wie genau muß ein Ausdehnungsgefäß sein

Diskutiere wie genau muß ein Ausdehnungsgefäß sein im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; ich vermute ,dass bei meiner unical, das Ausdehnungsgefäß defekt ist, da nach einer kurzen Aufheizphase das Überdruckventil tropft, weil der Druck...

0815

Threadstarter
Mitglied seit
03.09.2010
Beiträge
5
ich vermute ,dass bei meiner unical, das Ausdehnungsgefäß defekt ist, da nach einer kurzen Aufheizphase das Überdruckventil tropft, weil der Druck über 3bar ansteigt. Kann ich ein anderes

Ausdehnungsgefäß einbauen und wie genau müssen die Werte von dem Original übereinstimmen?

Vielleicht kann mir da jemand helfen, vieln Dank im vorraus
 

0815

Threadstarter
Mitglied seit
03.09.2010
Beiträge
5
Danke werd nun mal zum rechnen anfangen
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
34.187
Wieso rechnen???


Wie groß ist das vorhandene Gefäß??

Die selbe Größe verwendest du wieder.

Den Vordruck musst du sowieso einstellen - und zwar so.

Höhe zum obersten Heizkörper (z.b.7 m ) + 0,5 bar. (entspräche in dem Fall 1,2 Bar Vordruck)
 
Thema:

wie genau muß ein Ausdehnungsgefäß sein

wie genau muß ein Ausdehnungsgefäß sein - Ähnliche Themen

  • Was macht die Spartaste der Vitocrossal 300 genau außer Temperaturabsenkung? Heizkurve runter Verbrauch hoch?

    Was macht die Spartaste der Vitocrossal 300 genau außer Temperaturabsenkung? Heizkurve runter Verbrauch hoch?: Hallo zusammen, trotz steigender Außentemperaturen stagniert mein Wochenverbrauch bei 40m³ Gas. Wasser lag im Alleinbetrieb bei ca. 5-8m³/Woche...
  • Ökofen Genauigkeit Pelletrestmenge Berechnung

    Ökofen Genauigkeit Pelletrestmenge Berechnung: Hallo Ökofen Nutzer Ich betreibe zwei Ökofen Condens Kessel, seit 6Mt beide mit V 4.01. Heute wurde beide identische Tanks jährlich aufgefüllt...
  • Ökofen: Wo genau wird Kesseltemperatur (KT ist) gemessen?

    Ökofen: Wo genau wird Kesseltemperatur (KT ist) gemessen?: Hallo alle Frage: Wo und was genau wird bei Messwert „KT-ist“ in einem Ökofen Condes Kessel gemessen? Ich frage, weil ich eine ungewollte...
  • Genaue Funktion Wärmepumpe Vaillant

    Genaue Funktion Wärmepumpe Vaillant: Hallo zusammen, Ich hab eine Vaillant Wärmepumpe von Vaillant. So ziemlich das System hier: -Vaillant aroTHERM Split -VWL 55/5 AS mit VWL 57/5 IS...
  • Genauigkeit angezeiger Thermenverbrauch (GB192 i)

    Genauigkeit angezeiger Thermenverbrauch (GB192 i): Ich habe als Gas-Brennwerttherme eine Logamax plus GB192 i. Als Bedieneinheit kommt die Logamatic RC310 zum Einsatz. Ich habe in den letzten...
  • Ähnliche Themen

    Oben