Dr Schorni
Experte
Eben, "passieren" oder kaputtgehen kann im Grunde gar nichts.
Hallo Heizungsdoc,Wie gesagt , nimm die Dämpfung raus und schon geht es. Die Heizkurve stellst du unter Auslegungstemperatur runter. Probier es stückweise aus . Vielleicht reichen auch 65° max aus. Für das Brennwertgerät besser als 75°. Da ist der Brennwerteffekt hin.
JAH äääh, wenn man nachts HEIZT dann gibts halt auch VERBRAUCH. Das ist "Einstellungssache" und ein Problem des energetischen Gebäudezustands.Nachtabsenkung Außentemperaturschwelle reduz Betrieb 10 grad, d.h. bei den momentanen Nachtemperaturen gestern. 2,5 Grad Absenkung im reduzierten Betrieb, was von 22.15 bis 6.00 uhr morgens 5 cbm Gas gebraucht hat, ich find das viel
Das kann man als "Kalibrierung", "Anpassung" oder auch einfach nur "Verar..." bezeichnen, damit verschiebt man die "Soll-Raumtempertaur-Einstellungen" je nach "Notwendigkeit" oder tatsächlichem Bedarf. Würde ich nur bei absoluter Notwendigkeit verändern.Vllt interessante Frage an den Monteur, was es mit dem RT OFFSET auf sich hat.
Warte erst mal ab , ich schreibe dir wie und was . Die Frage mit der Nachtabsenkung habe ich schon hier gefragt, Wurde auch vom heizungsdoc beantwortet und funktioniert . In der Nachtabsenkung fuhr sie mit 10 °C weniger als die Im Display Heizkörper die bei mir auf 58 °C steht .Hallo frig,
diese Grafiken und Displays sind mir bekannt, nur verstehen ?
Vorlauf- und Auslegungstemperatur (Unterschied immer noch unklar) waren beide auf 75Grad gestellt.
habe beides auf 62 Grad gestellt. Räume werden ausreichend geheizt.
Nachtabsenkung Außentemperaturschwelle reduz Betrieb 10 grad, d.h. bei den momentanen Nachtemperaturen
gestern. 2,5 Grad Absenkung im reduzierten Betrieb, was von 22.15 bis 6.00 uhr morgens 5 cbm Gas gebraucht hat, ich
find das viel.
auf der Ebene Heizkurve einstellen gib es u.a.
die Pos. RAUMTEMPERATUR-OFFSET OK - das heißt nicht okay sondern ohne K..... (?)
wenn du auf diese Pos. drückst öffnet sich eine Fenster, in dem Einstellungen vorgenommen werden können.
ich glaube, dort kann die Heizkurve eingestellt werden.
ich traue mich da aber nicht ran. Vllt interessante Frage an den Monteur, was es mit dem
RT OFFSET auf sich hat.
Im übringen denke ich , dass wir nichts kaputt machen, wenn wir Einstellungen
im Systemmenue vornehmen, nur müssen wir wissen, was das für Auswirkungen hat auf
die Heizfunktion. Ich hoffe sehr, dass der Fachmann dir dort helfen kann und du
mir dann einige Infos zukommen lässt. schon mal danke
gruß driver 12
Zum So/Wi sag ich mal nichts, das übersteigt normalen VERSTAND....aber gut, ja klar, in Alten- und Pflegeheimen und Swinger-Clubs da gehts halt nicht ohne...Gebäude mittel
gedämpfte Außentemperatur 5°C
Folgende Werte stelle ich bei mir ein.
Auslegetemperatur 67°C
Maximale Vorlauftemperatur 75°C
Heizen 21 , °C
Absenken 17 °C
Reduzierter Betrieb 10°C bei Einstellung Außentemperaturschwelle (wurde auf reduziert geändert dadurch keine Gradzahl
Heizkörper Vorlauf 57°C nicht im R310 eingestellt
Unter Anlage
Minus Außen -15 °C
Dämpfung nein
Die anderen Einstellungen lt Hersteller bleiben so .
Sommer / Winter 20 °C
Raumtemperatur offset o
Gebäude mittel
gedämpfte Außentemperatur 5°C
Pumpennachlauf 3 min
Hallo frig,Warte erst mal ab , ich schreibe dir wie und was . Die Frage mit der Nachtabsenkung habe ich schon hier gefragt, Wurde auch vom heizungsdoc beantwortet und funktioniert . In der Nachtabsenkung fuhr sie mit 10 °C weniger als die Im Display Heizkörper die bei mir auf 58 °C steht .
Wenn du mit dem Gasverbrauch noch anfängst , das hebe dir für später auf . Es kann passieren du bekommst Rechenkünstler Auskunft .
Wenn dir der Chef der FB anmahnt , da im Service Menü haben sie nichts einzustellen , dann warte ich erst mal sein Ergebniß ab . ich vermute mal , das wird bei mir hier nicht viel . Weil ich einige FB persönlich kenne , die mir aber bei konkreten Fragen ausweichen . Diese Diskussion die wir hier führen , diese wird dir niemals ein Monteur draußen erklären können. Wer hier konkrete Antwort gibt sin die , die in der Praxis sich top auskennen. MfG frig
Hallo , viel ist nicht dabei rausgekommen . geändert wurde die Einstellung in reduzierten Bereich (statt 10 °)Hallo frig,
konnte der Monteur dir helfen mit den Einstellingen ?
hast du den ein oder anderen Tipp für mich ?
gruß drivwr 12
ACHTUNG! Dir ist schon klar, dass damit die eigentliche AUSLEGUNG (als FACHbegriff, NICHT als Buderus-Begriff) ganz klar GEÄNDERT wurde? Denn Du hast nun Deine 67VL bei -15 AT! Damit wird die Heizkurve gesenkt, besser gesagt: weniger steil. Tip: mach Dir mal ne ZEICHNUNG, das hilft wirklich!Die Minus 10 ° wurde auf - 15 ° geändert .
An den Vorlauf und Auslegungstemperaturen wurde nichts geändert .
Wenn die Anlage doch ohnehin NICHT hydraulisch abgeglichen ist, kann man NIE eine passende Heizkurve finden, weil das System chaotisch ist. Und mit so Weiber-Geflääze "mir sind JETZT grad 23 Grad zu kalt" schon dreimal NICHT! Da kannst Du in den Heizungsraum einziehen und Tag UND Nacht (denn DA läuft sie jetzt ja auch fleißig) alles mitschreiben, verstellen und probieren bis zum Sankt-Nimmerleinstag - wobei Du im Sommer EIGENTLICH ja viel "heizungsfrei" HÄTTEST - aber geht ja auch nicht, da die So/Wi-Umschaltung ja auf Alten-Pflegeheim-Krankenhaus-Swinger-Club 20 steht, na denn viel Spaß im Keller.und die Stube war bei 23°C gefühlsmäßig zu kalt .
Heizkurve steht auf 66°C Auslegungstemperatur .Wo hängt denn der Aussenfühler? Sollte Richtung Norden sein. Sonst hat er zu viel Sonne und die Werte stimmen nicht. Wenn bei 16 Grad schon Ruhe ist, müsste Die Sommer Winter Umstellung ja auch bei 15 oder 16 Grad stehen. Steht die aber bei 20 müsste die Anlage da noch laufen. Es sei denn durch Sonne auf den Fühler sagt der es sind z.b. 24 Grad. Schorni kümmere dich um deine Schornsteine. Wenn du zu Hause mit der dicken Jacke vor lauter sparen sitzt ist das dein Problem. Wir geben lieber ein paar Euro mehr aus ums warm zu haben.