Da habe ich jetzt überlesen das du das Ventil hinter der Heizung gefunden hast. Das ist das richtige!
Wenn das Auffüllen oder Ablassen bei dir notwendig ist, IST ES ABER NICHT! folgendes machen;
Auffüllen; Ventil hinter der Heizung voll öffnen, dann langsam das Ventil am Ende vom Schlauch öffnen und warten bis das Manometer mit den schwarzen Zeiger 1,5bar anzeigt, das vordere Ventil zu machen und warten (10 Minuten) ob der Druck so bleibt, sonst noch mal nachfüllen usw. bis es stimmt. beide Ventile zu machen und noch Vorschrift den Schlauch vom Ventil vorne entfernen. Fertig.
Ablassen; Den schlauch vorne von dem Ventil entfernen, auch die Kupplung vorne vom Schlauch entfernen (kann eine Sicherheitskupplung sein, dann kommt kein Wasser raus)
Jetzt das Ventil hinter der Heizung öffnen bis der Wasserdruck stimmt und dann zu machen. Ende. Der Druck sollte bei dir 1,2 bis 1,9 bar betragen.