tricotrac schrieb:
post100800']Es macht leider keinen rechten Sinn die Anlage drucklos zu machen, das Gefäß zu prüfen und dann wieder Frischwasser aufzufüllen, wenn es nicht erforderlich ist.
Erkläre mir mal bitte den Sinn deiner Aussage ! Falls kein Kappenventil vorhanden ist, muss ich doch die Anlage drucklos machen um den Vordruck des MAG prüfen zu können. Unabhängig vom Ergebnis dieser Prüfung muss ich den Anlagendruck wieder herstellen damit das Gerät wieder in Betrieb gehen kann. Oder bin ich da auf falschem Pfad unterwegs ? ?( [/quote]
Darum geht es doch nicht! Wenn ich zur Wartung komme, sehe ich den Druck auf dem Manometer und merke ihn mir. Ist die Anlage aufgeheizt, also auf 70°C oder so in etwa, dann lasse ich die Pumpe laufen und sinkt der Druck ab, dann prüfe ich auch das Gefäß. Oder der Kunde sagt mir gleich und danach frage ich auch immer, ob er Wasserverlust in der Heizung hat. Dann mache ich das natürlich gleich. Genauso verhält es sich während der Messung, wenn die Anlage aufheizt. Steigt der Druck an, prüfe ich auch das Gefäß. Aber ohne erkennbaren Grund, macht das keinen Sinn, zumal ich immer wieder frisches Wasser in die Anlage laufen lasse.