Wolf CGB-2 Überströmventil?

Diskutiere Wolf CGB-2 Überströmventil? im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich nutze die Wolf CGB-2-14 in der Anlagenkonfiguration 01, d. h. die interne Gerätepumpe ist als Heizkreispumpe aktiv. Alle Räume haben FBH mit...

md83

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2016
Beiträge
29
Ich nutze die Wolf CGB-2-14 in der Anlagenkonfiguration 01, d. h. die interne Gerätepumpe ist als Heizkreispumpe aktiv. Alle Räume haben FBH mit eigenen (analogen) Raumthermostaten.

In der Produktbeschreibung habe ich irgendwo den Spruch "optimale Brennwertnutzung durch Spreizungsregelung ohne Überströmventil" gelesen.

Nun können ja in meiner Konstellation alle Heizkreise geschlossen sein. Trotzdem läuft die Heizkreispumpe munter weiter. Wenn es da kein Überströmventil gibt, was macht die Anlage da?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.431
Vieviel m² Fußbodenheizung sind das denn gesamt?
 

md83

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2016
Beiträge
29
Die Gesamtwohnfläche laut Planung beträgt ca. 114 qm. Damit schätze ich die FBH auf ca. 105 qm.

vollständig: "optimale Brennwertnutzung durch Spreizungsregelung ohne Überströmventil, keine Rücklaufanhebung erforderlich"
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.431
Dieses Gerät schafft bei erforderlicher Restförderhöhe 700l Heizwasser/h.


Rein rechnerisch benötigst du aber vermutlich im Auslegungsfall mehr Heizwasser .

"Sauber" laufen würde die Anlage mit hydraulischer Weiche und externer Heizkreispumpe.

Wenn das Gerät gegen ein geschlosenes System kämpfen muss , stimmt grundsätzlich was nicht. ;-) Ich würde da mal die Heizkennlinie deutlich nach unten nehmen.
 

md83

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2016
Beiträge
29
OK, danke. Ich denke aber, auch wenn ich nur Laie bin, dass dies bestimmt öfters so verbaut wird, oder?

Aber trotzdem muss doch innerhalb der Therme das Wasser strömen, wenn alle Heizkreisläufe geschlossen sind, oder?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.431
md83 schrieb:
Ich denke aber, auch wenn ich nur Laie bin, dass dies bestimmt öfters so verbaut wird, oder?
Ja - Typische Bauträgerheitung.
Hautsache billig und sieht etwas nach Heizung aus..... ;(
 

md83

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2016
Beiträge
29
nix Bauträger...
 
Thema:

Wolf CGB-2 Überströmventil?

Wolf CGB-2 Überströmventil? - Ähnliche Themen

  • Wolf CGB-35 Heizkreispumpe läuft trotz Sommerbetrieb

    Wolf CGB-35 Heizkreispumpe läuft trotz Sommerbetrieb: Hallo zusammen, ich hoffe, dass mir hier im Forum jemand einen Tipp zur Selbsthilfe geben kann. ;-) Ich habe eine Wolf CGB-35 mit dem BM1 und...
  • Frage zu Wolf CGB2-14 mit Solarthermie und BM2

    Frage zu Wolf CGB2-14 mit Solarthermie und BM2: Moin, die Warmwasserminimaltemperatur steht auf 35 Grad, Maximal auf 60 Grad. Soll ist 50 Grad eingestellt (ALF aktiviert). Nun wurde die...
  • Wolf Regler R18 steuert Heizkreispumpe nicht automatisch an

    Wolf Regler R18 steuert Heizkreispumpe nicht automatisch an: Hi liebe Heizungsfreunde, ich habe mich hier angemeldet, da es mit der Heizungsanlage im Haus meiner Eltern ein Problem mit der Fußbodenheizung...
  • Wolf Brennwerttherme Fehlermeldung 4 und 5

    Wolf Brennwerttherme Fehlermeldung 4 und 5: Hallo, ich habe seit 2001 eine Brennwerttherme von Wolf in meinem Haus diese zeigte ab ca 2006 die Fehlermeldung 4 und 5 an. Diese...
  • Wolf Bwl 1 A

    Wolf Bwl 1 A: Hallo, ich habe eine Wolf Bwl 1 12 A verbaut. Kann mir jemand sagen ob man diese Wärmepumpe im Sommer als Klimagerät nutzen kann bzw. ob man...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf CGB-35 Heizkreispumpe läuft trotz Sommerbetrieb

      Wolf CGB-35 Heizkreispumpe läuft trotz Sommerbetrieb: Hallo zusammen, ich hoffe, dass mir hier im Forum jemand einen Tipp zur Selbsthilfe geben kann. ;-) Ich habe eine Wolf CGB-35 mit dem BM1 und...
    • Frage zu Wolf CGB2-14 mit Solarthermie und BM2

      Frage zu Wolf CGB2-14 mit Solarthermie und BM2: Moin, die Warmwasserminimaltemperatur steht auf 35 Grad, Maximal auf 60 Grad. Soll ist 50 Grad eingestellt (ALF aktiviert). Nun wurde die...
    • Wolf Regler R18 steuert Heizkreispumpe nicht automatisch an

      Wolf Regler R18 steuert Heizkreispumpe nicht automatisch an: Hi liebe Heizungsfreunde, ich habe mich hier angemeldet, da es mit der Heizungsanlage im Haus meiner Eltern ein Problem mit der Fußbodenheizung...
    • Wolf Brennwerttherme Fehlermeldung 4 und 5

      Wolf Brennwerttherme Fehlermeldung 4 und 5: Hallo, ich habe seit 2001 eine Brennwerttherme von Wolf in meinem Haus diese zeigte ab ca 2006 die Fehlermeldung 4 und 5 an. Diese...
    • Wolf Bwl 1 A

      Wolf Bwl 1 A: Hallo, ich habe eine Wolf Bwl 1 12 A verbaut. Kann mir jemand sagen ob man diese Wärmepumpe im Sommer als Klimagerät nutzen kann bzw. ob man...

    Werbepartner

    Oben