Weisshaupt WL 5 Störung 2x rot

Diskutiere Weisshaupt WL 5 Störung 2x rot im Weishaupt Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, seit einiger Zeit taucht der oben genannter Fehler auf. Laut Bedienungsanleitung bedeutet "Ende der Sicherungszeit". Kann mir jemand einen...

R.Schubert

Threadstarter
Mitglied seit
21.09.2021
Beiträge
2
Hallo, seit einiger Zeit taucht der oben genannter Fehler auf. Laut Bedienungsanleitung bedeutet "Ende der Sicherungszeit".
Kann mir jemand einen Tip geben, was dies bedeutet und was man da machen kann.


Vielen Dank an alle Helfer!
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.357
Kann mir jemand einen Tip geben, was dies bedeutet und was man da machen kann
Ja, bitte einen zertifizierten Fachbetrieb rufen und den Ölbrenner instandsetzen lassen.
2 x rot blinken bedeutet keine ausreichende Flammenbildung nach Ablauf der Sicherheitszeit des Ölfeuerungsautomaten.
Wobei dieser bei Weishaupt Feuerungsmanager W-FM 05 heißen dürfte.
Eigentlich nichts, was man als Laie prüfen könnte ohne entsprechende Kenntnisse.
 

R.Schubert

Threadstarter
Mitglied seit
21.09.2021
Beiträge
2
Vielen Dank,
Ich wundere mich nur, dass sobald ich die Störung entferne, der Brenner ganz normal anspringt! Und da dachte ich, ob man vielleicht etwas reinigen kann...
Aber da werde ich wohl jemanden kommen lassen.
Trotzdem vielen Dank!!
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.357
Ich wundere mich nur, dass sobald ich die Störung entferne, der Brenner ganz normal anspringt!
Dann geht das in Richtung Ölversorgung und / oder Brennermotor / Ölpumpe und deren Kupplung. Pumpendruck und Vakuum messen lassen etc.
 
Thema:

Weisshaupt WL 5 Störung 2x rot

Weisshaupt WL 5 Störung 2x rot - Ähnliche Themen

  • Weisshaupt WTC 15 B Raumluft

    Weisshaupt WTC 15 B Raumluft: Hallo, gibt es für den Weishaupt WTC 15 B einen Umbsusatz, so das die Anlage mit Raumluft läuft.
  • Was ist der Nutzungsgrad? Weißhaupt WTC-GW 60

    Was ist der Nutzungsgrad? Weißhaupt WTC-GW 60: Hallo Leute, kann mir einer sagen was 108,4 % Hi (97,7 % Hs) bedeutet? ich benötige nur den Nutzungsgrad ( 0,88 oder so)
  • Weisshaupt WTC15 - Pumpen für Fußbodenheizung laufen trotz Sommerbetrieb

    Weisshaupt WTC15 - Pumpen für Fußbodenheizung laufen trotz Sommerbetrieb: Hallo, wir betreiben seit jetzt 9 Jahren eine Weishaupt WTC15 mit 2 Erweiterungsmodulen WCM-E 2.1 (EM-HK#2 für die Radiatoren des 1. OG sowie...
  • Weisshaupt WTC15 - Pumpen für Fußbodenheizung laufen trotz Sommerbetrieb

    Weisshaupt WTC15 - Pumpen für Fußbodenheizung laufen trotz Sommerbetrieb: Hallo, vielleicht kann mir ja jemand helfen - ich freue mich über jede Antwort. Wir haben eine Weishaupt WTC15 mit 2 Erweiterungsmodulen WCM-E...
  • Weisshaupt 15b

    Weisshaupt 15b: Hallo wer kann mir sagen wie ich die Weisshaupt starten kann,ich möchte nicht in der Progamierrung was vestelen , jetzt wo es so warm ist sprimgt...
  • Ähnliche Themen

    Oben