Weishaupt WTC läuft nicht durchgehend

Diskutiere Weishaupt WTC läuft nicht durchgehend im Weishaupt Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich frage im Auftrag einer Freundin: Weishaupt WTC 15 A mit FBH und ERR. Die FBH ist durch einen Plattenwärmetauscher getrennt. Es gibt zwei...

HansBernd76

Threadstarter
Mitglied seit
03.09.2018
Beiträge
7
Ich frage im Auftrag einer Freundin:

Weishaupt WTC 15 A mit FBH und ERR.
Die FBH ist durch einen Plattenwärmetauscher getrennt. Es gibt zwei Heizkreisverteiler EG und OG.

Folgendes Problem. Therme heizt den Vorlauf bis auf 50 grad auf, Brenner geht aus. VL fällt auf 22 Grad, Brenner geht an.

Leider wird die FBH absolut nicht warm. Die führenden Vorlauf Rohre zu den Verteilern sind kalt.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
7.472
Fotos vom Wärmeerzeuger und seiner Umgebung wären nicht schlecht um die hydraulische Einbindung zu erkennen.
Bilder hochladen geht wie folgt : Erweiterte Antwort >>> Dateianhänge >>> in Beitrag hochladen. Maximal 500 KB pro Bild, verkleinern geht mit "PAINT".
Nenne uns mal den Pumpenhersteller und den genauen Typ der Heizkreispumpe hinter dem Tauscher (Sekundärkreispumpe).
 
Thema:

Weishaupt WTC läuft nicht durchgehend

Weishaupt WTC läuft nicht durchgehend - Ähnliche Themen

  • Heizungstausch: ist Weishaupt von 1989 betroffen?

    Heizungstausch: ist Weishaupt von 1989 betroffen?: Hallo liebe Heizungsfreunde, in meinem Haus bei Frankfurt befindet sich ein Weishaupt Ölbrenner von 1989 , 40 KW, Seriennummer 400 3163 1614...
  • Weishaupt WTU 20 G läuft in unregelmäßigen Abständen nicht an

    Weishaupt WTU 20 G läuft in unregelmäßigen Abständen nicht an: Hallo, habe eine Weishaupt Heizung BJ 2010 mit einem wtu 20-g Brenner. Sowie einen Feuerungsautomat LM 0.82.100 C2WH. Die Heizung fällt immer...
  • Hilfe!!! Weishaupt WTC 25-A

    Hilfe!!! Weishaupt WTC 25-A: Nur durch Zufall habe ich diese Korrosinsstellen in meiner Heizung entdeckt. Die Anlage ist 2014 installiert worden, ich weiß das der Installateur...
  • Fehler 66 bei Weishaupt Heiztherme des Modells WTC 25-A / Baujahr 2009

    Fehler 66 bei Weishaupt Heiztherme des Modells WTC 25-A / Baujahr 2009: Seit 4 Wochen kommt immer regelmäßig die Fehlermeldung 66 bei Weishaupt Heiztherme des Modells WTC 25-A / Baujahr 2009. Beim Auftritt des Fehlers...
  • Baujahr in Seriennummer vom Weishaupt WTC 25-A erkennen?

    Baujahr in Seriennummer vom Weishaupt WTC 25-A erkennen?: Hallo! Ich habe eine Weishaupt Heiztherme des Modells WTC 25-A. Woran kann ich das Baujahr in der Seriennummer erkennen? Die Seriennummer...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben