bendo
Profi
Threadstarter
- Mitglied seit
- 24.04.2019
- Beiträge
- 555
Hallo AHO,Bei mir funktioniert es leider nicht so wie bei dir, da bei mir nach der Freigabe der Umwälzpumpe die Kesseltemperatur immer weit unter 60 Grad fällt, z.B. 53 Grad. Das hat zur Folge, dass er dann gleich wieder mit der Modulation auf 100 % steigt. Wieso kann dein Kessel die Temperatur bei 60 Grad Minimum halten?
...
Vermutung: Du hast eine Condens-Anlage (Brennwert) und damit ist KT<60°C möglich. Die Pumpenfreigabe ist auf "gleitend" gestellt, was aus effizienzgründen durchaus Sinn macht (ich würde mir das mit meiner Heizwertanlage auch wünschen..). Dass in deinem Fall KT sehr schnell und stark abfällt ist seltsam: Offenbar hat die Pumpe eine große Förderleistung! Die dann große Differenz zwischen KT-Ist und KT-Soll führt zu einer hohen Leistung (100%). Du könntest nun versuchen, den Regelbereich der UWP von 15K stark zu erhöhen. Dann fährt die UWP trotz größerer Differenz zwischen KT-Ist und Freigabetemp zunächst kleinere Drehzahlen. Dann wird auch weniger Wärme aus dem Kessel abtransportiert. Die Schwankungen sollten kleiner ausfallen. Allerdings wird eben auch dein Puffer nicht mehr so schnell warm....
In deinem Screenshot steht aber noch "gleitend" drin?!...Umwälzpumpe:
Anhang anzeigen 34499
Die Materie ist echt kompliziert, nachdem der Servicetechniker die Freigabetemperatur der Umwälzpumpe von 35 auf 60 erhöht hat tickt die Anlage wieder ganz anders.
Wie oben beschrieben, wird bei Freigabetemp. 60°C die Differenz zu KT-IST deutlich kleiner. Die UWP startet erst bei KT=60°C und dann auch nur mit kleiner Drehzahl (Regelbereich=15K). Dann ist natürlich erstmal alles "ganz anders".
Kannst du mal die Drehzahl der UWP mit einblenden?so sehen die Werte dann graphisch bei mir aus:...
Das ist, wenn die Kesselleistung (~KT-Soll-Ist) nicht mit der UWP-Drehzahl (~KT-Freigabetemperatur) abgestimmt ist.Ich frage mich die ganze Zeit: Was ist das für eine seltsame Regelung die in nur 1,5 Stunden Feuerungsdauer 15 Mal (!) die Leistung um 30% und damit die Kesseltemperatur signifikant (über 10° C) verändert?
Es gibt keinen Compact Brennwertkessel!?? Entweder Compact Heizwert, oder Condens Brennwert. Da deine Freigabetemperatur auf gleitend eingestellt ist, vermute ich stark, AHO hat einen Condens Brennwertkessel...Ist ein Ökofen Compact Brennwertkessel mit 18 kW und 1000 ltr Pufferspeicher.
Sind diese Kurse auch für Enduser zugänglich?! Wenn ja, sehe ich vor, da mal dran teilzunehmen!
Gruß, bendo