Hallo Spezialisten,
ich habe seit Dezember eine WLW196i.2 mit 100l Puffer und 270l WW Speicher bei mir stehen.
Verbaut ist ausserdem noch ein MM100 mit Mischer und Hydraulik-Box.
Probleme habe ich mit der Warmwasser bereitung.
Derzeit steht die Anlage auf Eco, 38° Einschalt und 50° Ausschalttemperatur.
Beide Werte werden nicht erreicht. Die WW-Temp dümpelt ständig zwischen 39° und 42°.
Die Hydrraulik-Box schaltet brav auf WW, wenn die Anforderung dazu von der Analge kommt.
Die VL-Temperatur steigt dann aber nicht über 45°, obwohl das AG nur mit 48% Leistung läuft.
Trotzdem ist die Leistungsabgabe der Anlage exorbitant!
Von gestern auf heute wurden 60kWh Wärme für die WW Bereitung abgegeben. Das wären ca. 1200l, von 10 auf 50 Grad hochgeheizt.
Wir haben aber gerade mal 200l für das gesamte Haus verbraucht...
Den WW-Wechselbetrieb habe ich bereits ausgeschaltet.
Die Anlage sollte bei den knapp über 0° AT doch in der Lage sein, 65° VL zu erzeugen. Warum tut sie das aber nicht?
Gibt es irgendwelche Ideen hierzu?
Was auch noch passiert:
Das altmodische Thermometer im oberen Teil des WW Speichers zeigt 42°C an.
TW1 zeigt 35°C an.
Die Anlage läuft jetzt auf 48% und erzeugt einen VL von 39°C. Diese Tempoeratur schiebt sie jetzt in den WW-Speicher und kühlt ihn damit de facto ab.
Wenn ich die Handbücher korrekt verstanden habe, dann sollte die Anlage bei TW1 = 35°C doch jetzt anfangen, dass WW solange aufzuheizen, bis die RL Temperatur bei 50°C angekommen ist, richtig? Und dafür sollte sie doch mit mind. 51° in den WW Speicher einspeisen.
Wie kann ich herausfinden, an welcher Stelle der Fehler liegt? Buderus ist zwar schon informiert, hat aber leider keine Zeit...
Gruß
Dodger
ich habe seit Dezember eine WLW196i.2 mit 100l Puffer und 270l WW Speicher bei mir stehen.
Verbaut ist ausserdem noch ein MM100 mit Mischer und Hydraulik-Box.
Probleme habe ich mit der Warmwasser bereitung.
Derzeit steht die Anlage auf Eco, 38° Einschalt und 50° Ausschalttemperatur.
Beide Werte werden nicht erreicht. Die WW-Temp dümpelt ständig zwischen 39° und 42°.
Die Hydrraulik-Box schaltet brav auf WW, wenn die Anforderung dazu von der Analge kommt.
Die VL-Temperatur steigt dann aber nicht über 45°, obwohl das AG nur mit 48% Leistung läuft.
Trotzdem ist die Leistungsabgabe der Anlage exorbitant!
Von gestern auf heute wurden 60kWh Wärme für die WW Bereitung abgegeben. Das wären ca. 1200l, von 10 auf 50 Grad hochgeheizt.
Wir haben aber gerade mal 200l für das gesamte Haus verbraucht...
Den WW-Wechselbetrieb habe ich bereits ausgeschaltet.
Die Anlage sollte bei den knapp über 0° AT doch in der Lage sein, 65° VL zu erzeugen. Warum tut sie das aber nicht?
Gibt es irgendwelche Ideen hierzu?
Was auch noch passiert:
Das altmodische Thermometer im oberen Teil des WW Speichers zeigt 42°C an.
TW1 zeigt 35°C an.
Die Anlage läuft jetzt auf 48% und erzeugt einen VL von 39°C. Diese Tempoeratur schiebt sie jetzt in den WW-Speicher und kühlt ihn damit de facto ab.
Wenn ich die Handbücher korrekt verstanden habe, dann sollte die Anlage bei TW1 = 35°C doch jetzt anfangen, dass WW solange aufzuheizen, bis die RL Temperatur bei 50°C angekommen ist, richtig? Und dafür sollte sie doch mit mind. 51° in den WW Speicher einspeisen.
Wie kann ich herausfinden, an welcher Stelle der Fehler liegt? Buderus ist zwar schon informiert, hat aber leider keine Zeit...
Gruß