Wasser nachrfüllen, VCW 182 E, Baujahr 1985

Diskutiere Wasser nachrfüllen, VCW 182 E, Baujahr 1985 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, seit einiger Zeit ist mir aufgefallen das mein Systemdruck unter 0,5 bar liegt. Deshalb habe ich mich heute mit dem Thema Wasser...

Roggefeller

Threadstarter
Mitglied seit
03.08.2020
Beiträge
3
Hallo zusammen,

seit einiger Zeit ist mir aufgefallen das mein Systemdruck unter 0,5 bar liegt.
Deshalb habe ich mich heute mit dem Thema Wasser nachfüllen beschäftigt.

Leider findet man viele verschiedene Verrohrungen/Modelle im Netz und die Bedeinungsanleitung auf der Vaillantseite ist diebezüglich sehr wage.
Ich bin mir unsicher wo ich genau Wasser nachfüllen muss.
An den Heizkörpern gibt es keine Vorrichtung und beim Blick auf die Unterseite meiner Therme hätte ich nur die Idee an der mit 1 markierten Stelle anzuschließen.

Wobei ich mich frage ob der mit zwei markierte Teil schon eine fest installierte Auffüllvorrichtung ist oder welchen Zweck dieser Teil mit dem roten Drehknopf hat?

VCW 182 E.PNG


Über etwas Hilfe wäre ich froh.

Gruß

Christoph
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Halte mal ausschau nach solchen "Dingern".

LG ThW
 

Anhänge

Roggefeller

Threadstarter
Mitglied seit
03.08.2020
Beiträge
3
Wasserschalter.

Hier wird die Wassermenge dosiert und dem Gerät gesagt, daß es starten sol, wenn man den Warmwasserhahn öffnet
Ok, das ist dann doch etwas ganz anderes. Danke für die rasche Antwort.

Gilt natürlich auch für ThW.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Also über Markierung 1 aufzufüllen geht nicht (Wasser anschließen und Luft aus dem Schlauch, dann Regler öffnen und gegen den Druck Wasser einfüllen)?
1 ist ein Sicherheitsventil, das bei Überdruck in der Heizung (ca. 2,5 bis 3 Bar) öffnet. Wenn es keine andere Option zum Befüllen gibt, könnte man es über den schwarzen 'Drehknopf' (Handbetätigung zum Testen) oberhalb der 1 öffnen und dann einfüllen. Ist aber sicherlich nicht so fachmännisch und ob es danach wieder korrekt arbeitet, müsstest Du probieren. Wenn es nicht mehr richtig schließt oder in der Folge schon bei geringerem Druck öffnet, muss es ersetzt werden. No risk, no fun ;-)

Vor dem Auffüllen sollten vorhandene Ausdehnungsgefäße (u.a. im Gerät) überprüft und auf den korrekten Vordruck eingestellt werden. Der Vordruck legt fest, auf welchen Druck die Anlage gefüllt werden muss (ca. 0,2 bis 0,5 Bar über Vordruck). Ohne intaktes und korrekt eingestelltes Ausdehnungsgefäß funktioniert die Heizung nicht vernünftig.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.435
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
An sich schonnnnn....ABER:
1.) kommt man da meist nur mit Verrenkungen dran
2.) erschrickt der Laie wenn das Wasser da etwas rausschießt
3.) wirds danach auch mal als undicht
4.) siehe fünftens
5.) wenn er Mieter ist gibt das bloß Ärger mit dem Eigentümer
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
3.) wirds danach auch mal als undicht
Ist aber sicherlich nicht so fachmännisch und ob es danach wieder korrekt arbeitet, müsstest Du probieren. Wenn es nicht mehr richtig schließt oder in der Folge schon bei geringerem Druck öffnet, muss es ersetzt werden. No risk, no fun ;-)
5.) wenn er Mieter ist gibt das bloß Ärger mit dem Eigentümer
Was eigentlich schon ein Grund wäre, nicht nachzufüllen und das Problem dem Eigentümer anzuzeigen, damit er sich darum kümmert.

Jopp, so steht es geschrieben. Aber praktisch bringt es nur Probleme mit sich ... :kopfnuss:
Und weil es Probleme gibt, verzichtest Du auf die regelmäßige Prüfung?
Probleme bei/nach einer Prüfung gibt es doch nur, wenn schon welche vorliegen; z.B. Dreck in der Leitung zum Sicherheitsventil, Verschleiß / Defekt des Sicherheitsventils. Aber ohne Prüfung erkennt man nicht, dass es Probleme gibt, und weiß man nicht, ob es überhaupt noch funktioniert.
Und dabei ist das doch sicherlich auch eine gute Einnahmequelle. Prüfen bei der Wartung -> Probleme -> neues Ventil verbauen. Win-win ;-)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.380
Ja, ich verzichte bewusst darauf ! Zu viele Schweinerei gerade bei den Wandbüchsen. Durch herumspritzendes verunreinigtes Heizungswasser werden Wände und Möbel versaut. Die Arbeitszeit zur Reinigung derer habe ich im Wartungsumfang nicht zur Verfügung. Das steht in keinem Verhältnis zum Nutzen.
Ich habe in meinem Berufsleben tausende undichte Sicherheitsventile ersetzt aber noch nie ein nicht öffnendes.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
1 ist ein Sicherheitsventil, das bei Überdruck in der Heizung (ca. 2,5 bis 3 Bar) öffnet. Wenn es keine andere Option zum Befüllen gibt, könnte man es über den schwarzen 'Drehknopf' (Handbetätigung zum Testen) oberhalb der 1 öffnen und dann einfüllen.
NEIN! ohne wenn und aber!
Wenn die Anlage keinen Anschluss zum befüllen hat, was ich nicht glaube, muss der nachgerüstet werden. Das Überdruck- Sicherheitsventil gehört zu den Sicherheit relevanten Bauteilen einer Heizungsanlage und darf nicht zweckentfremdet verwendet werden.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
undichte Sicherheitsventile ersetzt aber noch nie ein nicht öffnendes.
In der Praxis kann ich das bestätigen, getestet und schon war das nicht dicht zu bekommen und tröpfelte vor sich hin, auch nicht mit den Tricks die ich dafür kenne. Selbst neue Ventile schwächeln bei dem Test sind aber dann mit Trick dicht zu bekommen. Kein weiterer Kommentar dazu, weil es hier auch nicht das Thema ist.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Erstaunlich, Fachleute mit zig Jahren Berufserfahrung kümmern sich nicht um de facto vorgeschriebene Prüfungen von Sicherheitseinrichtungen, weil das Probleme sowie Dreck verursachen kann und Zeit kostet. Da fragt man sich als Anlagenbetreiber, warum man überhaupt Wartungen beauftragen soll, wenn die unvollständig, also nicht vernünftig durchgeführt werden?!?
Naja, ist für mich eher ein theoretisches Problem, weil mein Heizungsbauer die Wartungsvorgaben ernst nimmt ;-)

Warum sollte
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.380
Halten Sie sich einfach mal geschlossen. Streithansel !
Und gründen Sie doch einfach Ihr eigenes Forum !
Ich werde Sie hier nicht vermissen ‼
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.380
Nein, nicht bitte ! Ich habe den Kaffee auf mit diesem Stänkerbolzen ! Einfach verschwinden und gut isset !

Immer wieder nachtreten, immer wieder rein grätschen geht nicht. Im Amateursport hätte das schon eine lebenslange Sperre erwirkt.
 
Thema:

Wasser nachrfüllen, VCW 182 E, Baujahr 1985

Wasser nachrfüllen, VCW 182 E, Baujahr 1985 - Ähnliche Themen

  • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

    Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
  • Ist mein Wasser aus Speicher belastet?

    Ist mein Wasser aus Speicher belastet?: Hallo, Im Zuge des Tausches der Opferanode (überfällig), habe ich, so gut es ging, den Warmwasserspeicher händisch gereinigt. Die braune Brühe...
  • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

    Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
  • Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen

    Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen: Hallo liebe Community, Vorgeschichte: Ich renoviere gerade einen Raum komplett im 1OG (Haus Baujahr 1970). Da zum verputzen der Wände auch der...
  • Welches Wasser darf in die Nachfülleinrichtung und/oder in die Heizung?

    Welches Wasser darf in die Nachfülleinrichtung und/oder in die Heizung?: Ich bekomme eine neue Heizung und das erste Gespräch zur Angebotserstellung hat schon stattgefunden. Der Installateur sagte u.a., dass jetzt zur...
  • Ähnliche Themen

    • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

      Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
    • Ist mein Wasser aus Speicher belastet?

      Ist mein Wasser aus Speicher belastet?: Hallo, Im Zuge des Tausches der Opferanode (überfällig), habe ich, so gut es ging, den Warmwasserspeicher händisch gereinigt. Die braune Brühe...
    • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

      Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
    • Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen

      Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen: Hallo liebe Community, Vorgeschichte: Ich renoviere gerade einen Raum komplett im 1OG (Haus Baujahr 1970). Da zum verputzen der Wände auch der...
    • Welches Wasser darf in die Nachfülleinrichtung und/oder in die Heizung?

      Welches Wasser darf in die Nachfülleinrichtung und/oder in die Heizung?: Ich bekomme eine neue Heizung und das erste Gespräch zur Angebotserstellung hat schon stattgefunden. Der Installateur sagte u.a., dass jetzt zur...
    Oben