Hallo Community,
wir sind vor einigen Wochen in ein Mietshaus gezogen.
Dort ist die Vaillant ecoCompact mit der Steuereinheit VRC 410 verbaut.
Die Heizung hat einen Außentemperatursensor. Einen Raumtemperatursensor gibt es nicht.
Ich habe mich nun daran gemacht die Heizung so einzustellen, dass bei Thermostatstellung 3 (also mittlere Stellung) der Raum eine Temperatur von 20°C hat.
Das habe ich aktuell bei Außentemperaturen um die 0°C mittels Heizkurve eingestellt. Der Wert passt.
Allerdings ist es in der Übergangszeit (Außentemperatur ca. 10°C) im Raum zu kalt.
Ich habe gelesen, dass man das mittels Parallelverschiebung der Heizkurve einstellen soll. Bei der Steuereinheit gibt es das aber so explizit nicht.
Nun meine Frage:
Ich kann an der Steuereinheit neben der Heizkurve noch per Drehregler die Raumtemperatur einstellen. Des Weiteren kann ich noch den Heizfußpunkt ändern.
Welchen der beiden Werte muss ich verändern, damit ich zu dem Ergebnis komme, dass es sowohl bei Übergangstemperaturen, als auch bei Temperaturen um die 0°C ich gleichbleibend 20°C Raumtemperatur habe?
Wenn ich diesem Bild glauben soll, dann sollte ich eine Parallelverschiebung mittels dem genannten Drehregler realisieren können, oder?
Wenn dem so ist, dann würde ich bei Temperaturen um die 0°C aber wahrscheinlich eine flachere Kurve auswählen müssen, da es sonst im Raum wieder zu warm ist, oder (nach der Parallelverschiebung)?
Viele Grüße
HPC
wir sind vor einigen Wochen in ein Mietshaus gezogen.
Dort ist die Vaillant ecoCompact mit der Steuereinheit VRC 410 verbaut.
Die Heizung hat einen Außentemperatursensor. Einen Raumtemperatursensor gibt es nicht.
Ich habe mich nun daran gemacht die Heizung so einzustellen, dass bei Thermostatstellung 3 (also mittlere Stellung) der Raum eine Temperatur von 20°C hat.
Das habe ich aktuell bei Außentemperaturen um die 0°C mittels Heizkurve eingestellt. Der Wert passt.
Allerdings ist es in der Übergangszeit (Außentemperatur ca. 10°C) im Raum zu kalt.
Ich habe gelesen, dass man das mittels Parallelverschiebung der Heizkurve einstellen soll. Bei der Steuereinheit gibt es das aber so explizit nicht.
Nun meine Frage:
Ich kann an der Steuereinheit neben der Heizkurve noch per Drehregler die Raumtemperatur einstellen. Des Weiteren kann ich noch den Heizfußpunkt ändern.
Welchen der beiden Werte muss ich verändern, damit ich zu dem Ergebnis komme, dass es sowohl bei Übergangstemperaturen, als auch bei Temperaturen um die 0°C ich gleichbleibend 20°C Raumtemperatur habe?
Wenn ich diesem Bild glauben soll, dann sollte ich eine Parallelverschiebung mittels dem genannten Drehregler realisieren können, oder?
Wenn dem so ist, dann würde ich bei Temperaturen um die 0°C aber wahrscheinlich eine flachere Kurve auswählen müssen, da es sonst im Raum wieder zu warm ist, oder (nach der Parallelverschiebung)?
Viele Grüße
HPC