Ich fang mal unten an:
2) Pellematic/Umwälzpumpe/Freigabetemperatur: 60°C (niedriger geht nicht)
3) Pellematic/Umwälzpumpe/Regelbereich: 15K
4 Pellematic/Umwälzpumpe/Freigabehysterese: 0,0K
Zu 1): Mit der Differenz Soll (63°C) - Ist (60-63°C) ergab sich nach bisherigen Versuchen "vernünftige" Modulation (40-80%)
Zu 2): Niedrigst möglicher Wert. Warum höher einstellen? Wenn der Brenner angefordert wird, soll auch gleich Wärme vom Kessel geliefert werden. Das geschieht dann sofort ab 60°C und nicht erst bei höheren Werten...?
zu 3): habe ich von 5K wieder auf 15K hochgestellt.
Gruß, bendo
1) Pellematic/Einstellung/Regeltemperatur: 63°CPS: Wäre natürlich interessant zu wissen, welche Einstellungen andere Fahren
2) Pellematic/Umwälzpumpe/Freigabetemperatur: 60°C (niedriger geht nicht)
3) Pellematic/Umwälzpumpe/Regelbereich: 15K
4 Pellematic/Umwälzpumpe/Freigabehysterese: 0,0K
Zu 1): Mit der Differenz Soll (63°C) - Ist (60-63°C) ergab sich nach bisherigen Versuchen "vernünftige" Modulation (40-80%)
Zu 2): Niedrigst möglicher Wert. Warum höher einstellen? Wenn der Brenner angefordert wird, soll auch gleich Wärme vom Kessel geliefert werden. Das geschieht dann sofort ab 60°C und nicht erst bei höheren Werten...?
zu 3): habe ich von 5K wieder auf 15K hochgestellt.
Logisch, weil dann die UWP-Freigabetemperatur näher an KT-Ist liegt (KT wird/soll auf Regeltemperatur geregelt werden). Von diesem Unterschied hängt die geforderte Kesselleistung ab, also die Modulation......um KT-Ist und die UWP während des Brennvorgangs zu beeinflussen, habe ich mehre Möglichkeiten, die wiederum Einfluss auf das Verhalten der Anlage haben.
Einstellung eins: Pellematic/Umwälzpumpe/Freigabetemperatur:
Anhang anzeigen 34214
Ökofen schwört hier auf 60°C, aber ein höherer Wert bewirkt, dass die Pumpe später startet, und entsprechend stärker die Modulation, je näher du dem eingestellten Regelbereich kommst.
..."angestiegen" auf mind. 60°C. Da bei mir TPO noch nie bei 60°C war --> unerheblich. Letztlich würdest du die Freigabetemperatur aber damit ggf. zusätzlich anheben. Die Begründung bezüglich Auswirkung auf Modulation: Siehe "Einstellung eins".Einstellung zwei: Pellematic/Umwälzpumpe/Freigabehysterese
Anhang anzeigen 34217
Dieser Wert stellt sicher, das Temp-PE immer um den Betrag min höher ist als TPO. Wird erst interessant, wenn TPO entsprechend angestiegen ist.
Keine Ahnung......Einstellung zwei: Pellematic/Umwälzpumpe/Freigabehysterese
... was ein negativer Wert soll, denn dann würdest du ja unter Umständen kühlen statt heizen.
Bei großem Regelbereich ändert sich n-UWP auch nur langsam bei steigender Differenz KT_Ist-Freigabetemperatur. Bei großem Regelbereich fördert die UWP also trotz steigender Differenz KT_Ist-Freigabetemperatur nur wenig Masse zum Puffer. Folge: KT-Ist steigt stärker (irgendwo muss die Kesselleistung ja hin). Und damit auch die Differenz zu TPO....Einstellung drei: Pellematic/Umwälzpumpe/Regelbereich
Anhang anzeigen 34220
Bekanntermaßen regelt die Pumpe ab Freigabe (Abhängigkeiten wie beschrieben) zwischen 10 und 100% innerhalb des Regelbereiches. wenn, wie be mir ein großer Bereich angegeben ist (einstellbar bis 40K) erhöht dies die Differenz zu TPO nochmals, ...
Die Modulation hat (m.E.) nur mittelbar was mit n-UWP zu tun: Die Modulation orientiert sich vordergründig an KT-Ist und Soll (Regeltemperatur).Einstellung drei: Pellematic/Umwälzpumpe/Regelbereich
... den egal was ich hier für einen Bereich einstelle, meine Pumpe pendeltet sich immer bei etwa 30 % ein. (Kl. RB 0 niedrigere Temp / GrRB= höhere Temp)
somit kann ich wieder eine stärkere Modulation hervorrufen.
Gruß, bendo