WBS 22 (2003) E 160, Gebläse neu

Diskutiere WBS 22 (2003) E 160, Gebläse neu im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Abend, bei meiner Heizung wurden vor einigen Wochen die Fehler E 160 und E 133 angezeigt. Zu Beginn lief sie nach einem Reset immer wieder...

Kiwi22

Threadstarter
Mitglied seit
22.01.2023
Beiträge
4
Guten Abend,
bei meiner Heizung wurden vor einigen Wochen die Fehler E 160 und E 133 angezeigt. Zu Beginn lief sie nach einem Reset immer wieder für mehrere Stunden. Die Abstände der Fehlermeldung wurden immer kleiner. Das Gebläse wurde ausgetauscht und die Heizung lief ein paar Tage ohne Probleme. Dann wieder E 160 - das gleiche Spiel mit dem Reset. Der Trafo wurde ausgetauscht und wieder lief die Heizung ca. eine Woche ohne Probleme - dann das gleiche Spiel. Der Heizungsmonteur ist ratlos. Das ist jetzt etwa eine Woche her. Seit heute läuft permanent der Lüfter, und die Heizung zündet gar nicht mehr, ein paar Sekunden nach dem Reset immer wieder E 160.
Kann mir jemand helfen??? Hat vielleicht jemand das gleiche Problem?
Vielen Dank!
 

12345678

Mitglied seit
21.01.2019
Beiträge
51
Ich meine, das es da schon Probleme mit dem Wärmetauscher oder einem Kondensator im Feuerungsautomat für die Flammerkennung gab.
Bei mir war es der Feuerungsautomat.
 

Grauguss

Mitglied seit
28.11.2022
Beiträge
141
Die Lösung steht (vermutlich hier):
 
Thema:

WBS 22 (2003) E 160, Gebläse neu

WBS 22 (2003) E 160, Gebläse neu - Ähnliche Themen

  • VITOCELL 300 aus 2003 Temperaturfühler austauschen.

    VITOCELL 300 aus 2003 Temperaturfühler austauschen.: Moin, möchte unabhängig von der vorhandenen Logamax plus Technik die Wassertemperatur am Speicher messen. Dazu gibt es am Speicher ein...
  • Vitodens 300 2003 - pumpe dreht hoch

    Vitodens 300 2003 - pumpe dreht hoch: Hallo zusammen, Seit geraumer Zeit läuft die Pumpe meiner Vitodens permanent hoch bis dass ich die Heizkörper aufdrehe, dann höhrt sie auf. Ich...
  • FNG-26 R16 Bj. 2003 Brenner startet nicht mehr

    FNG-26 R16 Bj. 2003 Brenner startet nicht mehr: Hallo, ich habe vorhin meine Heizung kontrolliert weil das Warmwasser beim Duschen nur noch lau war. Da ist mir aufgefallen, dass das Display der...
  • Heizwert + Warmwasserspeicher aus 2003 - was tun?

    Heizwert + Warmwasserspeicher aus 2003 - was tun?: Moin aus dem Kreis Segeberg! Faktenlage: 2003er Doppelhaushälfte mit Viessmann Heizwert + Wikora 100 Ltr Warmwasserspeicher mit permanent...
  • Vitodens 100 aus 2003 - Pumpe und evtl. neue Heizung

    Vitodens 100 aus 2003 - Pumpe und evtl. neue Heizung: Hallo Zusammen, wir haben eine DHH, Dachboden gedämmt, Fassade nicht, mit Fenstern und Haustüren aus 2003. WF sind ca.130qm, 4 Personen...
  • Ähnliche Themen

    • VITOCELL 300 aus 2003 Temperaturfühler austauschen.

      VITOCELL 300 aus 2003 Temperaturfühler austauschen.: Moin, möchte unabhängig von der vorhandenen Logamax plus Technik die Wassertemperatur am Speicher messen. Dazu gibt es am Speicher ein...
    • Vitodens 300 2003 - pumpe dreht hoch

      Vitodens 300 2003 - pumpe dreht hoch: Hallo zusammen, Seit geraumer Zeit läuft die Pumpe meiner Vitodens permanent hoch bis dass ich die Heizkörper aufdrehe, dann höhrt sie auf. Ich...
    • FNG-26 R16 Bj. 2003 Brenner startet nicht mehr

      FNG-26 R16 Bj. 2003 Brenner startet nicht mehr: Hallo, ich habe vorhin meine Heizung kontrolliert weil das Warmwasser beim Duschen nur noch lau war. Da ist mir aufgefallen, dass das Display der...
    • Heizwert + Warmwasserspeicher aus 2003 - was tun?

      Heizwert + Warmwasserspeicher aus 2003 - was tun?: Moin aus dem Kreis Segeberg! Faktenlage: 2003er Doppelhaushälfte mit Viessmann Heizwert + Wikora 100 Ltr Warmwasserspeicher mit permanent...
    • Vitodens 100 aus 2003 - Pumpe und evtl. neue Heizung

      Vitodens 100 aus 2003 - Pumpe und evtl. neue Heizung: Hallo Zusammen, wir haben eine DHH, Dachboden gedämmt, Fassade nicht, mit Fenstern und Haustüren aus 2003. WF sind ca.130qm, 4 Personen...
    Oben