Ich fürchte da hast du etwas voreilig gekauft.
Die angegebene Solarregelung kann nur 1 Speicher bedienen .
Entweder beschaffst du dir eine andere Regelung oder einen anderen Speicher (Pufferspeicher mit eingetauchtem Warmwasserspeicher oder Pufferspeicher mit Warmwasserdurchlauferhitzerrohrbündel)
Bei Heizungsunterstützung sollte die Solarregelung außerdem ein Umschaltventil bedienen können , das bei schlechtem Solarertrag nur den halben Speicher läd, bei voller Sonneneinstrahlung den gesamten Speicher durcherhitzt.
Desweiteren ist ein derartiger Umbau vollkommen unsinnig wenn du deine Atola (die zu groß ist) belässt.
Mein Tipp wäre eine Viessmann Brennwerttherme einzubauen und auch eine Viessmamm Solarregelung zu verwenden.
Grund: Beide Regelungen können untereinander kommunizieren. Die Heizungsregelung fragt über die Solarregelung Wetterdaten ab.
Wenn z.B. an 3 aufeinanderfolgenden Tagen die Kollektortemperatur stets über 100° war ist am 4 Tag auch damit zu rechnen, daß an diesem Tag Solarertrag ist.
Die Heizungsregelung läd dann den Warmwasserpeicher an diesen Tagen morgens nicht via Gas auf, weil sie von der Solarregelung weiß daß in 2 Stunden Sonnenenergie gratis kommt.
An dieses Konzept kann man dann zusätzlich die Solaranlage mit Heizungsunterstützung erweitern.
Du beginnst leider von der falschen Seite. Ich denk ich kenne deinen Gedankengang, kann dir aber sagen daß du ein haufen Geld in eine Anlage investierst die, weil schlecht durchdacht , bei weitem nicht den Ertrag bringen wird was sie sollte und könnte.
Ich sehe leider sehr viele derartige "Hau-Ruck" Anlagen, wo sehr oft die Komponenten wild im Netz zusammengekauft wurden.
Der von dir gekaufte Speicher ist als reiner Pufferspeicher unbrauchbar- Grund: Die Isolierung ist viel zu dünn.
Ich poste dir gern einen detaillierten Plan wenn feststeht, welche Komponenten verbaut werden.