Wolf CGB 2 - 20 Frage Zündungen

Diskutiere Wolf CGB 2 - 20 Frage Zündungen im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Ja das kann sein setze diesen Wert mal auf 60 Grad runter und zeige mal wie die Heizkurve aussieht.

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Ja das kann sein setze diesen Wert mal auf 60 Grad runter und zeige mal wie die Heizkurve aussieht.
 

chocho

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2018
Beiträge
45
IMG_20190303_212040.jpgIMG_20190303_212032.jpgIMG_20190303_212024.jpgIMG_20190303_212014.jpg
Ich habe mal auf den Verbrauch geschaut, die Heizung läuft seit 16 Tagen und es sind 163m3 Gas verbraucht worden, also ca. 10m3 pro Tag. Sieht auf den ersten Blick sehr viel aus, hoffe in den wärmeren Monaten geht der Verbrauch stark runter, sonst hätte ich nach einem Jahr höheren Verbrauch wie mit der alten Heizung.
 
Zuletzt bearbeitet:

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Ja in den Wintermonaten ist der wird das meiste Gas verbraucht.
Wie du siehst wird die Heizkurve flacher.
So wenn ich jetzt das ganze richtig sehe sollte die Heizkurve steiler werden wenn du die Sockeltemperatur kleiner machst.
Darum würde ich vorschlagen das du die Auslegungstemperatur auf 60°C lässt und die Sockeltemperatur um 10°C reduzierst.
Zeig mir dann mal die Heizkurve.
Lass dann mal die Einstellung für 24 Stunden. Zusätzlich drehst du mal die Termostatventile komplett auf.
Berichte dann was passiert. Wird es noch viel zu warm oder nicht mehr ganz zu warm. Vielleicht auch zu kalt. Bitte in der Zeit die Nachtabsenkung rausnehmen.
 

chocho

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2018
Beiträge
45
Ich habe nach der Einstellung die Heizung mal beobachtet, bin immer mal wieder runtergegangen und hab geschaut was passiert. Es war einige Male Taktsperre angezeigt, Softstart und auch Heizung aus. Ich denke Sie startet sehr oft neu. Das Zeitprogramm habe ich für diese Nacht ausgestellt. IMG_20190304_115800.jpgIMG_20190304_115807.jpgIMG_20190304_115813.jpgIMG_20190304_115818.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Okay perfekt jetzt können wir starten.
Wir fangen am besten an mit 24°C Sockeltemperatur und 60°C Auslegungstemperatur.
Dann drehst du die Heizungsventile komplett auf und wartes 24 Stunden ich hoffe du kannst die Raumtemperatur mir sagen die nach 24 Stunden vorhanden war und welche Raumtemperatur du gerne hättest.

Allerdings kommt dein Gerät nur bis 4,4kw runter das heißt wir können in der Übergangszeit das Takten höchstens verringern. Ein gewisses Takten wird bleiben.
 
Zuletzt bearbeitet:

chocho

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2018
Beiträge
45
Hallo
Die Temperatur liegt bei 20.3 Grad, ich denke so 1.5 Grad höher wäre OK.
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Dann stellst du die Parallelverschiebung auf +2.
Wartest 24 Stunden.
Wir schaut es mit den Takten aus?
 

chocho

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2018
Beiträge
45
Ich bin ja nicht immer vor Ort, habe Spätschicht und morgens den ein oder anderen Termin. Hier mal ein Bild auf dem die Starts zu sehen sind, vielleicht kann man daran ja auch das Takten ablesen, dann zündet der Brenner doch neu oder?
Ist es eigentlich richtig mit der Rücklauftemperatur, müsste die nicht niedriger sein?
IMG_20190305_125825.jpgIMG_20190305_125855.jpg
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Die 5 °C Unterschied sind für diese Temperaturen okay.
Okay das mit dem Takten können wir jetzt nicht genau feststellen.
Wenn die Raumtemperatur Morgen passt dann müssen wir eh bis zum nächsten Winter warten um die Heizkurve genau ein zu stellen.
 

chocho

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2018
Beiträge
45
Alles klar, ich werde dann morgen berichten.
Der Grund meines Beitrags war ja eigentlich die Häufigkeit der Starts, sind Die jetzt eigentlich normal, weil weniger sind es ja nicht geworden.
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Bei wärmeren Temperaturen ist es normal das, das Gerät taktet.
 

chocho

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2018
Beiträge
45
OK.
Eine Frage habe ich noch, wenn jetzt in den Räumen die angepeilten Temperatur erreicht wird, müssen die Heizkörper doch zumachen, also kälter werden und bei fallender Temperatur im Raum wieder angehen oder gehört das dann zur weiteren Optimierung in Winter?
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Im Idealfall machen die Heizkörper nicht komplett zu nur wenn Fremdwärme wie Sonneneinstrahlung den Raum stärker erhitzt.
Somit erreichen wir einen höheren durchfluss des Heizungswassers und eine homogenere Wärmeabgabe. Das Gerät läuft länger und taktet nicht mehr so stark, weil das Gerät besser herunter modellieren kann. Ja durch die höhere Durchflussgeschwindigkeit des Heizungswassers erhöht sich die Rücklauftemperatur.
Durch die niedrigeren Vorlauftemperatur und längere Brennerlaufzeit kommt der Brennwerteffekt mehr zum tragen. Somit wird die Effizienz des Gerätes besser ausgenutzt.

Alles in allem läuft das Gerät besser und effizienter.
 

chocho

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2018
Beiträge
45
Ich werde dann morgen mal die Temperatur schreiben und nochmal danke für deine Hilfe.
 

chocho

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2018
Beiträge
45
Die Temperatur liegt jetzt bei 22,4 Grad, meine Mädels sind zufrieden, mir eigentlich zu warm, aber was soll man machen :cool:
Ich habe jetzt, mit deiner Hilfe, ja schon Einiges eingestellt, die Starts und der Verbrauch sind aber eigentlich unverändert. Die Starts kommen wohl vom Takten, aber der Verbrauch müsste doch eigentlich niedriger geworden sein oder? Liegt wie am Anfang auf ca. 10m3 am Tag.
Ich werde dann heute mal wieder meine Nachtabsenkung einschalten, bin mal gespannt was passiert, da die max. Vorlauftemperatur und die Sockeltemperatur ja schon recht niedrig sind.
Absenkung berechnet sich in meinem Fall wie folgt, falls das nicht immer so ist. :unsure:
Max. Vorlauf - Sockeltemperatur : 10 × den Sparfaktor = Absenkung
60-24:10×2=7,2
Dabei habe ich den voreingestellten Sparfaktor schon von 4 auf 2 gesenkt.
Ich denke da bleibt nicht mehr viel Temperatur übrig, die Heizung wird erstmal takten, dann komplett ausgehen und erst an der Startuhrzeit wieder anlaufen oder habe ich einen Denkfehler?
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Der Verbrauch ist von viele Faktoren abhängig.
Außentemperatur, Windverhältnisse, Sonne, Luftfeuchtigkeit u.s.w.
Du kannst wenn du Lust hast dir mal den Tread hier anschauen.
 

chocho

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2018
Beiträge
45
Hab da mal gelesen, sind ja wirklich viele Faktoren, die den Verbrauch beeinflussen, hätte ich so nicht gedacht.
Bleibt mir nur noch die Nachtabsenkung, muss ich mal testen, mit dem Sparfaktor kann ich ja noch runter. Bei anderen Herstellern ist es bestimmt einfacher, da kann man bestimmt direkt eine Temperatur eingeben auf die abgesenkt bzw. um die abgesenkt werden soll.
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Nachtabsenkung bitte maximal um 2 °C absenken sonst besteht die Gefahr das du draufzahlst.
 

chocho

Threadstarter
Mitglied seit
26.12.2018
Beiträge
45
Dann müsste ich den Sparfaktor auf 0,5 stellen, wie meinst du das mit dem draufzahlen, weil die Räume sich zu sehr abkühlen?
Mal schauen, ob ich das hinbekomme mit der Absenkung, ich habe noch keine Anzeige gesehen wo ich den Wert ablesen kann, sollte nach der oben geschriebenen Formel gehen hoffe ich.
Hauptsache die Heizung geht über Nacht nicht komplett aus, sonst bekomme ich Stress mit meinen Mädels :)
 
Thema:

Wolf CGB 2 - 20 Frage Zündungen

Wolf CGB 2 - 20 Frage Zündungen - Ähnliche Themen

  • Frage zu Wolf COB 15

    Frage zu Wolf COB 15: Hey habe einen COB 15 und da ich Montage Arbeiter bin wollte ich Fragen ob es eine möglichkeit gibt den COB ans Internet zu kriegen mit einem...
  • Wolf CGB 2-14 Fragen und Meinungen bitte

    Wolf CGB 2-14 Fragen und Meinungen bitte: Hallo zusammen, ich würde gern Meinungen oder Ratschläge zu meiner fast noch neuen Heizung benötigen: Reihenhaus mit 130 Qm Wohnfläche, alle...
  • Fragen zu WOLF BM 2 und OSKAR 10 von Ratiotherm

    Fragen zu WOLF BM 2 und OSKAR 10 von Ratiotherm: Hallo Zusammen, ich bin neu und hoffe das ich im richtigen Bereich poste. Ansonsten bitte verschieben. Wir haben im Sommer unsere bestehende...
  • Frage zu Wolf System (Achtung Neuling)

    Frage zu Wolf System (Achtung Neuling): Hallo zusammen, wir haben seit kurzem eine neue Wohnung auf 2 Etagen. Therme ist von Wolf CGU 2K 24 Warmwasserspeicher Cosmo Wolf Zentrale im...
  • Wolf Cob 15 Regelung Bedienmodul frage

    Wolf Cob 15 Regelung Bedienmodul frage: Servus Leute zu aller erst ich habe Anlagenmechaniker gelernt vor jahren also sind mir gewisse sachen bekannt aber bin schon Länger draussen aus...
  • Ähnliche Themen

    • Frage zu Wolf COB 15

      Frage zu Wolf COB 15: Hey habe einen COB 15 und da ich Montage Arbeiter bin wollte ich Fragen ob es eine möglichkeit gibt den COB ans Internet zu kriegen mit einem...
    • Wolf CGB 2-14 Fragen und Meinungen bitte

      Wolf CGB 2-14 Fragen und Meinungen bitte: Hallo zusammen, ich würde gern Meinungen oder Ratschläge zu meiner fast noch neuen Heizung benötigen: Reihenhaus mit 130 Qm Wohnfläche, alle...
    • Fragen zu WOLF BM 2 und OSKAR 10 von Ratiotherm

      Fragen zu WOLF BM 2 und OSKAR 10 von Ratiotherm: Hallo Zusammen, ich bin neu und hoffe das ich im richtigen Bereich poste. Ansonsten bitte verschieben. Wir haben im Sommer unsere bestehende...
    • Frage zu Wolf System (Achtung Neuling)

      Frage zu Wolf System (Achtung Neuling): Hallo zusammen, wir haben seit kurzem eine neue Wohnung auf 2 Etagen. Therme ist von Wolf CGU 2K 24 Warmwasserspeicher Cosmo Wolf Zentrale im...
    • Wolf Cob 15 Regelung Bedienmodul frage

      Wolf Cob 15 Regelung Bedienmodul frage: Servus Leute zu aller erst ich habe Anlagenmechaniker gelernt vor jahren also sind mir gewisse sachen bekannt aber bin schon Länger draussen aus...
    Oben