Wie hoch heizt Ihr Euer Warmwasser auf?

Diskutiere Wie hoch heizt Ihr Euer Warmwasser auf? im Umfragen! Forum im Bereich Allgemein; Mich würde mal interessieren, wie hoch die meisten ihr Warmwasser heizen. Ich hatte es bei der Installation auf 55°C, habe dann aber auf 60°C...

Wie hoch heizt Ihr Euer Warmwasser auf?

  • unter 50°C

    Stimmen: 6 10,5%
  • 50°C

    Stimmen: 16 28,1%
  • 55°C

    Stimmen: 25 43,9%
  • 60°C

    Stimmen: 8 14,0%
  • über 60°C

    Stimmen: 2 3,5%

  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    57

Klavkalash

Threadstarter
Mitglied seit
15.11.2016
Beiträge
23
Mich würde mal interessieren, wie hoch die meisten ihr Warmwasser heizen.
Ich hatte es bei der Installation auf 55°C, habe dann aber auf 60°C hochgestellt, da der Speicher sonst knapp wurde. Es würde mich einfach interessieren, ob die meisten eher unter 60°C oder mit 60°C und mehr Warmwasser arbeiten...
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.380
Eigentlich ist diese Umfrage überflüssig, da die Trinkwasserverordnung da ausdrücklich 60°C vorgibt. Siehe DIN EN 806-2

Zitat : Speicher- oder Durchflusssysteme, bzw. kombinierte Systeme (Speicherladesysteme) müssen so geplant, gebaut und betrieben werden, dass am Austritt aus dem Trinkwassererwärmer die Warmwassertemperatur gleich oder größer 60°C beträgt.
 

Crownhunter

Mitglied seit
25.07.2013
Beiträge
923
Hallo zusammen,

eingestellt habe ich 58 Grad, nach dem Aufheizen hat der Speicher immer zwischen 61 und 61,5 Grad. Die Abgabe der Restwärme in der Heizwendel des Speichers reicht aus, um die tatsächliche WW-Temp. auf deutlich über 60 Grad zu bringen. Ist natürlich auch eine Frage der Dämmung und der Zulauftemperatur.

Gruß

Dirk.
 

Klavkalash

Threadstarter
Mitglied seit
15.11.2016
Beiträge
23
tricotrac schrieb:
Eigentlich ist diese Umfrage überflüssig, da die Trinkwasserverordnung da ausdrücklich 60°C vorgibt. Siehe DIN EN 806
Genau so etwas hatte ich dunkel im Hinterkopf und bei mir wurde damals vom einbauenden Fachbetrieb 55°C eingestellt. Ich hatte dann erhöht, da bei 55°C der Speicher zu schnell leer war - wir haben nur 90l für 2 Wohnungen. ;-)
Daher kam ich auch zu der Umfrage, weil mich das gewundert hat, dass die auf 55°C eingestellt war. Gut zu wissen!
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Die 60 Grad gelten nur bei Anlagen mit Speicher?
Die Anlagen mit Durchlauferhitzer sind davon nicht betroffen oder sehe ich das Falsch?
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
tricotrac schrieb:
Speicherladesysteme) müssen so geplant, gebaut
Stone schrieb:
Die 60 Grad gelten nur bei Anlagen mit Speicher?
Ja und das schreibt er ja auch. Das Legionellen Problem kann ja nur bei Speicherladesystemen auftreten. Voraussetzung beim System Durchlauferhitzer ist das du das kalte Wasser, was zu erst kommst, ablaufen läßt. Es ist aber unwahrscheinlich das sich in dem Leitungsstandwasser Legionellen bilden.
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Danke, das heißt auch das beim System Durchlauferhitzer das Wasser auch nicht auf 60°C erhitzt werden soll.
Da würden auch 45°C reichen?
Bzw. macht es beim System Durchlauferhitzer dann überhaupt Sinn wärmer zu stellen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Stone schrieb:
Danke, das heißt auch das beim System Durchlauferhitzer das Wasser auch nicht auf 60°C erhitzt werden soll.
Da würden auch 45°C reichen?
Bei den alten Junkers Thermen war es stets so daß sie das Wasser um 45° erwärmt haben.
Also 12° rein, 57° raus.
Kühl genug damit der Wärmetauscher nicht verkalkt und warm genug um eine möglichst hohe Mischwassermenge zu erreichen.
Stone schrieb:
Bzw. macht es beim System Durchlauferhitzer dann überhaupt Sinn wärmer zu stellen?
Da bei DL Erhitzern der Durchfluss gedrosselt ist, sollte die Auslauftemperatur knapp unter 60° liegen.
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Danke für deine Information.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Stone schrieb:
Bzw. macht es beim System Durchlauferhitzer dann überhaupt Sinn wärmer zu stellen?
Nein, das kann sogar zu Problemen führen wenn zu wenig warmes Wasser im Durchlauf abgenommen wird, z.B. bei Zumischung von Kaltwasser, dann kann die Heizung zu takten anfangen, Brenner geht an und aus und die Warmwassertemperatur fängt an zu schwanken. Das tritt dann meisten beim duschen auf. Unabhängig davon führen höhere Temperaturen zu einer Verkalkung. Und 45 Grad reichen für Dusche und Badewanne. Mann kann sich mit dieser Einstellung auch nicht verbrühen.
 

Thomas_1982

Guest
Eingestellter Sollwert für unseren 160 Liter Speicher war werksseitig 60°C, wurde aber schnell auf 55°C und schließlich 50°C reduziert. Der Vorteil von 50°C ist, dass man sich beim Duschen und Geschirr von Hand spülen nicht mehr verbrühen kann und es spart auch etwas Energie (typ. +40K statt +50K = 20% Ersparnis bei der Warmwasser-Energie). Die Temperatur im Speicher schwankt zwischen 45°C und 53°C bei 5 Kelvin eingestellter Hysterese. Die thermische Warmwasserdesinfektion auf 65°C habe ich vor 1 Jahr abgeschaltet, um etwas Heizöl zu sparen. War auch die Werkseinstellung (also standardmäßig keine thermische Desinfektion). Bisher sind wir nicht krank geworden. Tiefer kann ich mit der Einstellung nicht gehen, weil sonst das Warmwasser zum Geschirr spülen (morgens und mittags) zu kalt wäre. Ansonsten würden auch 45°C (duschen, Hände waschen) bzw. unter Berücksichtigung der Hysterese 40...48°C ausreichen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.380
Thomas_1982 schrieb:
Ansonsten würden auch 45°C (duschen, Hände waschen) bzw. unter Berücksichtigung der Hysterese 40...48°C ausreichen.
Im Ein- und selbst bewohnten Zweifamilienhaus ist alleine der Anlagenbetreiber verantwortlich. Hier wird auch Wasser an Verbraucher abgegeben. (Familienangehörige)
ABER : Nach der Trinkwasserverordnung steht auch der Anlagenbetreiber in der Pflicht, seine Wasserversorgungsanlage im Gebäude auf dem Stand der Technik zu halten. Das heißt : 60°C im Warmwasserspeicher sind einzuhalten. Bei Anlagen mit einer Zirkulationsanlage darf die Temperaturdifferenz zwischen
Zirkulationswasser und dem ausgehenden Warmwasser 5 K betragen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
tricotrac schrieb:
Das heißt : 60°C im Warmwasserspeicher sind einzuhalten. Bei Anlagen mit einer Zirkulationsanlage darf die Temperaturdifferenz zwischen
Zirkulationswasser und dem ausgehenden Warmwasser 5 K betragen.
Wobei dies eher eine Empfehlung ist. ( Wortwahl: Soll)
Weder in der Trinkwasserverordnung , noch im DVGW-Arbeitsblatt W 551 werden hier Temperaturmindestwerte genannt oder schreiben dies zwingend vor.

Durch einige "Großanlagen" in Verbindung mit Wärmnepumpen sind diese 60° technisch gar nicht möglich . Da hab ich einige aufgebrachte Mieter auch gebeten, sie mögen mir, oder dem Vermieter schriftlich vorlegen, wo dies zwingend vorgeschrieben ist.

Fazit: Dem gewerblichen Warmwasseranbieter ( öffentliche Einrichtung , Vermieter usw) ist es geraten, trotzdem Warmwasser mit 60° anzubieten.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.380
Hausdoc schrieb:
Wobei dies eher eine Empfehlung ist. ( Wortwahl: Soll)
Weder in der Trinkwasserverordnung , noch im DVGW-Arbeitsblatt W 551 werden hier Temperaturmindestwerte genannt oder schreiben dies zwingend vor.
Da muss ich widersprechen. Siehe DIN EN 806-2 und DIN 1988-200. Zentrale Trinkwassererwärmer - Speicher- und Durchflusssysteme bzw. kombinierte Systeme (Speicherladesystem) - müssen so geplant, gebaut und betrieben werden, dass am Austritt aus dem Trinkwassererwärmer die Warmwassertemperatur gleich oder größer 60°C beträgt. Kurzzeitige Absenkungen der Speicheraustrittstemperatur im Minutenbereich durch hohen Volumenstrom sind tolerierbar. Systembedingte Unterschreitungen von 60°C sind unzulässig.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
tricotrac schrieb:
Siehe DIN EN 806-2 und DIN 1988-200.
Ich weiß....... Aber in der Trinkwasserverordnung ( im Sinne von Gesetz und Strafen bei Gesetzesverstoß) steht davon kein Wort.

In der EN 806-2 steht davon auch kein Wort.
Nur in der nationalen Norm 1988-200 ist ein Hinweis - wobei hier teilweise die Wortwahl "soll" benutzt wird.
Es kommt also niemand ins Gefängnis nur weil die Warmwassertemperatur nicht passt. ;)

Die Angaben in den Normen sind nur von Bedeutung wenn Schaden ( Sach oder Leben) entsteht und der Verursacher ggf Schadenersatzpflichtig wird.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Von 30 bis 80 Grad habe ich schon alles vorgefunden. Dazu kommen dann noch seltsame Zeiteinstellungen dafür. Die häufigste Einstellungen liegen bei 55-60 Grad.
 
cleicht

cleicht

Mitglied seit
31.12.2018
Beiträge
13
Wie schaut es dabei mit Keimen aus? Muss man nicht aus diesem Grund eine bestimmte Temperatur haben? Ich dachte immer es muss einen bestimmten Wert haben damit sich keine Keime bilden können. Wisst Ihr etwas darüber?
Christian
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Wie schaut es dabei mit Keimen aus? Muss man nicht aus diesem Grund eine bestimmte Temperatur haben? Ich dachte immer es muss einen bestimmten Wert haben damit sich keine Keime bilden können. Wisst Ihr etwas darüber?
Keime ( egal welche, Legionellen, E.Coli, Clostrydien....) brauchen immer mehere Faktoren.
Erst mal den Nährboden. Das ist ggf vorhanden durch Biofilm in Brauseschläuchen oder Bodensatz im Boiler.
Dann ein Temperaturniveau in dem sie sich wohl fühlen und ggf auch explosionsartig vermehren können. Das ist der Temperaturbereich den wir als Brutfähig bezeichnen ( 25 - 45°)
Zuletzt brauchen diese Keime auch Zeit um sich zu vermehren. Somit ist Stagnation der gravierenste Faktor.

Ist ständig Wasserdurchsatz vorhanden, können sich auch keine Keime vermehren - egal wie hoch die Temperatur ist und ob da ein Nährboden vorhanden ist.

Die beste "Desinfektion" ist demnach spülen.

Der nicht ausrottbare Hinweis, ein einmaliges Aufheizen tötet alle Keime ist einfach erwiesenermaßen totaler Unsinn.

Zudem im Sonderfall Legionellen total sinnlos.
Legionellen brauchen einen Wirt. Sie sind z.b. auf Amöben angewiesen. Bei einer thermischen Desinfektion müsste man demnach erst die Amöbe totkochen und dann für einen weiteren Zeitraum die Legionellen bruzzeln.

Leider herrscht bei uns überwiegend ein vollkommen falsches Hygieneverständnis, weswegen wir durch unser Verhalten mehr und mehr multiresistente Keime heranzüchten.

Gings nach mit würde ich alle im Handel befindlichen Desinfektionsmittel ( Sagrotan usw) verbieten .

Durch falsche Anwendung werden Keime immer resistenter.
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Wie hoch heizt Ihr Euer Warmwasser auf?

Wie hoch heizt Ihr Euer Warmwasser auf? - Ähnliche Themen

  • Buderus Regelung HS3220 schaltet nicht ab heizt hoch bis Sicherheitsschalter angeht

    Buderus Regelung HS3220 schaltet nicht ab heizt hoch bis Sicherheitsschalter angeht: Hallo zusammen, sG 115 U mit Regelung Buderus H3220 schaltet nicht mehr ab. Die Kesseltemparatur ist auf 60 Grad eingestellt und schaltet bei 60...
  • ZSN 5/11-6 KE 23 Gastherme macht Geräusche und heizt hoch und bleibt immer über 80-90 stehen

    ZSN 5/11-6 KE 23 Gastherme macht Geräusche und heizt hoch und bleibt immer über 80-90 stehen: Guten Abend ich war das Wochenende über weg und als ich wieder nach Hause kam habe ich mitgekommen dass meine Gastherme durchgehen Geräusche...
  • CGB35 heizt zu schnell hoch und taktet im HZ, Modus -was tun ?

    CGB35 heizt zu schnell hoch und taktet im HZ, Modus -was tun ?: Guten Tag, unsere CGB35 Therme taktet im HZ Modus und kann den HWP nicht laden. Die Ursache scheint zu sein dass sie anscheinend zu schnell...
  • Buderus Logano G124 - Kesseltemperatur viel zu hoch - Kessel heizt auf über 80 Grad ca. alle 10 Minuten

    Buderus Logano G124 - Kesseltemperatur viel zu hoch - Kessel heizt auf über 80 Grad ca. alle 10 Minuten: Hallo Buderus-Freunde und Buderus-Fachleute, unser Buderus Heizkessel heizt, meines Erachtens, viel zu hoch auf und zu oft, und das seit ein paar...
  • Junkers ZWR 18-4KE23 Temperatur heizt hoch 99 Grad Heizung Kalt

    Junkers ZWR 18-4KE23 Temperatur heizt hoch 99 Grad Heizung Kalt: Hallo folgendes Problem die Therme heizt hoch auf 99 grad . Heiß Wasser geht (sehr heiß) aber Heizungen bleiben kalt. Beim Umschalten auf...
  • Ähnliche Themen

    Oben