Hallo zusammen,
im März diesen Jahres haben wir eine Wolf CGB 2-24 erhalten. Aktuell weißt die Anlage knapp 6050 Brennstarts auf zu 412 Brennerbetriebsstunden. Aktuell hängt die Heizung fast permanent in der Taktsperre. Nach der Taktsperre, schaltet sich der Softstart ein, die Vorlauftemperatur schießt nach oben und anschließend geht der Brenner wieder direkt in die Taktsperre. Es handelt um eine Objekt von 1995 mit einer Wohnfläche von knapp 100m2. Bei dem Einbau der Therme wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt. In Summe haben wir 10 Heizkörper im Einsatz. Mir ist bewusst, dass mein Installateur der richtige Ansprechpartner ist jedoch hätte ich gerne eine Einschätzung zu den oben genannten Brennstarts bzw. Brennerbetriebtsstunden. Ein Warmwasserspeicher ist angeschlossen. Die eingestellten Parameter habe ich einmal beigefügt. Falls noch weitere Parameter benötigt werden für eine Einschätzung kann ich diese gerne nachliefern. Vielen Dank!
HG01 Schaltdifferenz Brenner12,0 °C
HG02 Untere Brennerleistung25 %
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser100 %
HG04 Obere Brennerleistung Heizung60 %
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen1 min
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max75,0 °C
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb8 min
HG10 eBus-Adresse1
HG12 Gasart----
HG13 Funktion Eingang E1Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1Zirkulationspumpe 20%
HG15 Speicherhysterese5,0 °C
HG16 Pumpenleistung HK minimal45 %
HG17 Pumpenleistung HK maximal70 %
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe3 min
HG20 Max. Speicherladezeit120 min
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min20,0 °C
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max85,0 °C
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung15,0 °C
HG33 Laufzeit Brennerhysterese10 min
HG34 eBus EinspeisungAuto
HG37 Typ PumpenregelungLinear
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung20,0 °C
HG39 Zeit Softstart2 min
HG40 Anlagenkonfiguration1
HG41 Drehzahl ZHP WW80 %
HG42 Hysterese Sammler5,0 °C
HG46 Kesselübertemperatur Sammler6,0 °C
HG56 Funktion Eingang E3Keine Funktion
HG57 Funktion Eingang E4Keine Funktion
HG58 Funktion Ausgang A3Keine Funktion
HG59 Funktion Ausgang A4Keine Funktion
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner7,0 °C
HG61 WW RegelungKesself.
Sockeltemperatur Heizkurve 25
Startpunkt Heizkurve 20
Normalaußentemperatur Heizkurve -16
Vorlauftemperatur Heizkurve 65
im März diesen Jahres haben wir eine Wolf CGB 2-24 erhalten. Aktuell weißt die Anlage knapp 6050 Brennstarts auf zu 412 Brennerbetriebsstunden. Aktuell hängt die Heizung fast permanent in der Taktsperre. Nach der Taktsperre, schaltet sich der Softstart ein, die Vorlauftemperatur schießt nach oben und anschließend geht der Brenner wieder direkt in die Taktsperre. Es handelt um eine Objekt von 1995 mit einer Wohnfläche von knapp 100m2. Bei dem Einbau der Therme wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt. In Summe haben wir 10 Heizkörper im Einsatz. Mir ist bewusst, dass mein Installateur der richtige Ansprechpartner ist jedoch hätte ich gerne eine Einschätzung zu den oben genannten Brennstarts bzw. Brennerbetriebtsstunden. Ein Warmwasserspeicher ist angeschlossen. Die eingestellten Parameter habe ich einmal beigefügt. Falls noch weitere Parameter benötigt werden für eine Einschätzung kann ich diese gerne nachliefern. Vielen Dank!
HG01 Schaltdifferenz Brenner12,0 °C
HG02 Untere Brennerleistung25 %
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser100 %
HG04 Obere Brennerleistung Heizung60 %
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen1 min
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max75,0 °C
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb8 min
HG10 eBus-Adresse1
HG12 Gasart----
HG13 Funktion Eingang E1Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1Zirkulationspumpe 20%
HG15 Speicherhysterese5,0 °C
HG16 Pumpenleistung HK minimal45 %
HG17 Pumpenleistung HK maximal70 %
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe3 min
HG20 Max. Speicherladezeit120 min
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min20,0 °C
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max85,0 °C
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung15,0 °C
HG33 Laufzeit Brennerhysterese10 min
HG34 eBus EinspeisungAuto
HG37 Typ PumpenregelungLinear
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung20,0 °C
HG39 Zeit Softstart2 min
HG40 Anlagenkonfiguration1
HG41 Drehzahl ZHP WW80 %
HG42 Hysterese Sammler5,0 °C
HG46 Kesselübertemperatur Sammler6,0 °C
HG56 Funktion Eingang E3Keine Funktion
HG57 Funktion Eingang E4Keine Funktion
HG58 Funktion Ausgang A3Keine Funktion
HG59 Funktion Ausgang A4Keine Funktion
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner7,0 °C
HG61 WW RegelungKesself.
Sockeltemperatur Heizkurve 25
Startpunkt Heizkurve 20
Normalaußentemperatur Heizkurve -16
Vorlauftemperatur Heizkurve 65