Wasser nur kurz heiß/warm und dann lauwarm

Diskutiere Wasser nur kurz heiß/warm und dann lauwarm im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich habe inzwischen seit längeren das Problem das mein Warmwasser z.B in der Dusche immer nur für kurze Zeit heiß bzw. warm ist...

Moritz15

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2021
Beiträge
6
Hallo zusammen,

ich habe inzwischen seit längeren das Problem das mein Warmwasser z.B in der Dusche immer nur für kurze Zeit heiß bzw. warm ist und im Anschluss nur noch lauwarm kommt, egal wie lang das Wasser läuft.

Da ich in diesem Gebiet ein Laie bin und mich mein Heizungsbauer seit Wochen immer wieder vertröstet, möchte ich dem Problem mal selbst auf die Spur gehen.

Kesseltemperatur beträgt laut Heizung immer 50+ °C und trotzdem kein heißes Wasser und das an Sämtlichen Wasserhähnen und Duscharmaturen
Ein Kurzschluss im Zirkulationskreislauf würde ich mit meinem Wissen auch ausschließen da sich im Keller ein Ausguss befindet, der nicht im Kreislauf hängt und dort kommt trotzdem nur lauwarmes Wasser.

Es handelt sich hierbei um ein 1 Familien Haus, die Heizung ist eine Gastherme + Solar.

Kann mir jemand weiterhelfen?

Hier noch ein paar Fotos, vielleicht können die noch Helfen ;)
IMG_4677.JPEG
IMG_4678.JPEG
IMG_4679.JPEG



Gruß
Moritz
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.162
Welche Temperatur hat denn der Warmwasserspeicher? Das Ding auf deinem ersten Bild mit dem roten Punkt drauf ist ein Verbrühschutz. Kannst du eine Skala erkennen, wie der eingestellt ist? Der regelt eventuell falsch
 

Moritz15

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2021
Beiträge
6
Warmwasserspeicher zeigt ca. 80°C an und laut Therme 77°C
Der Verbrühschutz hat eine Skala 35-65°C aber wie er eingestellt ist kann ich nicht genau sagen lässt sich schwer bis überhaupt nicht drehen(Aber eher richtung 65°C eingestellt).
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.162
Also wenn das Rohr vom Speicher zum Verbrühschutz richtig heiss ist und nach dem Verbrühschutz merklich kühler ( lauwarm), wird scheinbar zu viel Kaltwasser beigemischt am Verbrühschutz
 

Moritz15

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2021
Beiträge
6
Also grade nochmal kontrolliert Verbrühschutz steht bei 65°C auf anschlag (wobei sich dieser nicht mit der hand drehen lässt, sonder nur mithilfe einer Zange). Wenn man vom 2 Bild ausgeht: Leitung aus dem Speicher ist heiß. leitung die von unten kommt ( nach meinem wissen Zirkulationsrücklauf und Kaltwasser) lauwarm
und leitung die nach Hinten weg geht Heiß aber nicht so wie die aus dem Speicher.
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.162
Also wenn du oben den Wasserhahn aufdrehst und laufen lässt, müsste ein Abgang kalt sein und der andere Abgang lauwarm und das Rohr vom Speicher heiß
 

Moritz15

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2021
Beiträge
6
Hab nochmal mit sämtlichen Wasserhähnen rumgespielt, Witzigerweise ist der in der Küche am längsten hei? wärend bei allen anderen das wasser recht schnell wieder kalt wird.

Aber wenn man Warmwasser an einem Aufdreht ist Pos.1 Also Speicher abgang heiß, Pos. 2 Handwarm und Pos.3 Kalt und Wassertemperatur am Hahn ist auch eher lauwarm
InkedIMG_4682_LI.jpg
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.162
Also das 3 kalt wird, bedeutet schonmal das Kaltwasser eingespeist wird, um 1 auf 2 runterzukühlen. In der 3 ist zwischen Zirkulationspumpe und Verbrühschutz noch ein Leitungsabgang, der geht zum Kaltwasser? Dreh den Verbrühschutz ein paar mal ganz auf/zu , vielleicht gehts dann wieder. Sonst würde ich auf einen defekten Verbrühschutz tippen
 

Moritz15

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2021
Beiträge
6
Der Leitungsabgang ist Kaltwaser ja.
Aber ist das normal des sich der Verbrühschutz nicht einfach mit der Hand drehen lässt? Weil ich musst um den zu bewegen mit der Rohrzange ansetzten ansonsten hätte ich da keine Chance
Und sollte 2 nicht eigentlich 60°C haben wenn der Verbrühschutz voll offen ist? oder verstehe ich da was nicht ganz
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.162
Ja wenn der defekt ist mischt der eben nicht mehr richtig. Das Ding wurde wahrscheinlich jahrelang nicht gedreht und ist vollgekalkt oder mit Ablagerungen voll, deswegen geht das auch so schwer
 

Moritz15

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2021
Beiträge
6
Ich habe es eben mal ausprobiert

Der griff dreht irgendwo immer Durch, habe ihn mal abgeschraubt und versucht ohne die Plastik Abdeckung zu drehen aber dadurch, dass es so fest sitzt mache ich nur das Material kaputt
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.162
Dann würde ich mal gucken was das genau für ein Ding ist und mir einen neuen einbauen lassen. Wenn es den noch gibt oder einen mit gleichen Maße, muss man ja nur entleeren und die Verschraubungen lösen. Ist dann ne Sache von 30 minuten
 
Thema:

Wasser nur kurz heiß/warm und dann lauwarm

Wasser nur kurz heiß/warm und dann lauwarm - Ähnliche Themen

  • Solarthermie: Nur kurz warmes Wasser / Wofür ist der Wärmetauscher?

    Solarthermie: Nur kurz warmes Wasser / Wofür ist der Wärmetauscher?: Hallo zusammen, wir wohnen jetzt ca. 1 Jahr in unserem Haus und seit 2 Tagen haben wir nur kurz (ca. 10 Sekunden) warmes Wasser, welches dann...
  • vc266/5-5 als Durchlaufwassererwärmer, Brenner geht einmal kurz an, danach kalt Wasser

    vc266/5-5 als Durchlaufwassererwärmer, Brenner geht einmal kurz an, danach kalt Wasser: Hallo Ihr Lieben, aktuell nutze ich einen vc266/5-5 als Durchlaufwassererwärmer. Jedoch habe ich das folgende Problem. Möchte ich z.B. duschen...
  • Logamatic BC25 Wasser nur kurz heiß

    Logamatic BC25 Wasser nur kurz heiß: Moin, wir haben eine Gas Heizung Buderus Logamatic BC25, dazu einen Wasserspeicher mit 700l Fassung, Solaranlage und einen Wasserführenden Kamin...
  • Zu kurz heißes Wasser

    Zu kurz heißes Wasser: Hey, Ich habe gerade ein Haus gekauft. Verbaut ist hier eine Paradigma Solaranlage mit Optima Speicher. Leider ist der Vorbesitzer verstorben und...
  • Junkers Cerapur eco ZWB28 - nur kurz heißes Wasser

    Junkers Cerapur eco ZWB28 - nur kurz heißes Wasser: Hallo zusammen! Ich habe mich in diesem Forum angemeldet weil ich einfach nicht mehr weiter weiß... seit 2 Jahren habe ich Probleme mit unserer...
  • Ähnliche Themen

    Oben