Wolf CGB-2-14 knallt

Diskutiere Wolf CGB-2-14 knallt im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo. Ich möchte hier mal fragen ob jemand schon wass von Problemen mit Wolf CGB-2-14 meine ist knapp über 2 Jahre alt und seit letzte Woche...

AndreasGross

Threadstarter
Mitglied seit
05.12.2017
Beiträge
5
Hallo.
Ich möchte hier mal fragen ob jemand schon wass von Problemen mit Wolf CGB-2-14 meine ist knapp über 2 Jahre alt und seit letzte Woche knallt es beim zünden mall leise mall richtig laut so dass ich es drausen hören kann an der funktion gibt's keine störung wartung wurde im Sommer durchgeführt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.373
Was wurde bei der Wartung genau durchgeführt?
Welches Wartungsmaterial wurde verwendet?
 

AndreasGross

Threadstarter
Mitglied seit
05.12.2017
Beiträge
5
hi es wurde reinigung durchgeführt elektroden mit deversen dichtungen ausgetsuscht + Gasmenge überprüft jetzt weiss ich nicht ob auch eingestellt.aber es wurde alles als io befunden.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.389
Wurde der Gasanschlussdruck gemessen und im Arbeitsbericht dokumentiert ?
Den Fachmann nochmal zur Anlsge bestellen zur Nachbesserung.
 

AndreasGross

Threadstarter
Mitglied seit
05.12.2017
Beiträge
5
habe gestern die therme selbst aufgemacht und es ist relativ sauber elektroden leicht beschlägt.aber nach genauer Betrachtung des Brenner (glaube es heißt so bild im anhang) habe da einen riss entdeckt. Kann dass die Ursache sein)
 

Anhänge

AndreasGross

Threadstarter
Mitglied seit
05.12.2017
Beiträge
5
oder ist dass die folge? Heizungsmann habe ich bestellt ich werde mall dann zurück schreiben sobald er da war.
 

AndreasGross

Threadstarter
Mitglied seit
05.12.2017
Beiträge
5
mal ne frage in die runde ist es normal das so was passiert mit einem neuem Gerät? Knapp über 2 Jahre und defekt kenne von meinen Eltern und verwandten diese Probleme nicht Heizungen von viessman und über 19 Jahre ohne Probleme im Einsatz.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.373
AndreasGross schrieb:
habe gestern die therme selbst aufgemacht und es ist relativ sauber elektroden leicht beschlägt
Gerät sofort außer Betrieb nehmen - Gashahn schließen!!!


Das bleibt so , bis ein Fachmann das Gerät wieder in Stand gesetzt hat und alle Gasverbindungen geprüft hat und eine Abgasanalyse durchgeführt hat.

Der Brenner ist (vermutlich durch zu geringen Gasdruck) irreparabel zerstört.
 
Thema:

Wolf CGB-2-14 knallt

Wolf CGB-2-14 knallt - Ähnliche Themen

  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

    Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
  • Wärmetauscher für Wolf gesucht

    Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
  • Wolf CGB-2-20

    Wolf CGB-2-20: Hallo liebe Mitglieder, ich habe seit 11/22 eine CGB-2-20 in Betrieb OHNE Überströmleitung und ohne Wasserspeicher. Im Oktober 23 wurde diese...
  • Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel

    Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel: Ich habe ein Gaskessel von Wolf NG-3E-23. Der Kessel bedient einen Kesselkreis und einen Mischerkreis für die FBH. Die Regelung erfolgt über R 16...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

      Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
    • Wärmetauscher für Wolf gesucht

      Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
    • Wolf CGB-2-20

      Wolf CGB-2-20: Hallo liebe Mitglieder, ich habe seit 11/22 eine CGB-2-20 in Betrieb OHNE Überströmleitung und ohne Wasserspeicher. Im Oktober 23 wurde diese...
    • Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel

      Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel: Ich habe ein Gaskessel von Wolf NG-3E-23. Der Kessel bedient einen Kesselkreis und einen Mischerkreis für die FBH. Die Regelung erfolgt über R 16...
    Oben