Hallo,
wir betreiben seit jetzt 9 Jahren eine Weishaupt WTC15 mit 2 Erweiterungsmodulen WCM-E 2.1 (EM-HK#2 für die Radiatoren des 1. OG sowie EM-HK#3 für die Fußbodenheizung im EG) mit Fernbedienstation WCM-FS 2.0, die im Gerät installiert ist.
Ich habe heute bei beiden Erweiterungsmodulen WCM-E 2.1
----- EM-HK#2 (Radiatoren im 1. OG) sowie
----- EM-HK#3 ( Fußbodenheizung im EG)
die Betriebsart auf "Sommer" umgestellt.
Für EM-HK#2 (Radiatoren) wurde daraufhin wie erwartet die Umwälzpumpe abgeschaltet. Für EM-HK#3 (Fußbodenheizung) laufen die Pumpen jedoch weiter, was bisher noch nie so der Fall war.
Die LED an beiden Erweiterungsmodulen WCM-E 2.1 für die Umwälzpumpen sind erloschen - der Mischer der Fußbodenheizung wurde wie erwartet geschlossen.
Um der Sache etwas nachzugehen, habe ich dann wieder bei beiden Erweiterungsmodulen auf je ein Heizprogramm gewechselt, worauf die Umwälzpumpe des Radiatorkreises anlief sowie der Mischer der Fußbodenheizung auffuhr.
Bei der heutigen thermischen Desinfektion habe ich beobachtet, dass sich die Umwälzpumpen der Radiatoren (EM-HK#2) abschalten. Die Umwälzpumpen der Fußbodenheizung schalten jedoch nicht ab obwohl der Mischer wie erwartet zugefahren wurde und die LED für die Umwälzpumpen am Erweiterungsmodul EM-HK#3 während der thermischen Desinfektion erloschen sind ab.
Ich vermute, dass das Problem im Erweiterungsmodul WCM-E 2.1 für den Fußbodenkreis (EM-HK#3) zu lokalisieren ist. Kann es sein, dass im Erweiterungsmodul ein Relais für das Wegschalten der Umwälzpumpen zuständig ist und defekt ist? Gibt es das als Ersatzteil?
Vielen Dank für jeden Tipp
Werner
wir betreiben seit jetzt 9 Jahren eine Weishaupt WTC15 mit 2 Erweiterungsmodulen WCM-E 2.1 (EM-HK#2 für die Radiatoren des 1. OG sowie EM-HK#3 für die Fußbodenheizung im EG) mit Fernbedienstation WCM-FS 2.0, die im Gerät installiert ist.
Ich habe heute bei beiden Erweiterungsmodulen WCM-E 2.1
----- EM-HK#2 (Radiatoren im 1. OG) sowie
----- EM-HK#3 ( Fußbodenheizung im EG)
die Betriebsart auf "Sommer" umgestellt.
Für EM-HK#2 (Radiatoren) wurde daraufhin wie erwartet die Umwälzpumpe abgeschaltet. Für EM-HK#3 (Fußbodenheizung) laufen die Pumpen jedoch weiter, was bisher noch nie so der Fall war.
Die LED an beiden Erweiterungsmodulen WCM-E 2.1 für die Umwälzpumpen sind erloschen - der Mischer der Fußbodenheizung wurde wie erwartet geschlossen.
Um der Sache etwas nachzugehen, habe ich dann wieder bei beiden Erweiterungsmodulen auf je ein Heizprogramm gewechselt, worauf die Umwälzpumpe des Radiatorkreises anlief sowie der Mischer der Fußbodenheizung auffuhr.
Bei der heutigen thermischen Desinfektion habe ich beobachtet, dass sich die Umwälzpumpen der Radiatoren (EM-HK#2) abschalten. Die Umwälzpumpen der Fußbodenheizung schalten jedoch nicht ab obwohl der Mischer wie erwartet zugefahren wurde und die LED für die Umwälzpumpen am Erweiterungsmodul EM-HK#3 während der thermischen Desinfektion erloschen sind ab.
Ich vermute, dass das Problem im Erweiterungsmodul WCM-E 2.1 für den Fußbodenkreis (EM-HK#3) zu lokalisieren ist. Kann es sein, dass im Erweiterungsmodul ein Relais für das Wegschalten der Umwälzpumpen zuständig ist und defekt ist? Gibt es das als Ersatzteil?
Vielen Dank für jeden Tipp