WBS 22 kurzzeitige Störung

Diskutiere WBS 22 kurzzeitige Störung im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich habe seid seit Mai 2015 eine WBS 22 installiert. Bei den kalten Temperaturen letzte Woche ging die Anlage mehrmals kurzeitig auf Störung. Nach...

Joscha

Threadstarter
Mitglied seit
23.01.2016
Beiträge
9
Ich habe seid seit Mai 2015 eine WBS 22 installiert. Bei den kalten Temperaturen letzte Woche ging die Anlage mehrmals kurzeitig auf Störung. Nach ca. 20 Sec. bekam ich Störungsende Meldung. Zuvor hatte ich die Steilheit von 1,75 auf 1,9 hoch gesetzt da es in den Räumen nicht warm genug wurde. Kann ich in der Steuerung auslesen welcher Fehler das war ? Ich vemute das ein Temperaturwächter abgeschaltet hatte. Wer kann mir dazu mögliche Ursachen nennen?
Außerdem wundert mich sehr das die Kesseltemperatur immer ca. 8-10 Grad höher ist als die eigentliche Vorlauftemperatur. Ist dies normal?
 

Joscha

Threadstarter
Mitglied seit
23.01.2016
Beiträge
9
Nein, bin ich nicht.
 

Joscha

Threadstarter
Mitglied seit
23.01.2016
Beiträge
9
Die Anlage ist im Haus meines Onkels installiert. Da dieser nicht in der Lage ist zu erkennen wenn eine Störung vorliegt und ich nicht im Huas wohne , habe ich mir das FSM GSM Modul mit Störungsbenachrichtigung montieren lassen. DIe Störungsmeldungen kamen dann auf meinem Handy an. Wie gesagt und nach 20 Sec.ca. bekam ich dann immer Störung Ende.

Hab die Steilheit dann wieder runtergestellt, so das Kesseltemperatur ca. bei 65-70 Grad lag. Die Störung kam darauf hin nicht mehr vor.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.512
Standort
Pinneberg
Moin

Ach so...langsam wird ein Schuh daraus :D

Demnach hat keiner den ResetKnopf betätigt und es war eine Warnmeldung (keine Störung).

Sind vor dem Anheben der Heizkurve die Th-Ventile bereits voll geöffnet gewesen?

LG ThW
 

Joscha

Threadstarter
Mitglied seit
23.01.2016
Beiträge
9
Ja, die sind vollkommen aufgedreht gewesen.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.512
Standort
Pinneberg
Moin

Joscha schrieb:
Hab die Steilheit dann wieder runtergestellt, so das Kesseltemperatur ca. bei 65-70 Grad lag. Die Störung kam darauf hin nicht mehr vor.
Ist in diesem Zeitraum deiner Anwesenheit der Brenner durchgelaufen?
Ich meine ohne Taktung?

LG ThW
 

Joscha

Threadstarter
Mitglied seit
23.01.2016
Beiträge
9
Jep. Der Brenner lief konstant durch!
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.512
Standort
Pinneberg
Moin

Kannst du erkennen, ob das Voll- oder Teillast war? Welche Rücklauftemperatur sind am WBS?

LG ThW
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.023
Hi!
Als "Fachmann" an der Regelung anmelden und den Fehlerspeicher auslesen -> schon wissen wir mehr!
 

Joscha

Threadstarter
Mitglied seit
23.01.2016
Beiträge
9
Das hört sich gut an. Kannst Du mir auch mitteilen wie das geht? Das würde die Sache vereinfachen! :)
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.023
OK drücken, i drücken und gedrückt halten......im Display Fachmann auswählen...........durch drehen auf den Punkt "Fehler" dann mit OK darein! Drehen bis Fehler Historie 1 erscheint! Da steht ein CODE und einen "Dreher" weiter steht der Subcode............
 

Joscha

Threadstarter
Mitglied seit
23.01.2016
Beiträge
9
Erstmal vielen Dank für die Info. Werde das genau so machen. Allerdings kann es ein paar Tage dauern , da ich wie gesagt nicht da wohne. Melde mich dann wieder hier!
 

haustechniker

Mitglied seit
05.02.2012
Beiträge
20
welche Fehlermeldung lag den vor? dreistellige zahl

wenn es 111 oder 110 gewesen ist....die geht von selber weg..---pumpendrehzahl-hydraulischer abgleich -Einstellungen sollten überprüft werden----wenn alles ansonsten ok ist, sollte man einfach mal den ntc fühler tauschen.....
 
Thema:

WBS 22 kurzzeitige Störung

WBS 22 kurzzeitige Störung - Ähnliche Themen

  • Oertli OES 150 LEV erst ständig Störung jetzt keine Flamme mehr

    Oertli OES 150 LEV erst ständig Störung jetzt keine Flamme mehr: Hallo Zusammen, ich kämpfe seit gestern Abend mit meinem Öl-Brenner OES 150 LEV von Oertli und bekomme aufgrund der Coronakrise keinen...
  • Vitodens 200-W Störung Feuerungsautomat EE

    Vitodens 200-W Störung Feuerungsautomat EE: Hallo, habe eine Immobilie übernommen und seit Dezember 2019 leider nur Ärger mit der Heizung. Vitodens 200-W; Die S/N lautet 7424975203264106...
  • Störung Falsches Modul A - Logamatic 4121 mit MEC2

    Störung Falsches Modul A - Logamatic 4121 mit MEC2: Das erste Auftreten der Fehlermeldung ist wenigstens zwei Jahre her. In dem letzten halben Jahr trat die Störung 3 Mal auf, zuletzt Ende Januar...
  • Störung bei Gastherme von Nefit

    Störung bei Gastherme von Nefit: Hallo zusammen, Ich habe eine Brennwert-Gastherme von Nefit. Mein Problem ist Folgendes: Die Therme springt zwar an, der Lüfter läuft auch, Pumpe...
  • Heizungsstörungen F13 F23

    Heizungsstörungen F13 F23: Hallo, ich bin neu hier und habe seit gestern ein großes Problem mit meiner Heizungstherme. (Vaillant VC 196E Klassik) Sie schaltet immer aus...
  • Ähnliche Themen

    • Oertli OES 150 LEV erst ständig Störung jetzt keine Flamme mehr

      Oertli OES 150 LEV erst ständig Störung jetzt keine Flamme mehr: Hallo Zusammen, ich kämpfe seit gestern Abend mit meinem Öl-Brenner OES 150 LEV von Oertli und bekomme aufgrund der Coronakrise keinen...
    • Vitodens 200-W Störung Feuerungsautomat EE

      Vitodens 200-W Störung Feuerungsautomat EE: Hallo, habe eine Immobilie übernommen und seit Dezember 2019 leider nur Ärger mit der Heizung. Vitodens 200-W; Die S/N lautet 7424975203264106...
    • Störung Falsches Modul A - Logamatic 4121 mit MEC2

      Störung Falsches Modul A - Logamatic 4121 mit MEC2: Das erste Auftreten der Fehlermeldung ist wenigstens zwei Jahre her. In dem letzten halben Jahr trat die Störung 3 Mal auf, zuletzt Ende Januar...
    • Störung bei Gastherme von Nefit

      Störung bei Gastherme von Nefit: Hallo zusammen, Ich habe eine Brennwert-Gastherme von Nefit. Mein Problem ist Folgendes: Die Therme springt zwar an, der Lüfter läuft auch, Pumpe...
    • Heizungsstörungen F13 F23

      Heizungsstörungen F13 F23: Hallo, ich bin neu hier und habe seit gestern ein großes Problem mit meiner Heizungstherme. (Vaillant VC 196E Klassik) Sie schaltet immer aus...

    Werbepartner

    Oben