Wilo Stratos Pico 1-4 oder 1-6 Unterschiede

Diskutiere Wilo Stratos Pico 1-4 oder 1-6 Unterschiede im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, wo genau ist der Unterschied zwischen den beiden Umwälzpumpen Wilo Stratos Pico 25 1-4 bzw 1-6, außer der maximalen Förderhöhe? Anders...

Boerek

Threadstarter
Mitglied seit
08.10.2012
Beiträge
26
Hallo,

wo genau ist der Unterschied zwischen den beiden Umwälzpumpen Wilo Stratos Pico 25 1-4 bzw 1-6, außer der maximalen Förderhöhe?

Anders gefragt: Eine Pico 1-6 ist eingebaut, läuft aber nur auf Stufe 3,2. Hätte es da nicht auch die kleinere Pumpe getan? Oder hat die größere weitere Eigenschaften?

Danke!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.972
Kuck dir mal die Kennlinien der Pumpen an.

Entscheidend ist doch die Wassermenge, die man bei einem bestimmten Druckverlust ( bei dir z.b. 3,2 m) fördern muss. Nicht der maximale Druck den die Pumpe bringt.

Beispiel: Du benötigst eine Heizwassermenge von 1,8 m³/h bei 3,2 m Druckverlust.

Hier würde die Pico 1-6 ausreichend und die 1-4 nicht. Obwohl beide Pumpe grundsätzlich 4 m schaffen würden.

Für welchen Zweck wird deine Pumpe verwendet?
Bodenheizung? Heizkörper? Wohnfläche? Baujahr des Gebäudes.



PS: Eigentlich wählt man Pumpen immer nach Kennlinie aus .Nie nach Leistungszahlen und "Reserve" . Eine Pumpe die außerhalb ihrer kennlinie läuft, macht Geräusche und wird immer vorzeitig ausfallen.
 
Thema:

Wilo Stratos Pico 1-4 oder 1-6 Unterschiede

Wilo Stratos Pico 1-4 oder 1-6 Unterschiede - Ähnliche Themen

  • Wilo stratos pico 1-4

    Wilo stratos pico 1-4: Hallo meine lieben Heizfreunde, Ich habe das Problem mit meiner wilo pumpe das diese mir nicht ordentlich pumpt, zumindest kommt es mir so vor...
  • Heizkreispumpe fällt immer wieder aus, Wilo Stratos Pico und Fröhling P4

    Heizkreispumpe fällt immer wieder aus, Wilo Stratos Pico und Fröhling P4: Hallo, ich bin neu hier und brauche dringend Hilfe. Ich habe ein 34 Jahre altes Haus mit Fußbodenheizung, in das ich vor 5 Jahren einen Fröhling...
  • Grundfos Alpha 2 durch Wilo Stratos Pico ersetzen?

    Grundfos Alpha 2 durch Wilo Stratos Pico ersetzen?: Hallo, ich habe vor kurzem eine "Grundfos Alpha 2 32-60 180" in meine Heizungsanlage einbauen lassen und soweit funktioniert sie auch gut. Es gab...
  • betrieb viessmann trimatik mc mit wilo stratos pico

    betrieb viessmann trimatik mc mit wilo stratos pico: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und hoffe auf Hilfe. Ich habe eine vießmann atola mit einer trimatic mc Steuerung. Ich muss leider...
  • WILO stratos pico blockiert sporadisch

    WILO stratos pico blockiert sporadisch: hallo forum, kennt jemand das o.g. problem. die WILO stratos pico ist ca. 5 jahre problemlos gelaufen. nun blockiert sie sporadisch d.h. sie...
  • Ähnliche Themen

    • Wilo stratos pico 1-4

      Wilo stratos pico 1-4: Hallo meine lieben Heizfreunde, Ich habe das Problem mit meiner wilo pumpe das diese mir nicht ordentlich pumpt, zumindest kommt es mir so vor...
    • Heizkreispumpe fällt immer wieder aus, Wilo Stratos Pico und Fröhling P4

      Heizkreispumpe fällt immer wieder aus, Wilo Stratos Pico und Fröhling P4: Hallo, ich bin neu hier und brauche dringend Hilfe. Ich habe ein 34 Jahre altes Haus mit Fußbodenheizung, in das ich vor 5 Jahren einen Fröhling...
    • Grundfos Alpha 2 durch Wilo Stratos Pico ersetzen?

      Grundfos Alpha 2 durch Wilo Stratos Pico ersetzen?: Hallo, ich habe vor kurzem eine "Grundfos Alpha 2 32-60 180" in meine Heizungsanlage einbauen lassen und soweit funktioniert sie auch gut. Es gab...
    • betrieb viessmann trimatik mc mit wilo stratos pico

      betrieb viessmann trimatik mc mit wilo stratos pico: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und hoffe auf Hilfe. Ich habe eine vießmann atola mit einer trimatic mc Steuerung. Ich muss leider...
    • WILO stratos pico blockiert sporadisch

      WILO stratos pico blockiert sporadisch: hallo forum, kennt jemand das o.g. problem. die WILO stratos pico ist ca. 5 jahre problemlos gelaufen. nun blockiert sie sporadisch d.h. sie...

    Werbepartner

    Oben