wie genau muß ein Ausdehnungsgefäß sein

Diskutiere wie genau muß ein Ausdehnungsgefäß sein im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; ich vermute ,dass bei meiner unical, das Ausdehnungsgefäß defekt ist, da nach einer kurzen Aufheizphase das Überdruckventil tropft, weil der Druck...

0815

Threadstarter
Mitglied seit
03.09.2010
Beiträge
5
ich vermute ,dass bei meiner unical, das Ausdehnungsgefäß defekt ist, da nach einer kurzen Aufheizphase das Überdruckventil tropft, weil der Druck über 3bar ansteigt. Kann ich ein anderes

Ausdehnungsgefäß einbauen und wie genau müssen die Werte von dem Original übereinstimmen?

Vielleicht kann mir da jemand helfen, vieln Dank im vorraus
 

0815

Threadstarter
Mitglied seit
03.09.2010
Beiträge
5
Danke werd nun mal zum rechnen anfangen
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
27.427
Wieso rechnen???


Wie groß ist das vorhandene Gefäß??

Die selbe Größe verwendest du wieder.

Den Vordruck musst du sowieso einstellen - und zwar so.

Höhe zum obersten Heizkörper (z.b.7 m ) + 0,5 bar. (entspräche in dem Fall 1,2 Bar Vordruck)
 
Thema:

wie genau muß ein Ausdehnungsgefäß sein

wie genau muß ein Ausdehnungsgefäß sein - Ähnliche Themen

  • Warmwasser einschalten/ausschalten? Wo Genau ist das Ventil?

    Warmwasser einschalten/ausschalten? Wo Genau ist das Ventil?: Guten Morgen liebe Gemeinde, kann mir jemand ein Tipp geben wo dass Ventil ist zum ausschalten/einschalten des Warmwassers? (Schon seit 26 Tagen...
  • Wie genau ist der Betriebsstundenzähler

    Wie genau ist der Betriebsstundenzähler: Wir haben eine neue Buderus Gas-Brennwert-Heizung. (Logano plus GB212-15…50) Diese wurde vor keinen halben Jahr NEU bei uns eingebaut. Die...
  • Genauere Bezeichnung Gas Wartung

    Genauere Bezeichnung Gas Wartung: Hallo zusammen. Ich habe nach langer Zeit mal wieder eine Wartung vor mir. Habe nur Baustellen gemacht. Meine Chef hat mich für eine Wartung...
  • Regelgenauigkeit von Raumtemperaturreglern

    Regelgenauigkeit von Raumtemperaturreglern: Ich habe zur Zeit einen Junkers TR 100 Raumtemperaturregler. Da dieser nur ein Programm pro Tag hat, das auch für alle Tage gilt, würde ich diesen...
  • Außentemperatur ungenau +5°C

    Außentemperatur ungenau +5°C: Hallo, bei meiner Heizung einer Gastherme EcoCompact mit einer VRC 410 Steuerung wurde gestern die Leiterplatte getauscht da wie in einem vorigen...
  • Ähnliche Themen

    • Warmwasser einschalten/ausschalten? Wo Genau ist das Ventil?

      Warmwasser einschalten/ausschalten? Wo Genau ist das Ventil?: Guten Morgen liebe Gemeinde, kann mir jemand ein Tipp geben wo dass Ventil ist zum ausschalten/einschalten des Warmwassers? (Schon seit 26 Tagen...
    • Wie genau ist der Betriebsstundenzähler

      Wie genau ist der Betriebsstundenzähler: Wir haben eine neue Buderus Gas-Brennwert-Heizung. (Logano plus GB212-15…50) Diese wurde vor keinen halben Jahr NEU bei uns eingebaut. Die...
    • Genauere Bezeichnung Gas Wartung

      Genauere Bezeichnung Gas Wartung: Hallo zusammen. Ich habe nach langer Zeit mal wieder eine Wartung vor mir. Habe nur Baustellen gemacht. Meine Chef hat mich für eine Wartung...
    • Regelgenauigkeit von Raumtemperaturreglern

      Regelgenauigkeit von Raumtemperaturreglern: Ich habe zur Zeit einen Junkers TR 100 Raumtemperaturregler. Da dieser nur ein Programm pro Tag hat, das auch für alle Tage gilt, würde ich diesen...
    • Außentemperatur ungenau +5°C

      Außentemperatur ungenau +5°C: Hallo, bei meiner Heizung einer Gastherme EcoCompact mit einer VRC 410 Steuerung wurde gestern die Leiterplatte getauscht da wie in einem vorigen...

    Werbepartner

    Oben