Welchen Pufferspeicher ?

Diskutiere Welchen Pufferspeicher ? im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich habe für mein EFH mit Einliegerwohnung 4500 Liter Öl verbrauch 350 qm Wohnfläche 200 qm Fußbodenheizung 150 qm Radiatoren 3...

esses

Threadstarter
Mitglied seit
23.05.2022
Beiträge
5
Hallo zusammen,

ich habe für mein EFH mit Einliegerwohnung
4500 Liter Öl verbrauch
350 qm Wohnfläche
200 qm Fußbodenheizung
150 qm Radiatoren
3 Personen

folgende Luftwärmepumpe Angeboten bekommen.
Bosch CS7001i AW 17 OR-T (17KW Anlage)

jetzt die spannende Frage, welchen Pufferspeicehr nehme ich.

Angeboten wird:
1) Hygiene-Kombispeicher EV-HKS-600, Inhalt 597 L ohne Wärmetauscher
oder 2) Hygiene-Kombispeicher MXW 800 mit 1 Wärmetauscher, Inhalt 749 L

der Zweite nur 200 € teurer.

Die Einligerwohnung könnte Theretisch später für Familie mit 2 Kidnern später vermietet werden (also 4 Personen)
Und wir selbst, könnten noch nachwuchs bekommen, also auch zusätzlich 4 Personen werden.

Jetzt habe ich die Info, dass der Wärmetauscher nur für die Spätere Solaranlage nur relevant sei, sonst verliert man dadurch nur unnötig Energie (Auch wenn da Stopfen drauf macht)
Ne Solaranlage für Warmwassererwärmung könnte vllt. ein Thema werden in 3-5 Jahren, aber auch nicht.
und dass ein Überdimensionierter Speicher ja auch ineffizienter sei, da diese 150 liter mehr Wasser jedesmal erwärmt werden müssen.

Was könnt Ihr mir Empfehlen, in der Hinsicht. Ist der zweite Speicher wirklich durch den unbenutzten Wärmetauschen und 150 liter mehr ineffizienter ?


LG
 

LTB

Mitglied seit
16.08.2021
Beiträge
227
Ein paar Angaben zum Haus wäre noch hilfreich. Baujahr, Energetischer Zustand (Fernster, Dämmung, Dach) und wie deine NAT ist Klimakarte | Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.

Denn mit diesen Angaben:
4500 Liter Öl verbrauch
350 qm Wohnfläche
200 qm Fußbodenheizung
150 qm Radiatoren
Luftwärmepumpe Angeboten bekommen.
Wird es nix Mit einer LWWP. Denn dein Verbrauch ist zu hoch, obwohl schon viel Fläche mit FBH beheizt werden.
Also warm wird es wohl werden, aber an Kosten sparst du nichts.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
13.981
Du könntest die WW-Herstellung mit einer BWWP und PV auf dem Dach erledigen, somit hättest du schon mal eine geringe Einsparung.
 

esses

Threadstarter
Mitglied seit
23.05.2022
Beiträge
5
Ein paar Angaben zum Haus wäre noch hilfreich. Baujahr, Energetischer Zustand (Fernster, Dämmung, Dach) und wie deine NAT ist

Denn mit diesen Angaben:



Wird es nix Mit einer LWWP. Denn dein Verbrauch ist zu hoch, obwohl schon viel Fläche mit FBH beheizt werden.
Also warm wird es wohl werden, aber an Kosten sparst du nichts.

Ich kriege ne PV Anlage, mich kostet der Strom in der Herstellung ca. 10-13 Cent.



NAT -10
Baujahr 1975
Dach 2019 gedämmt 20cm
Wände waren schon gedämmt 5-6 cm
Dachgeschoss Fenster neu
Rollokästen 2019 gedämmt
EG Fenster 20% neu. (Rest wird auch nach und nach ausgetauscht)
 

LTB

Mitglied seit
16.08.2021
Beiträge
227
Ich kriege ne PV Anlage, mich kostet der Strom in der Herstellung ca. 10-13 Cent.
Toll...und weiter? Klar hilft eine PV Anlage bei der Reduzierung der Kosten mit einer WP. Nur wenn man den Strom braucht scheint meist die Sonne nicht ...Winter. in der Übergangszeit lohnt es am meisten. Weiß ich aus eigener Erfahrung.
Herstellungskosten deines eigenen Stromes sollte schon eher Richtung 10cent gehen und nicht 13.

Dach 2019 gedämmt 20cm
Wände waren schon gedämmt 5-6 cm
Dachgeschoss Fenster neu
Rollokästen 2019 gedämmt
EG Fenster 20% neu. (Rest wird auch nach und nach ausgetauscht)
Und trotzdem 4500L Öl? Oder wa der Verbrauch vor Maßnahmen?
 

esses

Threadstarter
Mitglied seit
23.05.2022
Beiträge
5
Toll...und weiter? Klar hilft eine PV Anlage bei der Reduzierung der Kosten mit einer WP. Nur wenn man den Strom braucht scheint meist die Sonne nicht ...Winter. in der Übergangszeit lohnt es am meisten. Weiß ich aus eigener Erfahrung.
Herstellungskosten deines eigenen Stromes sollte schon eher Richtung 10cent gehen und nicht 13.


Und trotzdem 4500L Öl? Oder wa der Verbrauch vor Maßnahmen?
Glaube das ist jetzt nicht das Thema und wir weichen von der Frage ab.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
13.981
Glaube das ist jetzt nicht das Thema und wir weichen von der Frage ab.
Das siehst du falsch, es ist GENAU DAS THEMA.
Um eine Bude mit 4500 l Ölverbrauch mit einer WP zu heizen, wirst du eine neue Hypothek für die laufenden Stromkosten aufnehmen müssen.
 
  • Like
Reaktionen: LTB

LTB

Mitglied seit
16.08.2021
Beiträge
227
Gut, dann bin ich raus 👋
Viel Spaß mit der Stromrechnung 💸
 

esses

Threadstarter
Mitglied seit
23.05.2022
Beiträge
5
Das siehst du falsch, es ist GENAU DAS THEMA.
Um eine Bude mit 4500 l Ölverbrauch mit einer WP zu heizen, wirst du eine neue Hypothek für die laufenden Stromkosten aufnehmen müssen.
WP: bei 45.000 / 3,5 = 12.800 kWh
0.1 * 12.800 = 1280 €

ja lass mal 70% autarkie zu Grunde legen, dann schrumpft die Rechnung etwas, trotzdem mega Ersparnis. Ölpreis kann morgen 3 € kosten und was dann.

ÖL-Heizung: Im Vergleich zu 5480 € (4500 Liter öl)

Differenz jährlich 4.200 €
 

esses

Threadstarter
Mitglied seit
23.05.2022
Beiträge
5
Das siehst du falsch, es ist GENAU DAS THEMA.
Um eine Bude mit 4500 l Ölverbrauch mit einer WP zu heizen, wirst du eine neue Hypothek für die laufenden Stromkosten aufnehmen müssen.
Ob ich monatlich für Öl spare oder Hypothek bezahle, wo ist da der Unterschied ?

das eine gehört nach der Laufzeit mir, Öl verbrate ich einfach
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Welchen Pufferspeicher ?

Welchen Pufferspeicher ? - Ähnliche Themen

  • Weishaupt WRD 1.1 Pufferspeicher Temperatur falsch auf Display

    Weishaupt WRD 1.1 Pufferspeicher Temperatur falsch auf Display: Hallo Mitglieder, Weiß jemand, welches Bauteil der Platine (WRD 1.1) für die Wassertemperatur im Pufferspeicher verantwortlich ist? Schaltpläne...
  • Erdwärme: Pufferspeicher aufheizen wenn Sonne scheint und Akku voll

    Erdwärme: Pufferspeicher aufheizen wenn Sonne scheint und Akku voll: Moin, zu meinem Setup in unserem 420 m2 Altbau von 1765 / 1916 mit 5 Wohneinheiten. 11kw PV Anlage mit Wechselrichter: Q.HYB-G3-3P 8,0 kW und...
  • Kesselschaltfeld - Regler am Pufferspeicher

    Kesselschaltfeld - Regler am Pufferspeicher: Kesselschaltfeld - Regler am Pufferspeicher Vario Plus 700 Ich versuche schon seit längere Zeit mein Kesselschaltfeld auszutauschen. Das original...
  • Anderer Pufferspeicher geliefert wie vereinbart. Teurer aber lt. Installateur günstiger in den Installationskosten

    Anderer Pufferspeicher geliefert wie vereinbart. Teurer aber lt. Installateur günstiger in den Installationskosten: Hallo, ich habe eine Frage zur Installation von Speichern: Ich habe von unserem Installateur einen anderen Speicher geliefert bekommen wie...
  • Pufferspeicher nur optional mit PV möglich?

    Pufferspeicher nur optional mit PV möglich?: Pufferspeicher nachträglich in einen Heizsystem mit einzubinden ist ja möglich wurde schon gesagt. Zu dem Thema gibt es auch 2 Lager. Die einen...
  • Ähnliche Themen

    Oben