Weisshaupt WL 5 Störung 2x rot

Diskutiere Weisshaupt WL 5 Störung 2x rot im Weishaupt Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, seit einiger Zeit taucht der oben genannter Fehler auf. Laut Bedienungsanleitung bedeutet "Ende der Sicherungszeit". Kann mir jemand einen...

R.Schubert

Threadstarter
Mitglied seit
21.09.2021
Beiträge
2
Hallo, seit einiger Zeit taucht der oben genannter Fehler auf. Laut Bedienungsanleitung bedeutet "Ende der Sicherungszeit".
Kann mir jemand einen Tip geben, was dies bedeutet und was man da machen kann.


Vielen Dank an alle Helfer!
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
11.855
Kann mir jemand einen Tip geben, was dies bedeutet und was man da machen kann
Ja, bitte einen zertifizierten Fachbetrieb rufen und den Ölbrenner instandsetzen lassen.
2 x rot blinken bedeutet keine ausreichende Flammenbildung nach Ablauf der Sicherheitszeit des Ölfeuerungsautomaten.
Wobei dieser bei Weishaupt Feuerungsmanager W-FM 05 heißen dürfte.
Eigentlich nichts, was man als Laie prüfen könnte ohne entsprechende Kenntnisse.
 

R.Schubert

Threadstarter
Mitglied seit
21.09.2021
Beiträge
2
Vielen Dank,
Ich wundere mich nur, dass sobald ich die Störung entferne, der Brenner ganz normal anspringt! Und da dachte ich, ob man vielleicht etwas reinigen kann...
Aber da werde ich wohl jemanden kommen lassen.
Trotzdem vielen Dank!!
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
11.855
Ich wundere mich nur, dass sobald ich die Störung entferne, der Brenner ganz normal anspringt!
Dann geht das in Richtung Ölversorgung und / oder Brennermotor / Ölpumpe und deren Kupplung. Pumpendruck und Vakuum messen lassen etc.
 
Thema:

Weisshaupt WL 5 Störung 2x rot

Weisshaupt WL 5 Störung 2x rot - Ähnliche Themen

  • Buderus GB142-24 Störung 6A227

    Buderus GB142-24 Störung 6A227: Hallo Heizungsexperten, Zuerst möchte ich mal unsere "Heizung" vorstellen. Hier handelt es sich um eine: BUDERUS GB142-24 G20 YoP 2008 Mit...
  • Weisshaupt 15b

    Weisshaupt 15b: Hallo wer kann mir sagen wie ich die Weisshaupt starten kann,ich möchte nicht in der Progamierrung was vestelen , jetzt wo es so warm ist sprimgt...
  • Weisshaupt Brenner WL5 A verliert Öl

    Weisshaupt Brenner WL5 A verliert Öl: Hallo , seit einiger Zeit verliert mein Weisshauptbrenner Öl das sich unter dem Brennergehäuse sammelt. Ich hatte schon einen Heizungsmonteur 5x...
  • Buderus G 105 + Weisshaupt wl2/4

    Buderus G 105 + Weisshaupt wl2/4: Hallo , ich bin neu hier im Forum und habe natürlich eine Frage bzw. ein Problem mit meiner alten Heizanlage. Ich habe eine Buderus G 105 und...
  • Weisshaupt WTC-OB 18A

    Weisshaupt WTC-OB 18A: Hallo zusammen, habe seit ca. 4 Jahren o.g. Heizungsanlage, die bis Anfang d. J. mein nun verstorbener Mann bedient hat. Versuche jetzt seit...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus GB142-24 Störung 6A227

      Buderus GB142-24 Störung 6A227: Hallo Heizungsexperten, Zuerst möchte ich mal unsere "Heizung" vorstellen. Hier handelt es sich um eine: BUDERUS GB142-24 G20 YoP 2008 Mit...
    • Weisshaupt 15b

      Weisshaupt 15b: Hallo wer kann mir sagen wie ich die Weisshaupt starten kann,ich möchte nicht in der Progamierrung was vestelen , jetzt wo es so warm ist sprimgt...
    • Weisshaupt Brenner WL5 A verliert Öl

      Weisshaupt Brenner WL5 A verliert Öl: Hallo , seit einiger Zeit verliert mein Weisshauptbrenner Öl das sich unter dem Brennergehäuse sammelt. Ich hatte schon einen Heizungsmonteur 5x...
    • Buderus G 105 + Weisshaupt wl2/4

      Buderus G 105 + Weisshaupt wl2/4: Hallo , ich bin neu hier im Forum und habe natürlich eine Frage bzw. ein Problem mit meiner alten Heizanlage. Ich habe eine Buderus G 105 und...
    • Weisshaupt WTC-OB 18A

      Weisshaupt WTC-OB 18A: Hallo zusammen, habe seit ca. 4 Jahren o.g. Heizungsanlage, die bis Anfang d. J. mein nun verstorbener Mann bedient hat. Versuche jetzt seit...

    Werbepartner

    Oben