Hallo,
zu meinem letzen Beitrag, hat sich folgendes heraus gestellt. Der Vorlauffühler für den Mischerkreis war defekt, im Haus der Heizzentrale.
Was aber noch alles dazu kommt ist folgendes. Folgende defekte wurden festgestellt und behoben
1. defekte Heizkessel Karte zu anfang des Jahres
2. defekter Vorlauffühler Mischerkreis
3. Pumpe Rücklaufanhebung defekt
4. Im Nachbarhaus, was eine etwas komplizierte Hydraulik besitzt, wird über Fernleitung gespeist. Daran hängt natürlich Brauch.-/ bzw Heizwasser.
Im Rücklauf der Fernleitung im Nachbarhaus sitzt ein Mischer und so wird über keine Abnahme vorhanden, über den Mischer
wieder das Wasser über den Rücklauf zurück geführt. Sprich wenn Abnahme dann über Heizkreis zum Rücklauf, oder keine Abhnahme dann über Fernleitung direkt zurück.
Dazu war aber die Pumpe in dem HAus was eine eigene Regelung von Buderus besitzt HW3201, Hz-Kreispumpe über Anforderung eingeschaltet, Mischerkreis schließt, lässt das Wasser
über die Heizkreispumpe laufen, die nicht eingeschaltet war wegen defekt, aber die Fernleitungspumpe hat mit relativ
ausreichenden Druck, über die Heizkreispumpe mäßigen Massenstrom erzeugt, dadurch ist das Wasser bis auf 25-35 Grad abgekühlt wenn es so mäßig durch das ganze Haus transportiert wurde,
über die Fernleitung Rücklauf zurück gelaufen und dadurch ständig die Kesseltemperatur in die Knie gezwungen und dadurch das häufige ein bzw. kurze Ausschalten erzeugt.
Die Anlage verhält sich jetzt endlich nach einem 3/4 Jahr kleinen Kampf mit unserem Hz-Bauer der nie zugehört hat,
so wie es sein soll.
Über die Fernleitung im VL / RL liegen jetzt endlich mal eine Spreizung von 15-20K, genauso bei dem Mischerkreis im Haus wo die Heizzentrale steht.
Nicht 30-40K Spreizung auf der Fernleitung und 30K im anderen Heizkreis.
So soll sich eine Anlage verhalten. Selbst bei den Außentemperaturen vom +5 Grad was ein relativ kritischer Punkt ist.
Jetzt fehlt nur noch der Hydraulischer Abgleich, alles andere an Verlusten etc ergibt sich dann Bauart bedingt.
Was sagst du jetzt dazu .........
MacToolz