Hallo liebe Gemeinde,
Ich bin am verzweifeln. Bei uns tritt immer wieder der Fehler 133 auf, d.h. Keine Flammenbildung. Der Heizungsmonteur war schon zig-mal da und hat bisher folgendes getauscht bzw. gewartet:
1. Besuch: Reinigung der Zündelektroden und des Ionisationsmessfühlers.
2. Besuch: Austausch obiger Einheit, nachdem die Anlage ca. 3 Tage lief und wieder F133 kam.
3. Besuch: Austausch Magnetventil (jetzt: VGU86 - wie von Brötje vorgegeben)
4. Besuch - nach 6 Wochen Fehlerfreiem Betrieb--> F133: Reinigung Wärmetauscher + Erneuerung Zündeinheit + Tausch des Ventils am Hausanschluß (zur Vermeidung von Gasaustritt bei Abreißen der Gasleitung)
5. Jetzt wieder nach 5 Wochen absolut fehlerfreiem Betrieb: --> F133
Ich vermute, unser Monteur will jetzt den Werkskundendienst ansetzen, aber das ist mir im Moment noch zu teuer...
Für Kenner: Die Steuerung ist BMU64 und nicht BMU74, bei welcher ein fehlerhafter Kondensator solch Verhalten verursachen kann..
Die Steuerung ist pemanent, also nicht durch Schukostecker angeschlossen (es gab Steuerungen, die nur "richtig gepolt" funktionieren)
Der Ionisationsstrom ist während des Starts bei 450 und geht dann rasch bei moderatem Betieb auf 1000 -1200 laut Anzeige (Ich vermute das sind 4,5 µA und dann um die 10 -12 µA)
Unverständlich ist für mich, das der Fehler immer nach 4 -6 Wochen auftritt und sich dann zunehmend häuft. Erst alle 2 Tage, dann jeden Tag, dann mehrmals täglich und irgendwann funktioniert nix mehr.
Teilweise funtioniert der Brennerstart beim 1. Mal, habe aber vorhin auch wieder 3 Versuche beobachtet. Nach dem 3. erfolglosem Start muss die Anlage "entriegelt" werden, damit diese wieder läuft. Sonst -->F133
Kabel und Massekontakte habe ich gecheckt - sieht soweit gut aus.
Die Anlage wurde beim M-Ventiltausch auch wieder geprüft und eingestellt...
Langsam bin ich am verzweifeln...
Vielleicht wisst Ihr ja noch was.... Wäre echt nett.
Grüße e-gerd
Ich bin am verzweifeln. Bei uns tritt immer wieder der Fehler 133 auf, d.h. Keine Flammenbildung. Der Heizungsmonteur war schon zig-mal da und hat bisher folgendes getauscht bzw. gewartet:
1. Besuch: Reinigung der Zündelektroden und des Ionisationsmessfühlers.
2. Besuch: Austausch obiger Einheit, nachdem die Anlage ca. 3 Tage lief und wieder F133 kam.
3. Besuch: Austausch Magnetventil (jetzt: VGU86 - wie von Brötje vorgegeben)
4. Besuch - nach 6 Wochen Fehlerfreiem Betrieb--> F133: Reinigung Wärmetauscher + Erneuerung Zündeinheit + Tausch des Ventils am Hausanschluß (zur Vermeidung von Gasaustritt bei Abreißen der Gasleitung)
5. Jetzt wieder nach 5 Wochen absolut fehlerfreiem Betrieb: --> F133
Ich vermute, unser Monteur will jetzt den Werkskundendienst ansetzen, aber das ist mir im Moment noch zu teuer...
Für Kenner: Die Steuerung ist BMU64 und nicht BMU74, bei welcher ein fehlerhafter Kondensator solch Verhalten verursachen kann..
Die Steuerung ist pemanent, also nicht durch Schukostecker angeschlossen (es gab Steuerungen, die nur "richtig gepolt" funktionieren)
Der Ionisationsstrom ist während des Starts bei 450 und geht dann rasch bei moderatem Betieb auf 1000 -1200 laut Anzeige (Ich vermute das sind 4,5 µA und dann um die 10 -12 µA)
Unverständlich ist für mich, das der Fehler immer nach 4 -6 Wochen auftritt und sich dann zunehmend häuft. Erst alle 2 Tage, dann jeden Tag, dann mehrmals täglich und irgendwann funktioniert nix mehr.
Teilweise funtioniert der Brennerstart beim 1. Mal, habe aber vorhin auch wieder 3 Versuche beobachtet. Nach dem 3. erfolglosem Start muss die Anlage "entriegelt" werden, damit diese wieder läuft. Sonst -->F133
Kabel und Massekontakte habe ich gecheckt - sieht soweit gut aus.
Die Anlage wurde beim M-Ventiltausch auch wieder geprüft und eingestellt...
Langsam bin ich am verzweifeln...
Vielleicht wisst Ihr ja noch was.... Wäre echt nett.
Grüße e-gerd