Weishaupt WTU 20 G läuft in unregelmäßigen Abständen nicht an

Diskutiere Weishaupt WTU 20 G läuft in unregelmäßigen Abständen nicht an im Weishaupt Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, habe eine Weishaupt Heizung BJ 2010 mit einem wtu 20-g Brenner. Sowie einen Feuerungsautomat LM 0.82.100 C2WH. Die Heizung fällt immer...

Hubsi

Threadstarter
Mitglied seit
14.03.2020
Beiträge
9
Hallo,
habe eine Weishaupt Heizung BJ 2010 mit einem wtu 20-g Brenner. Sowie einen Feuerungsautomat LM 0.82.100 C2WH. Die Heizung fällt immer wieder aus. In unregelmäßigen Abständen. Warmes Wasser für die Heizkörper ist bei Ausfall bereits erhitzt. Die Pumpen laufen dann nicht. Wird die Heizung mit der Taste Anwesenheit Abwesenheit ( oder auch komplett über Netz aus Netz ein) hin und her geschaltet, dann laufen die Pumpen nach einigen Sekunden an. Die Heizung läuft danach für einen Tag oder auch mehrere Tage.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.733
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Die Heizung fällt immer wieder aus.
Wird das mit einem Störcode angezeigt?
Wenn nicht, denn den Aussenfühler messen oder zumindest im Moment der "Störung" die Aussentemperatur mal ablesen.

LG ThW
 

Hubsi

Threadstarter
Mitglied seit
14.03.2020
Beiträge
9
Es wird kein Störungscode oder dergleichen angezeigt.die Pumpen laufen einfach nicht an das ist das einzige was auffällt
 

Hubsi

Threadstarter
Mitglied seit
14.03.2020
Beiträge
9
Aussenfühler ok, ca. 622 ihm bei +5 grad
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.733
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Nehme die BE aus den Sockel, warte einen Moment und wieder rein mit der BE.

LG ThW
 

Hubsi

Threadstarter
Mitglied seit
14.03.2020
Beiträge
9
Hab die komplette Verkleidung weg. Somit auch das BE. Kann das an WRS CPU b1 liegen, dann ist ja das Relais drauf für die Pumpen.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.733
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Nein, die BE muss raus ...

LG ThW
 

Hubsi

Threadstarter
Mitglied seit
14.03.2020
Beiträge
9
Habe nun den Fehler gefunden und beseitigt. Auf der wrs CPU b1 sind 3 Relais. Eines davon ist für die Heizkörper Pumpe zuständig. Habe es erneuert. ( Auch die anderen 2 ). Habe dann alle 3 ..... geöffnet und mir mal den Schaltkontakt angesehen. Ist total verkohlt, verbrannt. Den Kontakt habe ich zur besseren Darstellung aufgebogen. Siehe auch das andere Relais wo die Kontakte noch gut sind.
Gruß und dankeIMG_20200317_191249_1.jpgIMG_20200317_191145.jpg
 

Anhänge

tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.339
Betreibst du damit etwa Hocheffizienzpumpen ?
Dann wundert es mich nicht, das die Kontaktflächen so verbrannt sind.
 

Hubsi

Threadstarter
Mitglied seit
14.03.2020
Beiträge
9
Ja, da hat der Heizungsbauer vor ca. 6-7 Jahren 2 Stück Danfos Alpha 2 installiert. Hängen auch parallel an dem einem Ausgang. Für DG und EG.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.339
Ja, da hat der Heizungsbauer vor ca. 6-7 Jahren 2 Stück Danfos Alpha 2 installiert
Du meintest bestimmt Grundfos Alpha 2.

Hängen auch parallel an dem einem Ausgang. Für DG und EG.
Dann hat das verdammt lange gehalten. Die elektrische Anfahrlast mit zwei Heizkreispumpen gemeinsam ist deutlich zu hoch für das vorhandene Relais. Lasse dir von einer Elektrofachkraft zwei zusätzliche externe Relais einbauen, so dass das interne ( jetzt defekte) nur die Steuerspannung dafür liefert und die neuen Relais die Spannungsversorgung der extern ankommenden Spannung übernehmen. Zum Beispiel : Eltako R 12 - 200 - 230 Volt.

 
Thema:

Weishaupt WTU 20 G läuft in unregelmäßigen Abständen nicht an

Weishaupt WTU 20 G läuft in unregelmäßigen Abständen nicht an - Ähnliche Themen

  • Weishaupt WRD 1.1 Pufferspeicher Temperatur falsch auf Display

    Weishaupt WRD 1.1 Pufferspeicher Temperatur falsch auf Display: Hallo Mitglieder, Weiß jemand, welches Bauteil der Platine (WRD 1.1) für die Wassertemperatur im Pufferspeicher verantwortlich ist? Schaltpläne...
  • Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe

    Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe: Unsere Ölheizung wird in ca 2 Monaten (Mai) ausgebaut. Sie umfasst folgende Komponenten: Heizkessel: Vitola Biferral 22kW BJ 94, die Schamotte...
  • Weishaupt WL10-B will nicht richtig

    Weishaupt WL10-B will nicht richtig: Hier gibt es ein komisches Problem : Wir haben den extenen Brauchwassertank von 300 Litern auf 200 Litern umgepresst und seit dem gibt es ein...
  • WP-Splitblock-Feedbackmail an Weishaupt, ... kann jemand von Euch aus eigener Erfahrung etwas dazu sagen?

    WP-Splitblock-Feedbackmail an Weishaupt, ... kann jemand von Euch aus eigener Erfahrung etwas dazu sagen?: Verehrte Foristen, nach 4 Wochen Spliblock-Kennenlernen habe ich mal bei Weishaupt einige Punkte angefragt. Eine Antwort steht noch aus. Hat...
  • Weishaupt WTC läuft nicht durchgehend

    Weishaupt WTC läuft nicht durchgehend: Ich frage im Auftrag einer Freundin: Weishaupt WTC 15 A mit FBH und ERR. Die FBH ist durch einen Plattenwärmetauscher getrennt. Es gibt zwei...
  • Ähnliche Themen

    Oben