Hallo zusammen, ich hoffe ich bekomme hier den passenden Tip für mein Problem.
Ich habe o.g. Gastherme mit Wasserspeicher und Steuerung 2A AWT von Wolf.
Schalte ich die Therme ein, startet die Anlage wie sie soll und der Brenner und das Gebläse laufen normal.
Am Ausgang des (neu Verbauten) 3.Wege Ventil wird der Anschluss Warm und die Heizkörper dementsprechend auch.
Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet das 3.Wege Ventil hörbar um (Wasserkreislauf)
Theoretisch sollte ja, sobald sich Heißwasser für die Heizung abgekühlt hat,
das 3 Wege Ventil wieder zurückschalten und den Heizkreislauf erhitzen.
Da ist das Problem, manchmal klappt das über mehrere Stunden, dass die Heizkörper warm werden,
manchmal auch nur eine Heizphase (ca.15min).
Um die Heizphase wieder zu starten muss ich nun entweder den Hauptschalter aus und ein machen,
oder den Schornsteinfegermodus aktivieren.
Ist euch so ein Problem bekannt?
weitere durchgeführte arbeiten um den Fehler einzukreisen:
AWT 2A Regeleinheit abgeklemmt, und Aussenfühler direkt an die Therme angeschlossen.
Aussenfühler durchgeOHMt.
3-Wege Ventil ersetzt (Neu: original Wolf)
Ansteuerung zum 3-Wege Ventil gemessen (24 V Wechselspannung)
Vor und Rücklauftemperaturgeber durchgemessen (Werte exakt wie in der Tabelle angegeben)
Spannungsversorgung der Therme gemessen
Heizungsanlage mehrfach entlüftet
Ich habe o.g. Gastherme mit Wasserspeicher und Steuerung 2A AWT von Wolf.
Schalte ich die Therme ein, startet die Anlage wie sie soll und der Brenner und das Gebläse laufen normal.
Am Ausgang des (neu Verbauten) 3.Wege Ventil wird der Anschluss Warm und die Heizkörper dementsprechend auch.
Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet das 3.Wege Ventil hörbar um (Wasserkreislauf)
Theoretisch sollte ja, sobald sich Heißwasser für die Heizung abgekühlt hat,
das 3 Wege Ventil wieder zurückschalten und den Heizkreislauf erhitzen.
Da ist das Problem, manchmal klappt das über mehrere Stunden, dass die Heizkörper warm werden,
manchmal auch nur eine Heizphase (ca.15min).
Um die Heizphase wieder zu starten muss ich nun entweder den Hauptschalter aus und ein machen,
oder den Schornsteinfegermodus aktivieren.
Ist euch so ein Problem bekannt?
weitere durchgeführte arbeiten um den Fehler einzukreisen:
AWT 2A Regeleinheit abgeklemmt, und Aussenfühler direkt an die Therme angeschlossen.
Aussenfühler durchgeOHMt.
3-Wege Ventil ersetzt (Neu: original Wolf)
Ansteuerung zum 3-Wege Ventil gemessen (24 V Wechselspannung)
Vor und Rücklauftemperaturgeber durchgemessen (Werte exakt wie in der Tabelle angegeben)
Spannungsversorgung der Therme gemessen
Heizungsanlage mehrfach entlüftet