Welche Rücklauftemp?

Diskutiere Welche Rücklauftemp? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Da nun alle Heizkörper getauscht wurden. Nie ein Hydraulischer abgleich gemacht wurde, auch nie was berechnet wurde, will ich die Rücklauftemp...

Lp3g

Profi
Threadstarter
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
780
Da nun alle Heizkörper getauscht wurden. Nie ein Hydraulischer abgleich gemacht wurde, auch nie was berechnet wurde, will ich die Rücklauftemp einstellen.

Habe halt das Problem ( Wohnzimmer und Esszimmer ) ist die Rücklauftemp mega kalt.

Würde gerne mit 55° Vorlauf arbeiten. Die Watt Leistungen der Heizkörper liegen mir von 55/30/20 vor. Finde die Spreizung von 25°c schon krass. Ich habe auch die DIN EN 442 da. Dort wird mit 55/45/20 gerechnet.

Die 15°C mehr Rücklauf, machen ca. 6,7% mehr Wärmeleistung.

Was würdet ihr tun? Rücklauf 30 oder 45°C
 

Lp3g

Profi
Threadstarter
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
780
Ich geb noch paar Infos:

Original Bestand:
55/30/20 2956 Watt
55/45/20 3153 Watt
75/50/20 5813 Watt
75/65/20 6192 Watt
Ca. 30l Wasser in den Heizkörpern

Neuer Bestand:
55/30/20 4368 Watt
55/45/20 4669 Watt
75/50/20 8649 Watt
75/65/20 9206 Watt
Ca. 37l Wasser in den Heizkörpern

Bodenfläche 61m²
Nutzfläche 52m² ( ab 1,5m Deckenhöhe )
Wohnfläche 45m² ( ab 2m Deckenhöhe )
Maximal Deckenhöhe 2,4m

Baujahr des Haus vor 1930 nicht saniert. Ggf. hilft das euch das weiter.
 
socko

socko

Profi
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
745
Ich würde den Vorlauf so hoch wählen das die max. gewünschte Zimmertemperatur zustande kommt.

Was sollen 35° im Rücklauf wenn die Bude nicht warm wird. Rechnen kann man viel, wohnen ist schwieriger.
 
Thema:

Welche Rücklauftemp?

Welche Rücklauftemp? - Ähnliche Themen

  • welcher ventiladapter

    welcher ventiladapter: Hey, kann mir einer sagen was für einen Ventiladapter ich da drauf schrauben kann um einen elektronischen Stellantrieb mit VA80 Anschluß...
  • Welcher Regler ist das geringere Übel?

    Welcher Regler ist das geringere Übel?: Hallo, ich habe eine Vaillant Aurocompact VSC 206/4-5 Gasheizung (ohne Solar- und sonstige Zusatzkomponenten), die 2016 eingebaut wurde und bei...
  • Welche Einstellungen für FBH und (1) Heizkörper?

    Welche Einstellungen für FBH und (1) Heizkörper?: Hallo zusammen, ich habe schon versucht hier Antworten zu finden, aber es herrscht leichte Überforderung bei mir. Heizung ist so gar nicht mein...
  • Welche Abgasklappe für Vaillant Atmo TCE Classic (ca. 12 Jahre alt)

    Welche Abgasklappe für Vaillant Atmo TCE Classic (ca. 12 Jahre alt): Hallo Habe eine Frage und zwar ist in dieser Therme eine VGMK 2TE mit Stellantrieb FR3 eingebaut. Diese öffnet nur mehr die Klappe automatisch...
  • Welches LAN-Modul für Cerapur -5?

    Welches LAN-Modul für Cerapur -5?: Hallo, ich bekomme eine Cerapur ZSB 14-5 mit CW400 eingebaut. Welches Modul benötige für den Anschluss ans Internet? MB LANi oder MB LAN2? Wird...
  • Ähnliche Themen

    • welcher ventiladapter

      welcher ventiladapter: Hey, kann mir einer sagen was für einen Ventiladapter ich da drauf schrauben kann um einen elektronischen Stellantrieb mit VA80 Anschluß...
    • Welcher Regler ist das geringere Übel?

      Welcher Regler ist das geringere Übel?: Hallo, ich habe eine Vaillant Aurocompact VSC 206/4-5 Gasheizung (ohne Solar- und sonstige Zusatzkomponenten), die 2016 eingebaut wurde und bei...
    • Welche Einstellungen für FBH und (1) Heizkörper?

      Welche Einstellungen für FBH und (1) Heizkörper?: Hallo zusammen, ich habe schon versucht hier Antworten zu finden, aber es herrscht leichte Überforderung bei mir. Heizung ist so gar nicht mein...
    • Welche Abgasklappe für Vaillant Atmo TCE Classic (ca. 12 Jahre alt)

      Welche Abgasklappe für Vaillant Atmo TCE Classic (ca. 12 Jahre alt): Hallo Habe eine Frage und zwar ist in dieser Therme eine VGMK 2TE mit Stellantrieb FR3 eingebaut. Diese öffnet nur mehr die Klappe automatisch...
    • Welches LAN-Modul für Cerapur -5?

      Welches LAN-Modul für Cerapur -5?: Hallo, ich bekomme eine Cerapur ZSB 14-5 mit CW400 eingebaut. Welches Modul benötige für den Anschluss ans Internet? MB LANi oder MB LAN2? Wird...

    Werbepartner

    Oben