wolf cgb 50 bm programming problem

Diskutiere wolf cgb 50 bm programming problem im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hello! I recently found this forum, sorry for writing in English but I do not understand German very well. I am in possession of a wolf cgb 50 gas...

samsal

Threadstarter
Mitglied seit
29.11.2017
Beiträge
3
Hello! I recently found this forum, sorry for writing in English but I do not understand German very well. I am in possession of a wolf cgb 50 gas boiler and have recently installed it together with some fan coilers. My problem is simple and difficult at the same time. I have installed the bm programming as a room thermostat myself (including the outdoor temp sensor) since mechanic left without installing it. The boiler in the boiler (lets say for example to 75 degrees). When bm module was installed the boiler temp wont rise higher than 45 degrees Celsius. That is my fan coils not to heat properly. When I remove the boiler heats to desired temperature and the fan coils heat properly.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Through your blower radiators a high flow temperature is needed.Due to the control with outside temperature sensor, the flow temperature is throttled. What you need is a regulation or thermostat for the fan heaters.

LG ThW
 
Thema:

wolf cgb 50 bm programming problem

wolf cgb 50 bm programming problem - Ähnliche Themen

  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

    Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
  • Wärmetauscher für Wolf gesucht

    Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
  • Wolf CGB-2-20

    Wolf CGB-2-20: Hallo liebe Mitglieder, ich habe seit 11/22 eine CGB-2-20 in Betrieb OHNE Überströmleitung und ohne Wasserspeicher. Im Oktober 23 wurde diese...
  • wolf cgb 50 bm programming problem

    wolf cgb 50 bm programming problem: Hello! I recently found this forum, sorry for writing in English but I don't understand German very well. I am in possession of a wolf cgb 50 gas...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

      Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
    • Wärmetauscher für Wolf gesucht

      Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
    • Wolf CGB-2-20

      Wolf CGB-2-20: Hallo liebe Mitglieder, ich habe seit 11/22 eine CGB-2-20 in Betrieb OHNE Überströmleitung und ohne Wasserspeicher. Im Oktober 23 wurde diese...
    • wolf cgb 50 bm programming problem

      wolf cgb 50 bm programming problem: Hello! I recently found this forum, sorry for writing in English but I don't understand German very well. I am in possession of a wolf cgb 50 gas...
    Oben