WKS Fehler 0

Diskutiere WKS Fehler 0 im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo! Heizung Brötje Baujar 2002 schaltet dauernd ab ,Fehler 0(STB hat angesprochen übertemperatur).Temperaturfühler ausgetauscht-kein Effekt...

R0b

Threadstarter
Mitglied seit
17.12.2019
Beiträge
3
Hallo!
Heizung Brötje Baujar 2002 schaltet dauernd ab ,Fehler 0(STB hat angesprochen übertemperatur).Temperaturfühler ausgetauscht-kein Effekt.
Aber bei abgebautem Blech(Gehauseschutz) lauft die Heizung ohne Probleme 4 Wochen.
Am was kann die Übertemperatur liegen?
Kann das an Gebläse liegen(Schaufeln verdreckt)?Oder kann es am Wärmetauscher liegen(verkalkt)?
Wer kann mir helfen,wo kann noch der Fehler liegen?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.401
Geräteinterne Pumpe defekt.
 

R0b

Threadstarter
Mitglied seit
17.12.2019
Beiträge
3
kann der Fehler an der Pumpe liegen wenn die Heizung ohne Blechschutzabdeckung 4 Wochen
ganz normal lauft ?
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
......es kann an einer defekten Zentraleinheit liegen........mit offener Verkleidung wird diese nicht ganz so warm und alles ist gut!

Leider gibt es diese als Ersatz nicht mehr!

Nach gut 18 Jahren hat die Anlage aber auch ausgediehnt!
 

jd01

Mitglied seit
01.03.2020
Beiträge
1
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden? Ich habe seit 4 Monaten auch dieses Problem...
 
Thema:

WKS Fehler 0

WKS Fehler 0 - Ähnliche Themen

  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

    VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
  • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

    BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
  • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

    Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
  • Ähnliche Themen

    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

      VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
    • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

      BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
    • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

      Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
    Oben