Optimal wäre wenn der Brenner nur soviel Energie ins Heizungssystem liefert, wie über die undichte Gebäudehülle verloren geht.
 

Nook23

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2021
Beiträge
110
Das heißt
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.352
Solange die Heizlast über Brennermindestleistung ( 4KW) läuft das Gasgerät kontinuierlich bis sich die gewünschte Temperatur in den Räumen einstellt.
Das kann unter besten Bedingungen einen Betrieb bis zu 24 Stunden bedeuten. Dann wird das Gerät für kurze Zeit zwangsweise abgeschaltet zum Eigentest des Gasfeuerungsautomaten.

Ist es draußen zum Beispiel zu warm, also die Heizlast unter Brennermindestleistung fängt das Gasgerät natürlicherweise an zu takten. Es stellt ein Überangebot von Wärme her.
 

Nook23

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2021
Beiträge
110
Problem gelöst
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.576
Moin,

Was ist wohl des Rätsels Lösung?
 

Nook23

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2021
Beiträge
110
Pufferfühler oben , versetzt zum Vorlauf heizung
Läuft nun wunderbar , ca 20 kwh weniger verbrauch
 
Thema:

Weishaupt solarthermie Wtc-Gw 15...32-B

Weishaupt solarthermie Wtc-Gw 15...32-B - Ähnliche Themen

  • Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten

    Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten: Hallo. Ich soll in einem Haus eine alte Heizung einstellen.sie ist von 1996 hat wenn man ins Menü geht genau 50 Programmierpunkte. Weiss aber...
  • Weishaupt WRD 1.1 Pufferspeicher Temperatur falsch auf Display

    Weishaupt WRD 1.1 Pufferspeicher Temperatur falsch auf Display: Hallo Mitglieder, Weiß jemand, welches Bauteil der Platine (WRD 1.1) für die Wassertemperatur im Pufferspeicher verantwortlich ist? Schaltpläne...
  • Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe

    Biete: Trimatik MC/B komplett mit Sensorik, Weishaupt Ölbrenner WL5/2A, Vitola Biferral Kessel, horicell Edelstahlspeicher, Grundfos Alpha 2 Pumpe: Unsere Ölheizung wird in ca 2 Monaten (Mai) ausgebaut. Sie umfasst folgende Komponenten: Heizkessel: Vitola Biferral 22kW BJ 94, die Schamotte...
  • Weishaupt WL10-B will nicht richtig

    Weishaupt WL10-B will nicht richtig: Hier gibt es ein komisches Problem : Wir haben den extenen Brauchwassertank von 300 Litern auf 200 Litern umgepresst und seit dem gibt es ein...
  • WP-Splitblock-Feedbackmail an Weishaupt, ... kann jemand von Euch aus eigener Erfahrung etwas dazu sagen?

    WP-Splitblock-Feedbackmail an Weishaupt, ... kann jemand von Euch aus eigener Erfahrung etwas dazu sagen?: Verehrte Foristen, nach 4 Wochen Spliblock-Kennenlernen habe ich mal bei Weishaupt einige Punkte angefragt. Eine Antwort steht noch aus. Hat...
  • Ähnliche Themen

    Oben