Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Anlage und das Thema leider nicht gefunden. Seit Tage wird immer wieder der FI SCHUTZSCHALTER ausgelöst, Elektriker war da, FI gewechselt, immer noch dasselbe Problem, Fehlersuche endete bei der Heizung. Stecker drin, FI löst aus, steckverbindungen : gasmagnetventil, Gebläse, Pumpe, und Erde kabel welches das Gehäuse erdet entfernt bzw getestet,FI bleibt drin, is aber das Kabel welche die Anlage erdet drin löst der FI aus, wir haben jetz kurzfristig das erdungskabel entfernt und der FI bleibt drin. Dazu kommt, wenn die Anlage wieder in Betrieb genommen wird erscheint kurz - interner Fehler BUM 151, man kann sie so entstören und sie läuft wieder, hat das auch was damit zu tun?
Irgendjemand ne Idee?
Mit freundlichen Grüßen Jerome