Wolf BWS1S 7/230 Wärmepumpe - täglicher Fehler 129

Diskutiere Wolf BWS1S 7/230 Wärmepumpe - täglicher Fehler 129 im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich bin ein wenig am Verzweifeln. Bisher hat meine Wolf BWL1-S gut funktioniert. Ist seit Oktober 2018 im Betrieb. Seit einiger...

thedirch

Threadstarter
Mitglied seit
22.07.2019
Beiträge
3
Hallo zusammen,

ich bin ein wenig am Verzweifeln. Bisher hat meine Wolf BWL1-S gut funktioniert. Ist seit Oktober 2018 im Betrieb. Seit einiger Zeit bekomme ich nun immer fast zur gleichen Zeit einen Fehler 129 - Verdichter (ODU).
Zurzeit läuft nur Warmwasser als Zeitprogramm. Morgens und Abends. Warmwasser wird auch korrekt aufgeheizt. Die Heizung ist auf Standby, die Warmwasseraufbereitung auf Zeitprogramm von 5 bis 9 Uhr und von 18 bis 21 Uhr. Immer abends fast um die gleiche Zeit für ungefähr 30 bis 45 Minuten Länge wird dieser Fehler ausgegeben. Morgens wird kein Fehler ausgegeben.

Anlage ist nicht per KNX oder WLan Steuerung angeschlossen und läuft autark.

Der Wolf Techniker ist auch ratlos und meint das Gerät wird mit dem Fehler immer für diese Zeit stromlos geschaltet. Ein hartes Abschalten im laufenden Betrieb ist hier sicherlich nicht gut...
Eine Zwangsabschaltung seitens unseres Stromanbieters ist nicht gegeben und es ist dafür auch "noch" kein Gerät im Zählerschrank eingebaut.

Hat hier vielleicht einer der Experten einen Tipp woran das liegen könnte?

Gruss
D
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
Verdichter defekt!
Wie lange ist die Kältemittelleitung zwischen innen + Außeneinheit?
Wie hoch die Höhendifferenz? (Außeneinheit höher?)
 

thedirch

Threadstarter
Mitglied seit
22.07.2019
Beiträge
3
Ausseneinheit steht auf der Garage. Inneneinheit im Keller.
Ca. 15 Meter Kälteleitung.
Höhenunterschied ca. 5 Meter
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
Die 5 m sind der Grund.
Lt Wolf Montageanleitung muss ab 4 m in beiden Kältemittelleitungen ein Ölhebebogen eingebaut werden.
Zitat:
Bei Höhendifferenz zwischen Innen- und Außeneinheiten > 4m sind bei beiden Kälte-mittelleitungen Ölhebebögen einzusetzten, damit Ölmangel im Verdichter verhindert wird.
Ich bin mir ziemlich sicher daß sowas bei dir fehlt.

Somit dürfte der Verdichter an Ölmangel gestorben sein.

Bitte den Fachmann, der die Anlage errichtet/in Betrieb genommen hat, er möge den Verdichter ( + Filtertrockner) tauschen(lassen)
Es kommt schon mal vor daß ein Verdichter vorzeitig stirbt. Hier erkenne ich aber einen Installationsfehler der unterm Strich deutlich über 2000€ kostet
 

thedirch

Threadstarter
Mitglied seit
22.07.2019
Beiträge
3
Danke für deine Infos.
Höhe muss ich nochmal genau messen, aber knapp über 4 Meter werden es sein...
Einen Ölhebebogen gibt es nicht, würde ich auch sagen.
Aber warum gibt es dann den Fehler nur abends?
Und das Gerät heizt trotzdem weiter das Wasser auf?
 
Thema:

Wolf BWS1S 7/230 Wärmepumpe - täglicher Fehler 129

Wolf BWS1S 7/230 Wärmepumpe - täglicher Fehler 129 - Ähnliche Themen

  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

    Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
  • Wärmetauscher für Wolf gesucht

    Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
  • Wolf CGB-2-20

    Wolf CGB-2-20: Hallo liebe Mitglieder, ich habe seit 11/22 eine CGB-2-20 in Betrieb OHNE Überströmleitung und ohne Wasserspeicher. Im Oktober 23 wurde diese...
  • Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel

    Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel: Ich habe ein Gaskessel von Wolf NG-3E-23. Der Kessel bedient einen Kesselkreis und einen Mischerkreis für die FBH. Die Regelung erfolgt über R 16...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    • Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat

      Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo, ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2. Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen. Leider bekomme ich...
    • Wärmetauscher für Wolf gesucht

      Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen Die Bezeichnung der therme lautet Wolf GU-2EK-18 Der...
    • Wolf CGB-2-20

      Wolf CGB-2-20: Hallo liebe Mitglieder, ich habe seit 11/22 eine CGB-2-20 in Betrieb OHNE Überströmleitung und ohne Wasserspeicher. Im Oktober 23 wurde diese...
    • Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel

      Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel: Ich habe ein Gaskessel von Wolf NG-3E-23. Der Kessel bedient einen Kesselkreis und einen Mischerkreis für die FBH. Die Regelung erfolgt über R 16...
    Oben