Threadstarter
- Mitglied seit
- 24.03.2021
- Beiträge
- 3
Hallo, Ich betreibe einen Buderus Logano 105 Kessel in Verbindung mit genanntem Brenner. Es treten verschiedene Fehlerbilder auf. 1 Der Brenner will starten,erzeugt aber keine Flamme.
2 Der Brenner startet erzeugt Flamme und geht wenige sek danach auf Störung.
3 Der Brenner startet und läuft zwischen wenigen Minuten bis zu 2h ,stoppt dann ohne ersichtlichen Grund und geht beim erneuten anfahren auf Störung.
Folgende Dinge wurden unternommen
Betrieb direkt aus Kanister, Säuberung des Ölpumpenfilters, entlüften Ölpumpe,Druckmessung der Ölpumpe (eingestellt auf 8bar,die sind konstant), überprüfung des Magnetventils, sichtprüfung auf Zündfunke,sichtprüfung Lüfterrad,wechsel Feuerungsautomat,wechsel fotozelle
Ein Wechsel der öldüse sei nach HB nicht nötig,da der brenner ja sporadisch laufen würde
2 Der Brenner startet erzeugt Flamme und geht wenige sek danach auf Störung.
3 Der Brenner startet und läuft zwischen wenigen Minuten bis zu 2h ,stoppt dann ohne ersichtlichen Grund und geht beim erneuten anfahren auf Störung.
Folgende Dinge wurden unternommen
Betrieb direkt aus Kanister, Säuberung des Ölpumpenfilters, entlüften Ölpumpe,Druckmessung der Ölpumpe (eingestellt auf 8bar,die sind konstant), überprüfung des Magnetventils, sichtprüfung auf Zündfunke,sichtprüfung Lüfterrad,wechsel Feuerungsautomat,wechsel fotozelle
Ein Wechsel der öldüse sei nach HB nicht nötig,da der brenner ja sporadisch laufen würde