Muss bei einer Brennwerttherme ein Wasserabfluss installiert werden?
Nein. Es kann natürlich ein bereits vorhandener Abfluss irgendwo im Haus genutzt werden, z.B. über eine Kondensathebeanlage. Und tatsächlich dürfte man sogar einen Eimer für das Kondensat unter die Anlage stellen und das Kondensat im Rahmen der abwasser-/umweltschutzrechtlichen Vorgaben manuell entsorgen. Das mit dem Eimer wird aber viel Arbeit und ab und an eine ziemliche Sauerei werden ;-)Muss bei einer Brennwerttherme ein Wasserabfluss installiert werden?
Kommt auf die baulichen Gegebenheiten vor Ort an. Eine Kondensathebepumpe ist immer eine zusätzliche Störungsquelle.Es kann natürlich ein bereits vorhandener Abfluss irgendwo im Haus genutzt werden, z.B. über eine Kondensathebeanlage.
Bei Ölbrennwertgeräten muss neutralisiert werden, bei Gasbrennwert erst ab einer thermischen Leistung größer 200 KW.und das Kondensat im Rahmen der abwasser-/umweltschutzrechtlichen Vorgaben manuell entsorgen.
Naja, ganz so einfach ist das nicht. Wenn schwefelarmes Heizöl genutzt wird, darf auch bei kleinen Ölheizungen über das häusliche Abwasser entsorgt werden. Und in allen Fällen müssen dafür erstmal die Grundvoraussetzungen, wie insbesondere erforderliche Vermischung und Geeignetheit der Abwasseranlage gegeben sein; siehe Empfehlungen bzw. Vorgaben der DVWK bzw. der örtlichen 'Behörde' für Abwasserkram.Bei Ölbrennwertgeräten muss neutralisiert werden, bei Gasbrennwert erst ab einer thermischen Leistung größer 200 KW.