. Vorlauftemperatur Einstellen

      Wolf MGK 170. Vorlauftemperatur Einstellen: Guten Tag, die Vorlauftemperatur schwankt zwischen 25 und 65 C. An welcher Einstellung könnte das liegen ? Informationen zur Anlage...
    • Wolf CGB-2-20 Uns ist es zu kühl-wie einstellen

      Wolf CGB-2-20 Uns ist es zu kühl-wie einstellen: Hallo liebe Leute, letztes Jahr im Dezember hat der HB uns eine neue Heizung verbaut. Wolf CGB-2-20 mit 200Liter Standspeicher Comfort 6105409...
    • Wolftherme mit DWT-Regelung Raumsolltemperatur einstellen - wie?

      Wolftherme mit DWT-Regelung Raumsolltemperatur einstellen - wie?: Hallo Herr Hausdoc, darf ich Sie was fragen? Ich habe eine Wolftherme mit DWT-Regelung daneben. Das Temperatur-Drehrad geht auf eine minimalste...
    • Wolf CGB(-K)-20 richtig einstellen

      Wolf CGB(-K)-20 richtig einstellen: Hallo, ich versuche schon seit längerem die Wolf CGB(-K)-20 einzustellen. Leider ohne Erfolg und deshalb bin ich hier. Ich hoffe hier bekomme ich...